УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
| Гость_Гость_* |
7.6.2013, 14:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Допустим имеем выключатель 6 кВ отключающий некое присоединение секции 6 кВ, необходимо вывести этот выключатель в ремонт нужно в данном случае выводит УРОВ этого выключателя?И другая ситуация пусть это выключатель двигателя 6 кВ мы отключаем двигатель, тележку в контрольное положение,- нужно ли в данной ситуации выводить УРОВ?
|
|
|
Гость УРОВ выключателей 7.6.2013, 14:24
Джоуль В обоих случаях не нужно.
Цитата(Гость @ 7.... 7.6.2013, 17:06
Sist при проверке релейной защиты надо иначе отключени... 7.6.2013, 17:23
Гость Цитата(Джоуль @ 7.6.2013, 17:06) В обоих ... 10.6.2013, 5:27
Джоуль При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключа... 10.6.2013, 11:12
Гость Цитата(Джоуль @ 10.6.2013, 11:12) При выв... 11.6.2013, 8:52
Джоуль Чёрт, забыл что 6 кВ. Вообще-то впервые сталкиваюс... 11.6.2013, 9:30
Sist питание соленоида выключателя необходимо при включ... 11.6.2013, 15:53
Джоуль Цитата(Sist @ 11.6.2013, 19:53) уров в се... 11.6.2013, 16:31
Sist ЛЗШ работает при кз на шинах а УРОВ при отказе при... 11.6.2013, 21:17
mic61 Цитата(Джоуль @ 11.6.2013, 16:31) У нас э... 11.6.2013, 21:32
KVA Если вы выводите в ремонт выключатель, зачем отклю... 11.6.2013, 21:51
mic61 Я, может, не ясно выразился... Последняя строка мо... 11.6.2013, 22:38
OVB2012 Цитата(mic61 @ 11.6.2013, 23:38) Я, может... 17.6.2013, 8:04
Uran Цитата(OVB2012 @ 17.6.2013, 8:04) Кри КЗ ... 17.6.2013, 8:41
OVB2012 Цитата(Uran @ 17.6.2013, 9:41) В чем прин... 18.6.2013, 8:37
mic61 Цитата(Uran @ 17.6.2013, 8:41) В чем прин... 18.6.2013, 15:50
Uran Цитата(mic61 @ 18.6.2013, 15:50) Uran, пр... 18.6.2013, 23:30
OVB2012 Цитата(Uran @ 18.6.2013, 23:30) Нет Михаи... 21.6.2013, 16:38
Джоуль Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при ... 12.6.2013, 3:47
Sist ЛЗШ и УРОВ это резервные защиты. При кз на фидере... 12.6.2013, 8:12
mic61 Ну, ЛЗШ никак нельзя назвать резервной защитой... ... 12.6.2013, 9:51
Джоуль mic61, да я и не спорю что УРОВ лучше. Ну вот нет ... 12.6.2013, 11:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 11:26 |
|
|
|
|