Имеется следующая осциллограмма аварийного события. Происходит КЗ на линии 110кВ Вохтога.
Вопрос - почему на стороне 110кВ трансформатора (ПС ГРязовец - ТДТН-25МВА) значение 3I0 равно 30 Ампер и до и во время и после КЗ. Даже где составляющие тока симметричны (второй фрагмент осциллограммы) он все равно 30А. Почему такое большое значение?
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1366 x 768 (228.11 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
819 x 548 (111.56 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1366 x 768 (291.56 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 30.6.2013, 10:32
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 460
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.6.2013, 10:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(metam @ 29.6.2013, 18:12) *
Вопрос - почему на стороне 110кВ трансформатора (ПС ГРязовец - ТДТН-25МВА) значение 3I0 равно 30 Ампер и до и во время и после КЗ. Даже где составляющие тока симметричны (второй фрагмент осциллограммы) он все равно 30А. Почему такое большое значение?


Ждал пока ответят РЗАшники, дабы не позориться, но молчат все, поэтому двигаю версии.
Во-первых с чего привязывать трансформатор ПС Грязовец к аварийному событию на ВЛ Вохтога? Подпитка не через него идет - он в стороне.
Во-вторых ток в нейтрали "прибегает" от других трансформаторов, где ЗОН в данный момент отключен.
Как то так прочитал бы эту осциллограмму.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
metam
сообщение 30.6.2013, 11:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.6.2013
Пользователь №: 34083



"Привязки" тут нет. То что регистратор показал на данный трансформатор - то и на осциллограмме. Непонятно почему значение неизменно 3I0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.6.2013, 12:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Ну по ВЛ три I нулевое изменяется, а по трансформатору то почему должно меняться? Или я чего недопонимаю?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
metam
сообщение 30.6.2013, 14:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.6.2013
Пользователь №: 34083



1. Фазные потому что изменяются.
2. На ВЛ хотя и изменяется 3I0 но по формуле IA+IB+IC=3I0 почему то не сходится значение.
3. В послеаварийном режиме на трансформаторе же не может остаться такой ток 27А нулевой последовательности. это ж ненормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.6.2013, 14:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(metam @ 30.6.2013, 15:00) *
1. Фазные потому что изменяются.

По осцилограмме вижу, что по трансформатору фазные не изменяются
Цитата
2. На ВЛ хотя и изменяется 3I0 но по формуле IA+IB+IC=3I0 почему то не сходится значение.

Была бы это не сеть, а изолированный кусок генератор-трансформатор-нагрузка, тогда сошлось бы.
Цитата
3. В послеаварийном режиме на трансформаторе же не может остаться такой ток 27А нулевой последовательности. это ж ненормально

Так этот трансформатор не питает место КЗ, почему по нему должен другой 3I0 протекать? А какое поведение ожидалось?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
metam
сообщение 30.6.2013, 14:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.6.2013
Пользователь №: 34083



а откуда тогда вообще может взяться такой большой ток в нейтрали у трансформатора?

В аварийном режиме на линии соотношение 3I0=IA+IB+IC выполняется со 100% точностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.6.2013, 15:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Если у трансформатора отключить ЗОН, сколько у данного конкретного трансформатора будет ток нейтрали?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
metam
сообщение 30.6.2013, 18:23
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.6.2013
Пользователь №: 34083



Если ЗОН отключить то он станет работать как бе с изолированной если я правильно понимаю.
Тока тогда не должно быть в нейтрали в идеале, но будет наведенный совсем небольшой.

Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 30.6.2013, 23:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Правильно, ток в этой нейтрали ноль. А в оставшихся трансформаторах, где ЗОНы включены ток в нейтрали должен быть больше, чем от своей нагрузки.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
metam
сообщение 30.6.2013, 23:11
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.6.2013
Пользователь №: 34083



27А ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 1.7.2013, 15:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Запрашиваю помощь местных РЗАшников. Если за пару дней не ответят, буду консультироваться у своих РЗАшников. Пока считаю что я не вправе дальше тут писать. Чувствую пробел в своей теоретической подготовке - тут нужны люди, которые на этом сидят.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 6:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены