![]() Вопрос по осциллограмме аварии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по осциллограмме аварии |
![]()
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 34083 ![]() |
Имеется следующая осциллограмма аварийного события. Происходит КЗ на линии 110кВ Вохтога.
Вопрос - почему на стороне 110кВ трансформатора (ПС ГРязовец - ТДТН-25МВА) значение 3I0 равно 30 Ампер и до и во время и после КЗ. Даже где составляющие тока симметричны (второй фрагмент осциллограммы) он все равно 30А. Почему такое большое значение?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Вопрос - почему на стороне 110кВ трансформатора (ПС ГРязовец - ТДТН-25МВА) значение 3I0 равно 30 Ампер и до и во время и после КЗ. Даже где составляющие тока симметричны (второй фрагмент осциллограммы) он все равно 30А. Почему такое большое значение? Ждал пока ответят РЗАшники, дабы не позориться, но молчат все, поэтому двигаю версии. Во-первых с чего привязывать трансформатор ПС Грязовец к аварийному событию на ВЛ Вохтога? Подпитка не через него идет - он в стороне. Во-вторых ток в нейтрали "прибегает" от других трансформаторов, где ЗОН в данный момент отключен. Как то так прочитал бы эту осциллограмму. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 34083 ![]() |
"Привязки" тут нет. То что регистратор показал на данный трансформатор - то и на осциллограмме. Непонятно почему значение неизменно 3I0.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Ну по ВЛ три I нулевое изменяется, а по трансформатору то почему должно меняться? Или я чего недопонимаю?
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 34083 ![]() |
1. Фазные потому что изменяются.
2. На ВЛ хотя и изменяется 3I0 но по формуле IA+IB+IC=3I0 почему то не сходится значение. 3. В послеаварийном режиме на трансформаторе же не может остаться такой ток 27А нулевой последовательности. это ж ненормально |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
1. Фазные потому что изменяются. По осцилограмме вижу, что по трансформатору фазные не изменяются Цитата 2. На ВЛ хотя и изменяется 3I0 но по формуле IA+IB+IC=3I0 почему то не сходится значение. Была бы это не сеть, а изолированный кусок генератор-трансформатор-нагрузка, тогда сошлось бы. Цитата 3. В послеаварийном режиме на трансформаторе же не может остаться такой ток 27А нулевой последовательности. это ж ненормально Так этот трансформатор не питает место КЗ, почему по нему должен другой 3I0 протекать? А какое поведение ожидалось? -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 34083 ![]() |
а откуда тогда вообще может взяться такой большой ток в нейтрали у трансформатора?
В аварийном режиме на линии соотношение 3I0=IA+IB+IC выполняется со 100% точностью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Если у трансформатора отключить ЗОН, сколько у данного конкретного трансформатора будет ток нейтрали?
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 34083 ![]() |
Если ЗОН отключить то он станет работать как бе с изолированной если я правильно понимаю.
Тока тогда не должно быть в нейтрали в идеале, но будет наведенный совсем небольшой. Или я не прав? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Правильно, ток в этой нейтрали ноль. А в оставшихся трансформаторах, где ЗОНы включены ток в нейтрали должен быть больше, чем от своей нагрузки.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2013 Пользователь №: 34083 ![]() |
27А ??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Запрашиваю помощь местных РЗАшников. Если за пару дней не ответят, буду консультироваться у своих РЗАшников. Пока считаю что я не вправе дальше тут писать. Чувствую пробел в своей теоретической подготовке - тут нужны люди, которые на этом сидят.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 6:17 |
|
![]() |