схема подключения частного дома от ВЛ

Nail
сообщение 22.6.2013, 6:16
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 21:35) *
Понятно, т.е. сечения 6мм медного защитного провода вполне достаточно.

Конечно, но посмотри какое сечение к тебе приходит (я имею ввиду фазный провод)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2013, 13:23
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) *
Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы ..

"прокладка от арматуры заземления до щитка" может включать и участок в грунте до заземлителя.
см. ГОСТ Р 50571.5.54 табл. 54.2 Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников, проложенных в земле
Без защиты от коррозии - медь не менее 25 мм2.
(моя реплика Сергею Г. лишь по необходимости уточнений к 16мм2)


Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 19:28) *
16мм медяхи - это серьезная штука... прикидываю примерную стоимость 10м такого "проводка" и, честно говоря, понимаю, что дешевле к арматуре заземления стальную полосу приварить так, чтобы максимально близко было к щитку..

Достаточно стальной шиной сделать вывод на стену (фундамент) и выполнить болтовое или зажимное подключение проводника (контрольный стык, лучше в коробке), сечение которого , как уже сказано, определяется (если не считать) по таблице, в зависимости от сечения проводника ввода.
16 мм2 на участке от столба выбрано по соображениям механической стойкости, сечение вашего ввода 6 мм2 (ал.). Соотв. минимально для алюминия 16, для меди 4. Толще только лучше.

Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.6.2013, 13:41
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) *
Достаточно стальной шиной сделать вывод на стену (фундамент) и выполнить болтовое или зажимное подключение проводника (контрольный стык, лучше в коробке), сечение которого , как уже сказано, определяется (если не считать) по таблице, в зависимости от сечения проводника ввода.

Ну и я об этом. конечно от арматуры до стены шиной, к шине болт, ну а дальше, как вы сказали.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2013, 14:01
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 22.6.2013, 13:23) *
для меди 4. Толще только лучше.

Потому как ГОСТ при разных материалах линейного (ал.) и защитного (медь) предлагает расчитать сечение k1/k2*S icon_biggrin.gif
Мне, по ленивости, видится проще взять "6", чем за копеечную разницу грузить голову наукой.

Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.6.2013, 14:41
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 22.6.2013, 14:01) *
Потому как ГОСТ при разных материалах линейного (ал.) и защитного (медь) предлагает расчитать сечение k1/k2*S icon_biggrin.gif
Мне, по ленивости, видится проще взять "6", чем за копеечную разницу грузить голову наукой.

тогда уж лучше 16, для верности. icon_biggrin.gif


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2013, 18:43
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ближайшего большего за глаза. Или предполагаете соотношение k1/k2 =4 ?
Если не так лениво, как мне, то представьте расчет на обозрение..

Совет по меди 16 мм2 был вполне верен для земли (без повыш.коррозии)
по алюминию 16 мм2 верен для воздуха.
На минимальных сечениях не предписано останавливаться.

Цитата(rexter961 @ 29.5.2013, 15:45) *
от столба к дому подведено на изоляторы два оголенных провода (алюминий из нескольких жил), к этим проводам на изоляторах прикручен толстый (примерно 6мм) алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции..

Если Вас не уговорили переходить на СЗ ТТ, то в TN по нынешним нормам PEN проводник (который не фазный icon_smile.gif) должен быть сечением не менее 16 (ал.) или 10 (медь). Возможно разделение PEN в месте соединения ответвления и ввода (на изоляторах, кстати это оптимальное место для подключения повторного заземлителя). Ввод при этом уже трехпроводный, с сечением по расчетной мощности).

Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 17:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 23.6.2013, 13:47
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Цитата(Олега @ 22.6.2013, 18:43) *
Если Вас не уговорили переходить на СЗ ТТ, то в TN по нынешним нормам PEN проводник (который не фазный icon_smile.gif) должен быть сечением не менее 16 (ал.) или 10 (медь). Возможно разделение PEN в месте соединения ответвления и ввода (на изоляторах, кстати это оптимальное место для подключения повторного заземлителя). Ввод при этом уже трехпроводный, с сечением по расчетной мощности).


Буду делать ТТ. Делить PEN самостоятельно не рискну, да и не позволят местные электрики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 24.6.2013, 15:05
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



От импульсных перенапряжений посоветовали поставить УЗМ-51М... сказали, что убережет от гибели телек и пр. бытовые электроприборы. Обязательно ли надо ставить такую штуковину или это выброшенные на ветер деньги (примерно 2000 руб)? У кого есть опыт использования подобного устройства?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.6.2013, 18:54
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
От импульсных перенапряжений посоветовали поставить УЗМ-51М... сказали, что убережет от гибели телек и пр. бытовые электроприборы.
Вещь неплохая и в общем-то нужная в однофазной сети.
А вот насчёт защиты от импульсных перенапряжений, громко сказано - это второстепенное и не главное предназначение данной штуки...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2013, 19:13
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(rexter961 @ 24.6.2013, 16:05) *
От импульсных перенапряжений посоветовали поставить УЗМ-51М...

От перенапряжений убережёт точно. От импульсных только в пределах "своей юрисдикции"... icon_wink.gif то есть только от остаточных бросков напряжения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 25.6.2013, 11:09
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Благодарю всех отписавшихся в этой теме, ваши советы оказались полезны.
В конечном итоге у меня получилась такая схема:


Есть еще один животрепещущий вопрос: будет ли срабатывать УЗО при подключении сварочного аппарата? Если да, то каким образом можно решить эту проблему, можно ли поставить отдельный автомат до УЗО?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 27.6.2013, 20:55
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Прочитал про проектирование контуров заземления - оказывается, что можно делать любую произвольную форму: круг, квадрат, треугольник, линия и произвольные змейки ))) Хотелось бы авторитетного мнения - можно ли так и если да, то почему?

Сообщение отредактировал rexter961 - 27.6.2013, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.6.2013, 21:10
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Я тоже спрашивал об этом здесь, в "Курилке". На что мне было отвечено, что форма контура не нормируется.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.6.2013, 21:21
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Думается что от формы контура мало что зависит, ибо дабы - не конкурс красоты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.6.2013, 12:16
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rexter961)
....оказывается, что можно делать любую произвольную форму: круг, квадрат, треугольник, линия и произвольные змейки

Цитата(с2н5он)
Думается что от формы контура мало что зависит...
Да нет!.... Дело не в форме контура как таковой, а форма с учётом "всего прочего".
А это - взаимное "затенение" электродов, механическая надёжность (своего рода "закольцовка" в случае исполнения замкнутого контура), необходимость (или нет) или физическая возможность зоны минимальной разности потенциалов (типа зоны уравненных потенциалов) и прочие некоторые мелочи....
На форму заземлителя, так же могут повлиять некотрые явные требования - например по установке молниезащиты, что порой кардинально может изменить расположение и форму расположения электродов заземлителя.
Видимо по этим причинам нет однозначного требования к форме контура заземлителя....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.6.2013, 13:29
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rezo @ 28.6.2013, 13:16) *
Да нет!....

хороший ответ, так да или нет? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 28.6.2013, 13:50
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Простите за наглость, но повторюсь: будет ли срабатывать УЗО при подключении сварочного аппарата? Если да, то каким образом можно решить эту проблему, можно ли поставить отдельный автомат до УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.6.2013, 14:49
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если нормально подключен - не будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.6.2013, 16:01
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
Да нет!....

хороший ответ, так да или нет?
Вай-вай!.... А я разве не ответил на данный вопрос?
Думаю, что даже в расширенной форме ответил.
Тогда отвечу на это ваше мнение:
Цитата(с2н5он)
......от формы контура мало что зависит, ибо дабы - не конкурс красоты
Дело не в красоте, которая кстати не видна всё равно (контур под слоем земли), а вот форма контура может очеь слабо зависеть, а может очень и очень сильно - смотря как выполнить!
Ну и ко всему прочему - смотря ещё, что иметь ввиду под зависимостью....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 2.7.2013, 15:16
Сообщение #60


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Намереваюсь добавить в схему реле напряжения РН-113 от компании Новатек.
Вопрос: как правильно его включать в схему - до УЗО или после УЗО?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2025, 0:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены