Всем здрасте! Мне нужно правильно подобрать внутренний диаметр металлорукава под кабель ВВГнг 4х10мм2, и под кабель ВВГ4х2,5мм2.
Конечно этот вопрос бы не возник бы, если бы данные кабеля были у меня, то чего проще взять и промерять штангелем диаметр кабеля, а так приходится спрашивать у знающих людей. Стоп, а может зря я этим голову себе сушу, может проще при покупке кабелей указать продавцу что нужен металлорукав под марку такого-то кабеля под таким то сечением и столько то жил, и не компостировать себе и другим мозги? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Сами ответили, хотя можно посмотреть диаметр на сайтах производителей
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
В интернете много информации с характеристиками кабельной продукции, в том числе и диаметр! Поищите....
Только кабели разные бывают: ГОСТ, ТУ, приближенный к ГОСТу, .... И сечения жил и общий диаметр будет отличатся! Сообщение отредактировал 51083 - 17.6.2013, 20:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
В интернете много информации с характеристиками кабельной продукции, в том числе и диаметр! Поищите.... Только кабели разные бывают: ГОСТ, ТУ, приближенный к ГОСТу, .... И сечения жил и общий диаметр будет отличатся! по поводу кабеля ВВгнг 4х10 - диаметр 16,3 значит металлорукав следует выбрать 20мм ? А по поводу ВВГнг4х2.5 -диаметр 11.5 значит металлорукав 15мм ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
20
По памяти 16 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
по памяти не скажу сылку но по нормативке от диаметра кабеля + 30 % = диаметру гофры.
есть справочная информация по проектированию (сам пользовался) в таб виде стандартные диаметры труд и гофр с указанием 1,2,3,4,5 проводов их деаметров и токовых нагрузок. ПС у проектантов должно быть Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.6.2013, 8:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
по поводу кабеля ВВгнг 4х10 - диаметр 16,3 значит металлорукав следует выбрать 20мм ? А по поводу ВВГнг4х2.5 -диаметр 11.5 значит металлорукав 15мм ? Если речь о номинальных диаметрах, то следует учитывать, что (примерно) для РЗ-Ц-20 наименьший внутренний диаметр - 19 (или бывает 18), наружный 23. То есть, "запас" по проходу для кабеля ВВГнг 4*10 мизерный... Делаем выводы. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно ориентироваться на табличку для гофрированных труб от ДКС. Правда внутр. диаметры гофры потом используем для подбора м/р
К примеру для 4х10 гофра нар.32, вн. 24,хх. Отсюда м/р с уверенностью 32, без уверенности 25. Учитывая повороты даже при соотв.укладке 32 минимум. А вобще есть программка Канал (Channel) и какой не помню СНиП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Можно ориентироваться на табличку для гофрированных труб от ДКС. Правда внутр. диаметры гофры потом используем для подбора м/р К примеру для 4х10 гофра нар.32, вн. 24,хх. Отсюда м/р с уверенностью 32, без уверенности 25. Учитывая повороты даже при соотв.укладке 32 минимум. А вобще есть программка Канал (Channel) и какой не помню СНиП. спасибо! А по поводу кабеля 4х2.5 внутрений диаметр 15мм пойдет, или может быть стоит выбрать 12мм? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Всем здрасте! Мне нужно правильно подобрать внутренний диаметр металлорукава под кабель ВВГнг 4х10мм2, и под кабель ВВГ4х2,5мм2. А для чего металлорукав?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Рукав металлический негерметичный (металлорукав) используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
"Рукав металлический негерметичный (металлорукав) используется для предохранения проводов, кабелей и т.д. от механических повреждений и повышения пожаробезопасности." А он ее способен обеспечить?http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C2-DB635E213A89 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Приложение F справочное, характеристики рекомендуемые.
Для труб по МЭК61386 - где можно посмотреть МЭК? Интересует обеспечение механики или пожарки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Для труб по МЭК61386 - где можно посмотреть МЭК? Интересует обеспечение механики или пожарки? По МЭК совсем чуть чуть http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/VO_72_chapter5.pdf. Сначала обеспечим механику, потом если требуется локализационную способность, смотря где жестче требования. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По МЭК совсем чуть чуть. Сначала обеспечим механику, потом если требуется локализационную способность, смотря где жестче требования. Хоть что-то для ориентира (это я тоже находил). ![]() Личное мнение - м/р не уступает тяжелой (жесткой) гофре по механике. А уж легкой (для "2") и подавно. О локализации Вы в курсе. Она далеко не всегда и требуется. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 12:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Личное мнение - м/р не уступает тяжелой (жесткой) гофре по механике. А уж легкой (для "2") и подавно. Толщина металла для рукавов используется слишком разная, чтобы быть столь категоричным. ИМХОпо 61386 http://www.courbi.com/ru/index.php?option=...9&Itemid=65 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
каталог
http://truba-ptm.ru/upload/pages/7/truba-elmon.pdf на стр 120 есть рукав, но по 61386 не сертифицирован, в отличии от других труб. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18115 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В РФ сертификат на м/р был не обязателен. По крайности до сегодняшнего дня.
на стр 120 есть рукав, но по 61386 не сертифицирован, в отличии от других труб. Зато там есть очень полезное зернышко: 750N/5см (говорит о почтенности производителя) Значит данный м/р соответствует цифре 3 (жесткая, тяжелая). По табл.f52.1 везде, кроме полов (а то мы без МЭКа не знали, что на пол нужна цельная труба) Добровольный серт. на соотв 53313-2009 по нераспространению. Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2013, 14:40 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |