диаметр металорукава , как подобрать диаметр металорукава под необходимые кабеля?

Andre_san
сообщение 17.6.2013, 19:19
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Всем здрасте! Мне нужно правильно подобрать внутренний диаметр металлорукава под кабель ВВГнг 4х10мм2, и под кабель ВВГ4х2,5мм2.
Конечно этот вопрос бы не возник бы, если бы данные кабеля были у меня, то чего проще взять и промерять штангелем диаметр кабеля, а так приходится спрашивать у знающих людей. Стоп, а может зря я этим голову себе сушу, может проще при покупке кабелей указать продавцу что нужен металлорукав под марку такого-то кабеля под таким то сечением и столько то жил, и не компостировать себе и другим мозги?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.6.2013, 20:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Сами ответили, хотя можно посмотреть диаметр на сайтах производителей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 17.6.2013, 20:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



В интернете много информации с характеристиками кабельной продукции, в том числе и диаметр! Поищите....
Только кабели разные бывают: ГОСТ, ТУ, приближенный к ГОСТу, .... И сечения жил и общий диаметр будет отличатся!

Сообщение отредактировал 51083 - 17.6.2013, 20:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 17.6.2013, 21:39
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(51083 @ 17.6.2013, 20:24) *
В интернете много информации с характеристиками кабельной продукции, в том числе и диаметр! Поищите....
Только кабели разные бывают: ГОСТ, ТУ, приближенный к ГОСТу, .... И сечения жил и общий диаметр будет отличатся!

по поводу кабеля ВВгнг 4х10 - диаметр 16,3 значит металлорукав следует выбрать 20мм ?
А по поводу ВВГнг4х2.5 -диаметр 11.5 значит металлорукав 15мм ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.6.2013, 22:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



20
По памяти 16


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 18.6.2013, 8:28
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



по памяти не скажу сылку но по нормативке от диаметра кабеля + 30 % = диаметру гофры.
есть справочная информация по проектированию (сам пользовался) в таб виде стандартные диаметры труд и гофр с указанием 1,2,3,4,5 проводов их деаметров и токовых нагрузок.
ПС у проектантов должно быть

Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.6.2013, 8:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.6.2013, 9:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andre_san @ 17.6.2013, 22:39) *
по поводу кабеля ВВгнг 4х10 - диаметр 16,3 значит металлорукав следует выбрать 20мм ?
А по поводу ВВГнг4х2.5 -диаметр 11.5 значит металлорукав 15мм ?

Если речь о номинальных диаметрах, то следует учитывать, что (примерно) для РЗ-Ц-20 наименьший внутренний диаметр - 19 (или бывает 18), наружный 23.
То есть, "запас" по проходу для кабеля ВВГнг 4*10 мизерный...
Делаем выводы. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.6.2013, 12:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно ориентироваться на табличку для гофрированных труб от ДКС. Правда внутр. диаметры гофры потом используем для подбора м/р
К примеру для 4х10 гофра нар.32, вн. 24,хх. Отсюда м/р с уверенностью 32, без уверенности 25. Учитывая повороты даже при соотв.укладке 32 минимум.
А вобще есть программка Канал (Channel) и какой не помню СНиП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 18.6.2013, 22:06
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Олега @ 18.6.2013, 12:56) *
Можно ориентироваться на табличку для гофрированных труб от ДКС. Правда внутр. диаметры гофры потом используем для подбора м/р
К примеру для 4х10 гофра нар.32, вн. 24,хх. Отсюда м/р с уверенностью 32, без уверенности 25. Учитывая повороты даже при соотв.укладке 32 минимум.
А вобще есть программка Канал (Channel) и какой не помню СНиП.

спасибо! А по поводу кабеля 4х2.5 внутрений диаметр 15мм пойдет, или может быть стоит выбрать 12мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 8:34
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andre_san @ 18.6.2013, 23:06) *
или может ... 12мм?

Не стоит. 18 даже лучше. Это тот случай когда запас не помешает.
(если конечно у Вас с пространством ограничения и перетяжка не предвидится, то можно и впритык)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 9:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Andre_san @ 17.6.2013, 22:19) *
Всем здрасте! Мне нужно правильно подобрать внутренний диаметр металлорукава под кабель ВВГнг 4х10мм2, и под кабель ВВГ4х2,5мм2.
А для чего металлорукав?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 9:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Рукав металлический негерметичный (металлорукав) используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 9:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 19.6.2013, 12:47) *
"Рукав металлический негерметичный (металлорукав) используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности."
А он ее способен обеспечить?
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C2-DB635E213A89


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 10:39
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Приложение F справочное, характеристики рекомендуемые.
Для труб по МЭК61386 - где можно посмотреть МЭК?
Интересует обеспечение механики или пожарки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 11:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 19.6.2013, 13:39) *
Для труб по МЭК61386 - где можно посмотреть МЭК?
Интересует обеспечение механики или пожарки?

По МЭК совсем чуть чуть http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/VO_72_chapter5.pdf.
Сначала обеспечим механику, потом если требуется локализационную способность, смотря где жестче требования.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 12:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 11:23) *
По МЭК совсем чуть чуть.
Сначала обеспечим механику, потом если требуется локализационную способность, смотря где жестче требования.

Хоть что-то для ориентира (это я тоже находил).
icon_smile.gif Хотите, чтоб я отыскал сопротивление сжатию м/рукава ? Не представляю даже направления.
Личное мнение - м/р не уступает тяжелой (жесткой) гофре по механике. А уж легкой (для "2") и подавно.
О локализации Вы в курсе. Она далеко не всегда и требуется.

Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 12:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 12:55
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 19.6.2013, 15:13) *
Личное мнение - м/р не уступает тяжелой (жесткой) гофре по механике. А уж легкой (для "2") и подавно.
Толщина металла для рукавов используется слишком разная, чтобы быть столь категоричным. ИМХО

по 61386
http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 13:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Как уже сказал, ничего более конкретного
Прикрепленное изображение

у меня нет. Думаю и у Вас. Те, что мне попадались, были очевидно прочнее пвх гофры. Уж о преимуществе легкой (2) надеюсь и Вы не станете утверждать.
За ссылку спасибо, подошью к делу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.6.2013, 13:39
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



каталог
http://truba-ptm.ru/upload/pages/7/truba-elmon.pdf
на стр 120 есть рукав, но по 61386 не сертифицирован, в отличии от других труб.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2013, 14:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18115
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В РФ сертификат на м/р был не обязателен. По крайности до сегодняшнего дня.

Цитата(ink_elec @ 19.6.2013, 14:39) *
на стр 120 есть рукав, но по 61386 не сертифицирован, в отличии от других труб.

Зато там есть очень полезное зернышко: 750N/5см (говорит о почтенности производителя)
Значит данный м/р соответствует цифре 3 (жесткая, тяжелая).
По табл.f52.1 везде, кроме полов (а то мы без МЭКа не знали, что на пол нужна цельная труба)

Добровольный серт. на соотв 53313-2009 по нераспространению.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 14:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения