Коллеги, так все таки для уличного освещения какое допустимое падения напряжения в конце линии?
5% ?
7,5% ?
10% ?
или просто смотрим в паспорт светильника (min рабочее U) и проверяем свое сечение на соответствие этому минимуму? (естественно не забываем о токах КЗ)

Вот что говорит "библия" (вернее что я нашел по ВЛ+освещение):
6.1.19
Допустимые отклонения и колебания напряжения у осветительных приборов не должны превышать указанных в ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения".

ГОСТ 13109-97 говорит:
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Но это все касается отклонений и колебаний, на мой взгляд не совсем то что нужно.

PS СП 31-110-2003 для жилых и общественных зданий - на него ссылаться не стоит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sinus   Падение напряжения.   20.6.2013, 5:30
- - Sinus   Так что, народ, какие мысли?   20.6.2013, 10:50
- - с2н5он   А падение напряжения, это не отклонение разве, так...   20.6.2013, 11:19
- - Transformator   Лично я не знаю, чё там по нормам в %. Но из опыта...   20.6.2013, 11:21
- - с2н5он   2) давайте вспомним у светодиодов какое минимально...   20.6.2013, 11:33
- - Sinus   ЦитатаА падение напряжения, это не отклонение разв...   20.6.2013, 11:33
- - с2н5он   Падение - один из случаев отклонения Как и про рыб...   20.6.2013, 11:35
- - Sinus   Ну вот сегодня такая история была. Освещение улицы...   20.6.2013, 11:45
|- - Transformator   При 35мм2 у вас на дальнем светильнике будет 205 В...   20.6.2013, 12:04
- - Sinus   Да это мне все ясно. Обосновать выбор как/чем? На ...   20.6.2013, 12:14
|- - Transformator   Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 13:14) Да это м...   20.6.2013, 12:22
- - Sinus   ЦитатаПологаю обосновать можете расчётными измерен...   20.6.2013, 13:22
|- - Transformator   Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 14:22) 1)Ну вот...   20.6.2013, 14:59
- - с2н5он   для обоснования потерь. узнайте какой ГОСТ по каче...   20.6.2013, 14:40
- - с2н5он   1. Думается посчитано по формуле   20.6.2013, 16:58
|- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 20.6.2013, 16:58) 1. Дума...   20.6.2013, 17:16
- - с2н5он   Да, как то так   20.6.2013, 18:52
- - Sinus   Цитатачто касаемо автомата - нагрузка какая? 19.98...   21.6.2013, 4:49
- - с2н5он   ну так вот и обоснование для автомата   21.6.2013, 7:15
- - Sinus   Да мне не автомат "легализовать " надо. ...   21.6.2013, 7:32
- - с2н5он   пост № 13 на первый вопрос ответьте   21.6.2013, 14:26
- - Sinus   Постараюсь ответить подробно, но завтра. У меня уж...   21.6.2013, 15:23
- - с2н5он   Понятно, неужель завтра у вас не выходной   21.6.2013, 16:57
- - Sinus   Цитатадля обоснования потерь. узнайте какой ГОСТ п...   22.6.2013, 6:28
- - с2н5он   Тогда смело берите 35; 25 - если СО работают по но...   22.6.2013, 10:08
- - Sinus   Этот ГОСТ 13109-97 ?   23.6.2013, 3:17
- - с2н5он   Это старый, там до 5 процентов, в новом до 10   23.6.2013, 9:26
- - Sinus   Гхм, мне гугель только этот выдает. Поделитесь пож...   23.6.2013, 10:01
|- - Teac   Цитата(Sinus @ 23.6.2013, 10:01) Гхм, мне...   23.6.2013, 12:55
- - с2н5он   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#e...   23.6.2013, 12:57
- - Sinus   Большое спасибо. Смотреть будем уже завтра, у нас ...   23.6.2013, 13:10
- - с2н5он   Решать должна СО, зависит от того какой сертификат...   23.6.2013, 13:48
- - Sinus   Как и ожидалось, в наших краях о существовании нов...   24.6.2013, 7:17
- - с2н5он   Тогда я бы взял 35, а про превышение 5% писал бы т...   24.6.2013, 11:23
- - Sinus   Именно так и есть. Только отличие в том что никто ...   24.6.2013, 12:20
- - с2н5он   как это аукцион проводился без суммы, соответствен...   24.6.2013, 14:29
- - Sinus   Аукцион на проектно-сметную документацию. Первонач...   24.6.2013, 14:42
- - с2н5он   радует...по любому до аукциона д.б. ТУ или ТЗ   24.6.2013, 16:00
- - Sinus   Полностью согласен, должно быть ТУ Про ТЗ молчу, с...   25.6.2013, 2:06
- - Sinus   И вот рабочий день близится к концу. Факс выплевыв...   25.6.2013, 8:09
- - Sinus   делаю предварительные выводы. Не существует нормы ...   25.6.2013, 11:47
- - с2н5он   раз им по фигу, берите 5 %, пусть ищут деньги, тол...   25.6.2013, 12:41