![]() Кабель/провод для бассейна |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель/провод для бассейна |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вопрос собственно в теме:
1.Какие марки кабеля для разводки в помещении бассейна 2.С учётом возможного погружения его в воду для запитки светильников в воде бассейна? Проводник желательно не моножилами. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А чё мудрить? Возьмите в руки самый дешёвый насос "Малыш" - что там, супер-провод? Обычные ПВС, ПРС, ШВВП вполне сойдут - внешняя оболочка влагу не пропускает. Следить надо за герметичностью распаечных коробок (иных мест соединения) и их изначальным IP.
имхо ************** ЗЫ: понимается, что светильники питаются напряжением 12-48 Вольт. В этом случае, я бы даже на ПУГНП глаза закрыл бы. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.6.2013, 23:36 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
У меня в комплекте с светильником был кусок кабеля около 2-х метров. Он уплотнялся в стеновом переходе и выходил в подвал, где подключался к тр-ру. Гимор еще тот. Как заменили на светодиодные вздохнул с облегчением. Здесь не сам кабель важен и можно использовать все, что было предложено, а важно присоединение этого кабеля к светильнику. В простом варианте с галогеннымит лампами вода проникала внутрь и разрушала контакт, а скопление воды на внутренней поверхности лампы приводило к её неисправности. Чтобы поменять лампу надо было все работы по выемке делать под водой. Открутив светильник можно было его вытащить наверх , за счет длинного кабеля и наверху производить замену. В светодиодном светильнике присоединение было надежнее, оно было залито компаундом. Токи там меньше, ничего не греется. А в галогенном при токе 5 А контакты были менее надежны и они не были герметичными в надежде, что общая герметизация была предусмотрена. Но гретьё уплотнителей мощной лампой делало своё дело.Снаружи лампа охлаждалась водой бассейна, а вот изнутри грелась прилично. У галогенок получалось два уплотнения для герметизации - в проходе через стену и при вводе кабеля в светильник, а у светодиодного это одно уплотнение при проходе через стену. Кто так придумал не знаю, можно было бы вывести наверх все пайки, а так эти места прохода постоянно сопливят Кабель был мягкий 3-х жильный , многопроволочный, импортный. где-то был кусок, может найду, там на нем есть марка.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Общался я с монтажником бассейнов и фонтанов по долгу работы. Что сейчас скажу это с его слов. Кабель должен быть в резиновой изоляции - иначе он не уплотняется цанговыми муфтами. Самые нормальные светильники это как раз залитые компаундом и неразборные. Никакие прокладки и герметики не спасают разборную конструкцию. Только залитый неразборный светильник это вещь которая прослужит долго. По этой же причине от разветвительных или клеммных коробок в самом бассейне лучше избавиться. Все заявленые IP68 максимум на 1 сезон (речь про фонтаны на улице). В помещении конечно прослужат дольше. Поэтому единственный подход который применяет эта монтажная организация и на который дает гарантию, это прокладка комплектного кабеля от неразборного светильника до сухого помещения с трансформатором. Кабель который был в комплекте со светильниками H07RNF.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Амур50) В простом варианте с галогеннымит лампами вода проникала внутрь и разрушала контакт, а скопление воды на внутренней поверхности лампы приводило к её неисправности.....галогенном при токе 5 А контакты были менее надежны и они не были герметичными в надежде, что общая герметизация была предусмотрена. Это точно и сё это мне знакомо.Светильники с контактами выполненные с зажимным винтом значительно повышало качество самого контакта, но вода (которая всё же просочиться) рано или поздно делало своё дело. Сейчас идёт реконструкция бассейна, поэтому и встал этот вопрос вновь. Цитата(Амур50) ...у светодиодного это одно уплотнение при проходе через стену. Кто так придумал не знаю, можно было бы вывести наверх все пайки, а так эти места прохода постоянно сопливят Кабель был мягкий 3-х жильный , многопроволочный, импортный. Если я правильно понял, то это относится к светодиодному светильнику (эти недостатки)? Цитата(Pantryk) Самые нормальные светильники это как раз залитые компаундом и неразборные. Никакие прокладки и герметики не спасают разборную конструкцию. Только залитый неразборный светильник это вещь которая прослужит долго. Имеется ввиду светодиодные залитые и герметичные?
Сообщение отредактировал Rezo - 27.6.2013, 10:09 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Но т.к. лампы накаливания надо периодически менять, то такая неразборная конструкция актуальна только для светодиодов. Вот только по этой причине и решил сделать это уточнение.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 5:14 |
|
![]() |