![]() Повысилось напряжение в сети. На входе 220, а в квартире 250 и выше , Помогите определить возможные причины повышения напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повысилось напряжение в сети. На входе 220, а в квартире 250 и выше , Помогите определить возможные причины повышения напряжения |
Гость_Гость_Елена_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Обращаюсь к вам за советом. В последние две-три недели заметила, что напряжение в квартире (особенно вечером, ночью и рано утром) стало 250-255. (У меня ресанта). Днем еще терпимо, где-то 240-245 в среднем. Вызвала электрика из УК, пришел днем, когда напр-е в норме. Померял напряжение на входе, на той фазе, где я была,напряжение выше, я попросила, чтобы перебросил меня на фазу, где 220. Перебросил, ресанта показала снижение, мы расстались довольные друг другом. А с вечера опять началось: 250-255. Я к соседям, у них замеряю, все нормально (235). Пересмотрела все провода у счетчика, у пробок, ничего не греется, года назад УК в подъездном и этажных щитах нам все меняла. Вот не знаю, что делать, куда звонить, кого вызывать. Получается, что на моей фазе идет на входе 220, а в квартиру заходит 240-245, а к вечеру 250 и выше. Ресанта установлена только на электроприборы, а розетки и проводка не защищены. Подскажите, есть ли выход из моей ситуации, что посмотреть и проверить, может, мужу передам ваши советы и сами справимся. Хотя я готова найти спец-та. Просто заранее хочу узнать примерную причину. Извините, если непонятно изложила (я блондинка в душе, да еще и чайник, мне можно). Спасибо за помощь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата (особенно вечером, ночью и рано утром) стало 250-255. (У меня ресанта) Это где - до стабилизатора или после? Тут была недавно тема, когда у человека при нормальном входном стаб давал завышенное выходное.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Уже не блондинка, раз напряжение можете измерять, на вводе в дом можете померять?
Так похоже что нулевой провод где то плохо прикручен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) ....есть ли выход из моей ситуации, что посмотреть и проверить, может, мужу передам ваши советы и сами справимся. Для того чтобы справиться самим, нужно иметь представление, что к чему в этих вопросах и видимо доступ к электрощитам.Ну и вопрос безопасности! Ну к примеру здесь вам расскажут о ноле, вы всё поймёте, увидите где это дело нужно поправить, а как это будете делать под наряжением, не имея доступа для снятия напряжения или не быть спецом? Ведь случайно можете другим соседям пустить высокое напряжение во время устранения без отключения и сами об этом знать не будете. Поэтому путь всё же через специалиста (реального специалиста), который разберёт ситуацию очень быстро. Поймите - дело не в том, что бы просто бысто и сиеминутно устранить (что у вас уже было), а найти именно причину. Сообщение отредактировал Rezo - 29.6.2013, 10:13 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Елена_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Это где - до стабилизатора или после? Тут была недавно тема, когда у человека при нормальном входном стаб давал завышенное выходное. Ресанта стоит только на технику, розетки, светильники и др.проводка не защищены. Напряжение в розетке я измеряю маленьким тестером (вилка, шкала со стрелкой). Показания на тестере в розетке совпадают с показаниями на ресанте. Поэтому, стабилизатор в норме, а вот напряжение завышено. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Вот не знаю, что делать, куда звонить, кого вызывать. Да что Вы хотите от РЭПовского электрика? Он и не найдет ничего, если хорошего пинка не получит. Звонить бесполезно. Для начала пишете заявление в РЭП. Через неделю, если не будет результата, повторное письмо с копиями в Ростехнадзор и Роспотребнадзор. Не помню номер документа, но есть ГОСТ, где прописаны требования к качеству электроэнергии. В первом приближении - от 0,8 до 1,1 номинального напряжения, в этом диапазоне допускается работа большинства потребителей. Техническая причина, скорее всего - упомянутая проблема с нулевым проводом. Но чайнику с этой проблемой самостоятельно не справиться, нужен хороший специалист. В некоторых обстоятельствах можете у себя и все 380 В получить со всеми вытекающими последствиями. Кстати, напряжение замерено до стабилизатора или после? |
![]() |
|
Гость_Гость_Елена_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Для того чтобы справиться самим, нужно иметь представление, что к чему в этих вопросах и видимо доступ к электрощитам. Ну и вопрос безопасности! Ну к примеру здесь вам расскажут о ноле, вы всё поймёте, увидите где это дело нужно поправить, а как это будете делать под наряжением, не имея доступа для снятия напряжения или не быть спецом? Ведь случайно можете другим соседям пустить высокое напряжение во время устранения без отключения и сами об этом знать не будете. Поэтому путь всё же через специалиста (реального специалиста), который разберёт ситуацию очень быстро. Поймите - дело не в том, что бы просто бысто и сиеминутно устранить (что у вас уже было), а найти именно причину. Полностью с Вами согласна, все должны делать специалисты, тем более что причина так быстро не выявляется, как я думала. Просто мне хотелось узнать Ваше мнение. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Елена_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
[quote name='Гость' date='29.6.2013, 10:33' post='29444
Кстати, напряжение замерено до стабилизатора или после? [/quote] Я измеряю напряжение, которое не защишено стабилизатором. |
![]() |
|
Гость_Гость_Елена_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Уже не блондинка, раз напряжение можете измерять, на вводе в дом можете померять? Так похоже что нулевой провод где то плохо прикручен На вводе в дом напряжение электрик измерил, все в норме: 220-240 (на трех разных фазах). Мы с ним решили, что я в данный момент нахожусь на фазе, где напряжение выше , он перебросил меня на фазу 220, в первые минуты напряжение снизилось, но в течение нескольких часов все вернулось, как было, а он (электрик) уже уехал. Когда у меня после 8 вечера стало снова 255, я пошла с тестером к соседям, померяла у них - все в норме (235). Значит, это все-таки ноль? Теперь задаю глупые вопросы (только не смейтесь): Если это выгорает ноль, то почему у соседей все нормально с напряжением? Это мой "личный" ноль? Или он "выбрал" меня случайно. (Дом у нас 12-квартирный, и у всех все нормально, кроме меня). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сложно ответить не видя схемы, возможно и Ваш ноль
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
ноль этажный или подъездный, когда вскрывали щиток следов оплавления не было, запаха гари?
проверите напряжение у соседей сверху, снизу. как изменяется напряжение при включении утюга, мощной нагрузки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Поймите - дело не в том, что бы просто бысто и сиеминутно устранить (что у вас уже было), а найти именно причину. Именно найти причину (возможную!), а потом ткнуть носом в эту причину РЭПовского электрика, который Цитата и не найдет ничего, если хорошего пинка не получит. Или хорошего магарыча.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Сваливать все на ноль не надо.. Если бы он подгорал, то и ресанта долго бы не выдержала. Реле , если они переключают отводы автотрансформатора в стабилизаторе при постоянных скачках напряжения или сгорят или контакты спаяются. В квартире это тоже будет заметно, т к освещение идет в обход стабилизатора и в случае плохого контакта на нуле свет будет подмаргивать при включении утюга, электрочайника или другой мощной нагрузки. Кстати , я так и проверяю надежность контактов и паек в квартире. Если лампочка почти незаметно реагирует на включение в сеть мощной нагрузки, значит все в норме, а если свет притухает сильно, то надо искать плохой контакт. Попробуйте проверьте подобным образом вашу сеть, которая в обходе стабилизатора . Можно при этом зафиксировать разницу напряжений и не смотреть на лампу. Напишите, что и как у вас получилось. Я пока не вижу причины и гадать не буду.
В электрике бывает просто искрит контакт в цепи с индуктивной нагрузкой и из -за этого получаются мощные импульсы напряжения, которые по величине больше номинального напряжения сети, что и показывает прибор. Возможно это из-за вашего стабилизатора, может в нём беда . Я имею ввиду его подключение в сеть. То, что выходит после него мне понятно. Проверка проста, включите обход т. е. отключите стабилизатор и посмотрите что стало с напряжением. И стабилизатор и вся ваша сеть питается от одной линии и напряжения должны быть одинаковыми. Сообщение отредактировал Амур50 - 29.6.2013, 15:53 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Получается, что на моей фазе идет на входе 220, а в квартиру заходит 240-245, а к вечеру 250 и выше. На входе куда - в дом? Уверены, что это одна и та же фаза?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Я больше всего склоняюсь к мысли, что это работа стабилизатора так влияет на напряжение до него, которое вы и измеряете. При подгорании общего ноля проблемы будут во всех 12-ти квартирах. А если горит только ваш ноль, то это заметно по просадке напряжения. Отгорит и свет погаснет совсем, ничего страшного, а вот если ноль отгорит общий на вводе, то у многих полетит теле и радио аппаратура. Это не ваш случай, уверен.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) Если это выгорает ноль, то почему у соседей все нормально с напряжением? Это мой "личный" ноль? Или он "выбрал" меня случайно. (Дом у нас 12-квартирный, и у всех все нормально, кроме меня). Предлагаю Вам "чистый" безопасный эксперимент!Отключите полностью свой стабилизатор (даже физически унесите куда-нибудь.... ![]() Вот теперь промеряйте у себя на входе и во всех розетках (особенно куда был подключен стабилизатор) без нагрузок в квартире и с нагрузками. Отдельно проверьте с нагрузкой и без нагрузки напряжение на розетке, куда подключается стабилизатор. Нагрузку используйте по возможности большую (скажем чайник на 2 кВт). Промерьте всё это несколько раз и в разное время, а результаты выложите здесь! Цитата(uvk2) Поймите - дело не в том, что бы просто бысто и сиеминутно устранить (что у вас уже было), а найти именно причину. Можно, но не должен это делать простой обыватель и выполнять эту работу за того, кто должен этим заниматься.Именно найти причину (возможную!), а потом ткнуть носом в эту причину РЭПовского электрика... А если в поиках слабого ноля оторвут его ненароком вовсе? Вот тогда точно будет виноват тот, кто не должен быть виноват, а реальный виновник вновь останется в стороне.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Елена_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
[quote name='Rezo' date='29.6.2013, 18:18' post='294488']
Предлагаю Вам "чистый" безопасный эксперимент! Отключите полностью свой стабилизатор (даже физически унесите куда-нибудь.... ![]() Вот теперь промеряйте у себя на входе и во всех розетках (особенно куда был подключен стабилизатор) без нагрузок в квартире и с нагрузками. Отдельно проверьте с нагрузкой и без нагрузки напряжение на розетке, куда подключается стабилизатор. Нагрузку используйте по возможности большую (скажем чайник на 2 кВт). Пока выставлю один дневной замер: без нагрузки - 245, с нагрузкой в 2,4 кВт - 240. Позднее померяю, когда напряжение будет 250 и выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
С сетью у вас всё нормально, ресанта виновна . Сколько по паспорту максимум входного у сего изделия?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Не будем торопиться с выводами...
"Ресанта" думаю как раз и не виновна, поскольку напряжение уже без неё можно считать завышенпым! Не забываем, что релейные стабилизаторы работают пропорционально и с шаговой дискретностью, вот поэтому на выходе её ("Ресанты") при входном 245, на выходе 255 - пока всё логично! Сейчас неплохо бы убедиться вот в этом: Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*) Получается, что на моей фазе идет на входе 220, а в квартиру заходит 240-245 Вот узнав это точно (при условиях, которые я предлагам), уже можно будет делать условные выводы в направлении проблемы.Я так думаю!.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 30.6.2013, 22:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Механика ресанты просто физически не может понизить напругу так как у неё есть небольшой запас по входу (как в стабилизаторе постоянного тока примерно).
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 15:16 |
|
![]() |