Хочу прояснить для себя вопрос - зачем выводят АПВ ВЛ 110 кВ, на которой есть отпайки к подстанциям с нагрузкой состоящей из мощных синхронных двигателей:
1. Правильно ли я понимаю его выводят для того чтобы обеспечить им самозапуск от АВР по низкой стороне подстанции?
2. Может ли АПВ привести к поломке двигателя (гидроудар если насос или еще что-то), то есть к нарушению не только технологического цикла но и ущерб оборудованию ?
3. Если линия транзитная, питается с двух сторон, то АПВ выводится с обоих сторон?

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Mishgun - 19.6.2013, 21:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 20.6.2013, 4:45
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Встречался с немного другой ситуацией: на месторождении стоит КНС, на ней 3 или 4 СД по 1600кВА (СТДМ-1600). Там самозапуск недопустим по технологии (гидроудар и прочие нюансы), поэтому на питающей эту КНС ПС-35/6кВ и в РУ-6 КНС выводят АВР-6. Кроме того, при без токовой паузе выключатели синхронников отключаются действием ЗМН. Чтобы из-за каких-то синхронников выводили АПВ ВЛ-110 - такого нигде не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mishgun
сообщение 21.6.2013, 18:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Вообщем в кратце так:
Если по какой-то причине произойдет несинхронное включение, которое будет сопровождаться большими колебаниями тока в статорной обмотке синхронного двигателя и электромагнитного момента, то будут слышны характерные удары, а также по колебаниям стрелок приборов можно быстро установить неуспешное включение. Длительно этот режим не желателен, так как он может привести к повреждению статорной обмотки СД, поэтому сработает токовая отсечка

Подробнее там:
http://nezamerzay-ka.ru/-p=10999.htm

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.6.2013, 12:33
Сообщение #4





Гости






Цитата(Mishgun @ 19.6.2013, 21:32) *
Хочу прояснить для себя вопрос - зачем выводят АПВ ВЛ 110 кВ, на которой есть отпайки к подстанциям с нагрузкой состоящей из мощных синхронных двигателей:
1. Правильно ли я понимаю его выводят для того чтобы обеспечить им самозапуск от АВР по низкой стороне подстанции?

А какая разница в самозапуске от АВР или АПВ? Думаю, что здесь - вопрос количества. Если на одной линии висят несколько подстанций со сходной нагрузкой (мощные АД), одновременного самозапуска многих двигателей сеть может не выдержать. А если АВР или просто оперативное включение двигателей поочередно - включение в более-менее индивидуальном порядке, растанутое по времени, пусковой ток в голове будет поменьше.
Цитата(Mishgun @ 19.6.2013, 21:32) *
2. Может ли АПВ привести к поломке двигателя (гидроудар если насос или еще что-то), то есть к нарушению не только технологического цикла но и ущерб оборудованию ?

Да не более, чем АВР и прочие пути к самозапуску двигателей.
Цитата(Mishgun @ 19.6.2013, 21:32) *
3. Если линия транзитная, питается с двух сторон, то АПВ выводится с обоих сторон?

Не знаю как в Сибири (хотя не уверен, что Вы из этого региона), но на Кубани все эти нефтекачки и нефтеперегонки чаще сидят на длинных тупиковых соплях 35 кВ. Хотя если линия в транзите - выводить нужно с обоих концов.
Еще одна близкая проблема есть. При аварийном отключении линий с мощной двигательной нагрузкой для исключения АЧР в прилегающей сети должна выполняться делительная автоматика на фидерах, питающих мощные двигатели. Но это выполняется далеко не всегда, и это может быть защитной реакцией электросетей на неправомерные действия нефтянников. Линия отключилась, ни в чем не виновные потребители отАЧРились, главные виновники как ни в чем ни бывало, самозапустились. А здесь отключаем всех, а далее по команде диспетчера поочередно включаем. Но это - предположение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 6:16
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены