![]() диаметр металорукава , как подобрать диаметр металорукава под необходимые кабеля? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() диаметр металорукава , как подобрать диаметр металорукава под необходимые кабеля? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Зато там есть очень полезное зернышко: 750N/5см (говорит о почтенности производителя) Цифра такая есть, но с другого НТД, поэтому отсутствие сертификата по 61386 может внести сложности к его применению.У нас обычно все буквально понимается, сказано по 61386. Ведь гофра из ПВХ и стальные трубы туда входят. ![]() Добровольный серт. на соотв 53313-2009 по нераспространению. ГОСТ Р 53313- 2009[attachment=26736:33.jpg] Настоящий стандарт распространяется на изделия погонажные электромонтажные с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленные из неметаллических материалов и предназначенные для прокладки кабелей и проводов. Какое отношение к этому госту имеет металлорукав, не понял??? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цифра такая есть, но с другого НТД, поэтому отсутствие сертификата по 61386 может внести сложности к его применению. У нас обычно все буквально понимается, сказано по 61386. Ведь гофра из ПВХ и стальные трубы туда входят. ![]() Величина сопротивления 750N/5см не зависит от документа, её использующего. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Величина сопротивления 750N/5см По 61386 Н/20см, это разночтение стоит учитывать. Что касается сертификатов, то он должен быть на "нужный" стандарт. ИМХО Зы. В сети по заземляющим электродам есть сертефикаты от Zandz (типа это от GALMAR) и Hakel, можно глянуть о чем они. Psps. С выходом нового госта 50571 электропроводки, появилось больше вопросов чем ответов. ИМХО Сообщение отредактировал ink_elec - 19.6.2013, 18:48 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А это откуда? В п.15 по ссылке в тексте Шалыгина /5см. В п. 17 http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65 указано 20мм, поэтому указал на разночтение. Ну явно не для красоты Так для красоты воспульзуйтесь краской! Или вы считаете везде рукав рулит?![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что касается сертификатов, то он должен быть на "нужный" стандарт. Добровольный серт. на соотв 60332-3-22-2005 по нераспространению. Посмотрел - про трубы нет. Возможно использовали методику, взяв проводники без нг, надели м/р и подпалили горелкой. Распространение менее 2,5м - значит годится как нг. рs ![]() ![]() В п. 17 http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65 указано 20мм, поэтому указал на разночтение. Мда, уж.. Без официального текста не разберешься. И все же, 750Н/5см из каталога - условие более жесткое чем /20см. Раз не плющит для куска в 5 см, то при 20см тем более не раздавит. с другого НТД Попытался хоть что-то похожее найти: IEC 614-2-6 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТРУБЫ Настоящий стандарт устанавливает требования к гибким трубопроводам из металла или композитных материалов для защиты проводов и кабелей в электроустановках. Он не распространяется на требования к арматуре трубопровода Этот стандарт дает особые требования для гибких трубопроводов из металла или композитных Материал должен быть использован в сочетании с IEC 614-1 Технические условия на трубопроводах для электроустановок, Часть 1: Общие требования Может у них там эти IECи как у нас ГОСТы заменяются, потому и другой. В ссылке на 60614 написано "отозваны". 614 и подавно. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 22:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. 60332 2. рs icon_lol.gif Поспешил с заменой. 3.Мда, уж.. Без официального текста не разберешься. И все же, 750Н/5см из каталога - условие более жесткое чем /20см. Раз не плющит для куска в 5 см, то при 20см тем более не раздавит. 1. Гост - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Отношение к металлорукаву опять возникают сомнения. Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost44015.html 2. Бумага так понимаю официальная, но ни о чем, если не брать во внимание упомянутые слова "пожар". 3. Зато есть время на "предварительный разбор полетов".А то указали МЭК61386, а что к чему - хз. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Гост - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Отношение к металлорукаву опять возникают сомнения. Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost44015.html 2. Бумага так понимаю официальная, но ни о чем, если не брать во внимание упомянутые слова "пожар". 1. Стоп, я же уже переиграл и 60332 позачеркнул. Больше подходит 53312, только погонаж там пластиковый, а здесь взят металлический. Имхо достоверность нераспространения от этого не страдает. 2. Бумага в нашем деле - штука важная ![]() На мой взгляд, просто именно с м/р не нашлось методы, вот и использовали "применительно". Криминала (физического) не усматриваю (в отличии к примеру от сертификата на активную МЗ от Форекс) 3. Зато есть время на "предварительный разбор полетов".А то указали МЭК61386, а что к чему - хз. Меня лично найденная величина для м/р очень даже успокаивает, таб. f52.1 уже не страшна. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Стоп, я же уже переиграл и 60332 позачеркнул. Больше подходит 53312, только погонаж там пластиковый, а здесь взят металлический. Имхо достоверность нераспространения от этого не страдает. 2. Бумага в нашем деле - штука важная ![]() На мой взгляд, просто именно с м/р не нашлось методы, вот и использовали "применительно". Криминала (физического) не усматриваю (в отличии к примеру от сертификата на активную МЗ от Форекс) 1. 53312 - вообще устройства защитного отключения. Пожарная безопасность. В сертификате указан 53313, чтобы не было путаницы. По сертификату металлорукава - достоверность нераспространения страдает, так как не учтена локализационная способность (материал - проводник эл. тока), знаете ли металл может начать брызгать расскаленными частицами, в отличии от ПВХ.http://www.forumhouse.ru/attachments/1018229/ ИМХО 2. Что написано пером - 61386, остальное может быть не в счет - лишние проблемы. М/р в отличии от гофры и трубы не сплошное изделие из металла, а это уже доступ О2 к месту возгарания. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. 53312 - вообще устройства защитного отключения. Пожарная безопасность. В сертификате указан 53313, чтобы не было путаницы. Предлагаю на явные опечатки упор больше не делать, Вы в курсе о чем идет речь. По сертификату металлорукава - достоверность нераспространения страдает, так как не учтена локализационная способность (материал - проводник эл. тока), знаете ли металл может начать брызгать расскаленными частицами, в отличии от ПВХ.http://www.forumhouse.ru/attachments/1018229/ ИМХО Вы считаете, что к понятию "нераспространение горения" относится понятие "локализационная способность" ? С чего ? 2. Что написано пером - 61386, остальное может быть не в счет - лишние проблемы. М/р в отличии от гофры и трубы не сплошное изделие из металла, а это уже доступ О2 к месту возгарания. Может и так, 61386 меня теперь устраивает. Проблемм (физических) не вижу. Я ведь как понимаю, раз сертификат выдан, то прогорания проводов на 2,5м в реальном м/р достигнуть не удалось. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Предлагаю на явные опечатки упор больше не делать, Вы в курсе о чем идет речь. 2 Вы считаете, что к понятию "нераспространение горения" относится понятие "локализационная способность" ? С чего ? 1. Ок. Лишь хотел удостовериться в правильности понимания. 2. С того, что возможность прожига стенки м/р не обеспечена, так как при наргеве изоляция кабеля, находящегося под напряжением сползет. Очаг возгарания моментально перекинеться на другие материалы. Сообщение отредактировал ink_elec - 19.6.2013, 22:50 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С того, что возможность прожига стенки м/р не обеспечена, так как при наргеве изоляция кабеля, находящегося под напряжением сползет. Очаг возгарания моментально перекинеться на другие материалы. От того, что оболочка НГ кабеля может прогореть при КЗ жил, кабель не перестает быть НГ. Как и гофра НГ. Нераспространяющие (не поддерживающие) горение материалы сами долго не горят. Прогарание к этому понятию не относится. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 23:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега, Убедили, материал металлорукава - не распространяющий горение.
![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
После прочтения примечания к 527.1.3 сомнений не остается.
Интересно, почему не сертифицированы как негорючие по 527.1.5. (как лотки по МЭК61537 или короба по МЭК61084)? Потому, что МЭК61386 не переписан в виде ГОСТа? ps Разночтения в 5 и 20 см могут быть обусловлены: 1. (по тексту Ш.) различной жесткостью IEC и EN (только почему-то наоборот). 2. Образец берут 20 см, а "одна промежуточная стальная деталь", которая "ставится на середину образца" имеет длину 5 см. К сожалению даже "рис.1" не видно. Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2013, 15:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Текст IEC61 386-1 ed.2 пока не получен, но разночтений похоже никаких.
Может у них там эти IECи как у нас ГОСТы заменяются, потому и другой. В ссылке на 60614 написано "отозваны". 614 и подавно. Как и предполагалось, в новых каталогах пропала ссылка на IEC614 на страничке с kopex, остался только код. В начале раздела Электромонтажные трубы: "Трубы и принадлежности к ним изготавливаются в соответствии с ČSN EN 61 386-1 ed.2 и IEC 61 386-1 ed.2, техническим условиям и принятой документацией". Так что для м/р сжатие -3, удар -3. В пожарном сертификате изделия ищутся по сериям. К примеру серия 33 - это все размеры трубы kopex (вроде 33ХХХ) Сообщение отредактировал Олега - 27.6.2013, 15:04 |
![]() |
|
Гость_Майкл_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Вроде как сам спросил, сам же себе и ответил...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Текст IEC61 386-1 ed.2 пока не получен, но разночтений похоже никаких. Что то долго текст не выкладывают, http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=187195-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |