диаметр металорукава , как подобрать диаметр металорукава под необходимые кабеля?

ink_elec
сообщение 19.6.2013, 15:01
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 19.6.2013, 17:17) *
Зато там есть очень полезное зернышко: 750N/5см (говорит о почтенности производителя)
Цифра такая есть, но с другого НТД, поэтому отсутствие сертификата по 61386 может внести сложности к его применению.
У нас обычно все буквально понимается, сказано по 61386. Ведь гофра из ПВХ и стальные трубы туда входят. icon_smile.gif

Цитата(Олега @ 19.6.2013, 17:17) *
Добровольный серт. на соотв 53313-2009 по нераспространению.
[attachment=26736:33.jpg]
ГОСТ Р 53313- 2009
Настоящий стандарт распространяется на изделия погонажные электромонтажные с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленные из неметаллических материалов и предназначенные для прокладки кабелей и проводов.

Какое отношение к этому госту имеет металлорукав, не понял???



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 15:36
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 15:01) *
Цифра такая есть, но с другого НТД, поэтому отсутствие сертификата по 61386 может внести сложности к его применению.
У нас обычно все буквально понимается, сказано по 61386. Ведь гофра из ПВХ и стальные трубы туда входят. icon_smile.gif

Величина сопротивления 750N/5см не зависит от документа, её использующего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 18:46
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 19.6.2013, 18:36) *
Величина сопротивления 750N/5см

По 61386 Н/20см, это разночтение стоит учитывать.

Что касается сертификатов, то он должен быть на "нужный" стандарт. ИМХО

Зы. В сети по заземляющим электродам есть сертефикаты от Zandz (типа это от GALMAR) и Hakel, можно глянуть о чем они.
Psps. С выходом нового госта 50571 электропроводки, появилось больше вопросов чем ответов. ИМХО

Сообщение отредактировал ink_elec - 19.6.2013, 18:48


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 19.6.2013, 18:57
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 9:12) *
А для чего металлорукав?

Ну явно не для красоты icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 19:21
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 18:46) *
По 61386 Н/20см, это разночтение стоит учитывать.

А это откуда? В п.15 по ссылке в тексте Шалыгина /5см.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 19:54
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 19.6.2013, 22:21) *
А это откуда? В п.15 по ссылке в тексте Шалыгина /5см.

В п. 17 http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65
указано 20мм, поэтому указал на разночтение.

Цитата(Andre_san @ 19.6.2013, 21:57) *
Ну явно не для красоты icon_smile.gif
Так для красоты воспульзуйтесь краской! Или вы считаете везде рукав рулит?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 21:54
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 18:46) *
Что касается сертификатов, то он должен быть на "нужный" стандарт.

Тут по-моему понятно, я шлепнул не тот Гост:
Добровольный серт. на соотв 60332-3-22-2005 по нераспространению.
Посмотрел - про трубы нет. Возможно использовали методику, взяв проводники без нг, надели м/р и подпалили горелкой. Распространение менее 2,5м - значит годится как нг.

рs icon_lol.gif Поспешил с заменой. Посмотрел 53312, тоже что и в 60332 но с неметаллической трубой. Считаю, что методика предположенная мной icon_smile.gif для 60332, совпадает с 5.4 из 53312. Замена погонажа на металлический даст картину реального уменьшения прогорания. Предельная величина та же 2,5м.



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 19:54) *
В п. 17 http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65
указано 20мм, поэтому указал на разночтение.

Мда, уж.. Без официального текста не разберешься.
И все же, 750Н/5см из каталога - условие более жесткое чем /20см. Раз не плющит для куска в 5 см, то при 20см тем более не раздавит.

Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 15:01) *
с другого НТД

Попытался хоть что-то похожее найти:
IEC 614-2-6 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТРУБЫ
Настоящий стандарт устанавливает требования к гибким трубопроводам из металла или композитных материалов для защиты проводов и кабелей в электроустановках. Он не распространяется на требования к арматуре трубопровода
Этот стандарт дает особые требования для гибких трубопроводов из металла или композитных
Материал должен быть использован в сочетании с IEC 614-1 Технические условия на трубопроводах для электроустановок, Часть 1: Общие требования

Может у них там эти IECи как у нас ГОСТы заменяются, потому и другой. В ссылке на 60614 написано "отозваны". 614 и подавно.

Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 22:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 22:01
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 20.6.2013, 0:05) *
1. 60332
2. рs icon_lol.gif Поспешил с заменой.
3.Мда, уж.. Без официального текста не разберешься.
И все же, 750Н/5см из каталога - условие более жесткое чем /20см. Раз не плющит для куска в 5 см, то при 20см тем более не раздавит.

1. Гост - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Отношение к металлорукаву опять возникают сомнения.
Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost44015.html
2. Бумага так понимаю официальная, но ни о чем, если не брать во внимание упомянутые слова "пожар".
3. Зато есть время на "предварительный разбор полетов".А то указали МЭК61386, а что к чему - хз.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 22:19
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 22:01) *
1. Гост - Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Отношение к металлорукаву опять возникают сомнения.
Источник: http://www.gosthelp.ru/gost/gost44015.html
2. Бумага так понимаю официальная, но ни о чем, если не брать во внимание упомянутые слова "пожар".

1. Стоп, я же уже переиграл и 60332 позачеркнул.
Больше подходит 53312, только погонаж там пластиковый, а здесь взят металлический. Имхо достоверность нераспространения от этого не страдает.
2. Бумага в нашем деле - штука важная icon_biggrin.gif
На мой взгляд, просто именно с м/р не нашлось методы, вот и использовали "применительно". Криминала (физического) не усматриваю
(в отличии к примеру от сертификата на активную МЗ от Форекс)

Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 22:01) *
3. Зато есть время на "предварительный разбор полетов".А то указали МЭК61386, а что к чему - хз.

Меня лично найденная величина для м/р очень даже успокаивает, таб. f52.1 уже не страшна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 22:28
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 20.6.2013, 1:15) *
1. Стоп, я же уже переиграл и 60332 позачеркнул.
Больше подходит 53312, только погонаж там пластиковый, а здесь взят металлический. Имхо достоверность нераспространения от этого не страдает.
2. Бумага в нашем деле - штука важная icon_biggrin.gif
На мой взгляд, просто именно с м/р не нашлось методы, вот и использовали "применительно". Криминала (физического) не усматриваю
(в отличии к примеру от сертификата на активную МЗ от Форекс)

1. 53312 - вообще устройства защитного отключения. Пожарная безопасность.
В сертификате указан 53313, чтобы не было путаницы.
По сертификату металлорукава - достоверность нераспространения страдает, так как не учтена локализационная способность (материал - проводник эл. тока), знаете ли металл может начать брызгать расскаленными частицами, в отличии от ПВХ.http://www.forumhouse.ru/attachments/1018229/
ИМХО
2. Что написано пером - 61386, остальное может быть не в счет - лишние проблемы.
М/р в отличии от гофры и трубы не сплошное изделие из металла, а это уже доступ О2 к месту возгарания.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 22:46
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 22:28) *
1. 53312 - вообще устройства защитного отключения. Пожарная безопасность.
В сертификате указан 53313, чтобы не было путаницы.

Предлагаю на явные опечатки упор больше не делать, Вы в курсе о чем идет речь.

Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 22:28) *
По сертификату металлорукава - достоверность нераспространения страдает, так как не учтена локализационная способность (материал - проводник эл. тока), знаете ли металл может начать брызгать расскаленными частицами, в отличии от ПВХ.http://www.forumhouse.ru/attachments/1018229/
ИМХО

Вы считаете, что к понятию "нераспространение горения" относится понятие "локализационная способность" ? С чего ?

Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 22:28) *
2. Что написано пером - 61386, остальное может быть не в счет - лишние проблемы.
М/р в отличии от гофры и трубы не сплошное изделие из металла, а это уже доступ О2 к месту возгарания.

Может и так, 61386 меня теперь устраивает.
Проблемм (физических) не вижу. Я ведь как понимаю, раз сертификат выдан, то прогорания проводов на 2,5м в реальном м/р достигнуть не удалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 22:49
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 20.6.2013, 1:39) *
1 Предлагаю на явные опечатки упор больше не делать, Вы в курсе о чем идет речь.
2 Вы считаете, что к понятию "нераспространение горения" относится понятие "локализационная способность" ? С чего ?

1. Ок. Лишь хотел удостовериться в правильности понимания.
2. С того, что возможность прожига стенки м/р не обеспечена, так как при наргеве изоляция кабеля, находящегося под напряжением сползет. Очаг возгарания моментально перекинеться на другие материалы.

Сообщение отредактировал ink_elec - 19.6.2013, 22:50


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 23:05
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 22:49) *
С того, что возможность прожига стенки м/р не обеспечена, так как при наргеве изоляция кабеля, находящегося под напряжением сползет. Очаг возгарания моментально перекинеться на другие материалы.

От того, что оболочка НГ кабеля может прогореть при КЗ жил, кабель не перестает быть НГ. Как и гофра НГ.
Нераспространяющие (не поддерживающие) горение материалы сами долго не горят. Прогарание к этому понятию не относится.

Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.6.2013, 8:27
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега, Убедили, материал металлорукава - не распространяющий горение. icon_smile.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.6.2013, 10:28
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



После прочтения примечания к 527.1.3 сомнений не остается.
Интересно, почему не сертифицированы как негорючие по 527.1.5. (как лотки по МЭК61537 или короба по МЭК61084)? Потому, что МЭК61386 не переписан в виде ГОСТа?
ps Разночтения в 5 и 20 см могут быть обусловлены:
1. (по тексту Ш.) различной жесткостью IEC и EN (только почему-то наоборот).
2. Образец берут 20 см, а "одна промежуточная стальная деталь", которая "ставится на середину образца" имеет длину 5 см. К сожалению даже "рис.1" не видно.


Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2013, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.6.2013, 10:47
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Текст IEC61 386-1 ed.2 пока не получен, но разночтений похоже никаких.
Цитата(Олега @ 19.6.2013, 21:54) *
Может у них там эти IECи как у нас ГОСТы заменяются, потому и другой. В ссылке на 60614 написано "отозваны". 614 и подавно.

Как и предполагалось, в новых каталогах пропала ссылка на IEC614 на страничке с kopex, остался только код.
В начале раздела Электромонтажные трубы: "Трубы и принадлежности к ним изготавливаются в соответствии с ČSN EN 61 386-1 ed.2 и IEC 61 386-1 ed.2, техническим условиям и принятой документацией".
Так что для м/р сжатие -3, удар -3.
В пожарном сертификате изделия ищутся по сериям. К примеру серия 33 - это все размеры трубы kopex (вроде 33ХХХ)

Сообщение отредактировал Олега - 27.6.2013, 15:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 14.8.2014, 7:26
Сообщение #37





Гости






Вроде как сам спросил, сам же себе и ответил...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.8.2014, 7:57
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.6.2013, 13:47) *
Текст IEC61 386-1 ed.2 пока не получен, но разночтений похоже никаких.
Что то долго текст не выкладывают, http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=187195


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения