![]() Пакет документов при вводе в эксплуатацию пансионата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пакет документов при вводе в эксплуатацию пансионата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Здравствуйте. В связи с тем, что последний раз аналогичную задачу решал лет 8 назад, прошу помощи. Необходимо сдать в эксплуатацию пансионат. Мощность объекта 500 кВт. 9 этажей, лифты, бассейн. Наружные сети выполнены и сданы. Поехал в Ростехнадзор, там сказали, что до 670 кВа объекты их не интересуют..... Не понял...Кому сдавать тогда? Ну, соберу пакет документации, протоколы испытаний, паспорта на оборудование, однолинейные схемы и т.д. по старому перечню документов для сдачи энергонадзору и к кому за актом допуска? Сетевой организации, сбыту оно тоже не нужно. Внутренние сети ж. Благодарю.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.6.2013, 6:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если ничего нового не вышло - брешут:
п.7 г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил); следовательно в порядке:ПРИКАЗ от 7 апреля 2008 г. N 212 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Не-не-не. Разговор не о техприсоединении. Оно выполнено и заключен договор со сбытом. Вопрос в сдаче объекта со всеми его распределительными щитами, линиями, актами скрытых работ и т.д. Кто является конечной инстанцией? Кому эти все документы надо сдать и какой документ получить, типа в пансионате с электрическими проводками и прочим оборудованием все ОК.....вот допуск к эксплуатации?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда по порядку: получены ТУ, выполнены, получен допуск Ростехнадзора, заключен договор со сбытом, объект подключен, объект сдан заказчику
на каком этапе и в чём проблема? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Заказчик думает, что не достаточно принять в эксплуатацию электроустановку " Пансионат" только ему. Он уверен, что это всё надо ж кому-то сдать.... Ну, все вот эти выполненные работы по монтажу, протоколы испытаний и т.д. Кому сдавать, в тот период, когда РТН отстранился.....ума не приложу. И, главное деньги намерен заплатить.... Я б сам у него принял, раз человек настойчив......но, думаю не поверит, что я - конечная инстанция
![]() Иначе говоря, Заказчик уверен, что в процессе сдачи пансионата в эксплуатация должно быть, кроме Заказчика и Подрядчика, третье лицо. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.6.2013, 10:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ростехнадзор
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Был в Ростехнадзоре. Отказывается от денег. Говорит, если я до 670 кВа приму электроустановку, меня уволят с работы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
основание для отказа не сказал? пишите письменно пусть дают ответ, а то может мы чего не знаем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Так и поступлю. Благодарю. Если отпишут что-то, так отказ и будет документом. Типа, мы ж хотели, а вы сказали нинада.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Можете ещё в стойнадзор обратиться, что бы они чего пописАли
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Ну, составлю одно письмо, что хочу сдаться и циркуляром по всем организациям кину. От СО, РТН до Прокуратуры. И все ответы в скоросшиватель. А то Заказчик ходит с полным карманом бабла и не знает, кому отдать за сдачу. Я говорил ему, давай я приму да и всё....... Так нет же. Боится. Вдруг надо было кому-то очень главному сдавать.....а то раньше было, кому......а сейчас рассосались куда-то все. А запустишь пансионат без ведома Главного.....и попадешь на миллионы. Это как с пломбой на щёдчике. До такой степени запугать людей милионными штрафами, что остается гражданину в этом ящике жить и охранять.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
протокол Визуального осмотра от ЭТЛ думаю и есть приёмка
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну, составлю Тут то мне карта и пошла, МЧС, Роспотребнадзор, инспекция труда и прочие увлекательные службы помогут Вашему заказчегу не спать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Ну это-то да. Какой же гражданин великой страны не хаживал кругами по бесконечным коридорам Родины......
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Проект у гражданина. Мощности: общая 90 кВт, в т.ч. I категория 20 кВт, II категория - 30 кВт, III категория - 40 кВт. У СО первую-вторую просить.....по цене выйдет так, что на строительство дома средств не останется. Могу же в заявке указать III, выполнить, затем взять в СО ТЗ на установку автономного источника питания.....реализовать I и II категории за счет дизельного генератора с автоматическим запуском и автоматическим переключением нагрузки? Не вижу никаких нарушений в таком решении. Будут мнения? Только без вопросов, почему нельзя сразу ТУ на первую категорию взять.... Кто плавал, как говорится, тот знает, что такое почему...и сколько оно стоит. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.6.2013, 6:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Теоретически можно всё, проект будет делаться?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Проект есть, но без электротехнической части. Сделаем, конечно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Дык оттуда (проекта) и плясать нужно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Может быть так. Заказчик пишет в задании на проектирование, что первую категорию обеспечить дизелем. В СО берется ТУ на 3 категорию (ну и если установку дизеля тоже нужно заявлять, то сразу с ТУ на дизель). Для пожарки и аварийного освещения беруться изделия с аккумуляторами. СП-31-110-2003
Цитата 7.9 При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения, рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1. 5.1 это собственно перечень приемников по надежности электроснабжения. Ну и в зависимости от желания и возможности заказчика на дизель либо I и II либо все. Если среди 1 категории есть приемники не допускающие перерыва в снабжении на время переключения, то придется на них поставить ИБП на 10-15 минут резервирования.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владмир_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Так и поступлю. Благодарю. Если отпишут что-то, так отказ и будет документом. Типа, мы ж хотели, а вы сказали нинада. Вообщето в данном случае акт допуска должна выдать сетевая организация, которая выдала ТУ наподключение. По электрике более в данном процессе никто не участвует. Сам недавно ПС допускал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Да Ростехнадзор действительно принимает только эл. установки свыше 670 кВт. Самое главное сдать организации, которая будет эксплуатаировать эл. хозяйство данного пансионата по акту сдачи-приемки электромонтажных работ.
Хотя это очень интересная ситуация, т.к. в 861 постановлении Ростехнадзор убрали, а в ПТЭЭП пунктик остался 1.3.11. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |