#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата На ВСЕ линии ставить УЗО??? Одного общего после счетчика недостаточно? что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит Согласен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухполюсного АВ вполне достаточно, а на все необходимые ответвления ставлю УЗО. Сколько раз при замене розеток замыкал ноль и землю и в результате в потемках ищешь вводной щиток.
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит Обобщая всё выше высказанное, вижу схему так: от счетчика - автомат на 20А - затем 25А УЗО на 30мА - группа автоматов на 16А (на розетки) и 10А на освещение. На освещение парилки отдельное УЗО на 10мА. Поправьте меня, если я допустил неточность, плиз. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Обобщая всё выше высказанное, вижу схему так: от счетчика - автомат на 20А - затем 25А УЗО на 30мА - группа автоматов на 16А (на розетки) и 10А на освещение. На освещение парилки отдельное УЗО на 10мА. Поправьте меня, если я допустил неточность, плиз. Вроде норм, тока лично я ставлю, 2х полюсной автомат С25 (ну, в смысле 25А) перед счётчиком. Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухполюсного АВ вполне достаточно, а на все необходимые ответвления ставлю УЗО. Сколько раз при замене розеток замыкал ноль и землю и в результате в потемках ищешь вводной щиток. Эти неудобства, только при монтаже, ну или замене. Да ладно, сделал один раз, и всё. Или вдруг решил заменить розетку. Но ведь это не часто, да и не факт что заденешь (хотя, я сам тоже так замыкал, УЗО вырубалось, но было светло днём, а если не хватит света, фонарик на лоб). В общем дело вкуса, и так можно, и так тоже можно. Сообщение отредактировал Transformator - 17.6.2013, 20:37 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
Вроде норм, тока лично я ставлю, 2х полюсной автомат С25 (ну, в смысле 25А) перед счётчиком. К сожалению нет возможности поставить автомат перед счетчиком - политика партии запрещает местным электрикам так делать, типа тогда у потребителя возникает непреодолимый соблазн обмануть энергопоставляющую компанию и несанкционированно подключаться мимо счетчика. Да, знакомый электрик говорит, что УЗО нужно брать по току в два раза больше, чем автомат, т.е. сначала автомат на 20А, потом УЗО на 40А. Не много ли для УЗО в два раза больше, разве на 25А не достаточно? Сообщение отредактировал rexter961 - 17.6.2013, 21:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30мА наличие в цепи питания старенького холодильника, не будет ли УЗО постоянно отрабатывать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23045 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Зависит от состояния холодильника
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Да, знакомый электрик говорит, что УЗО нужно брать по току в два раза больше, чем автомат, т.е. сначала автомат на 20А, потом УЗО на 40А. Не много ли для УЗО в два раза больше, разве на 25А не достаточно? В принципе для АВ 20А, УЗО на 25А достаточно, конечно можно поставить и больше. Здесь знаете в чем дело, на УЗО значение тока, указывает на способность контактов пропускать ток. Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30мА наличие в цепи питания старенького холодильника, не будет ли УЗО постоянно отрабатывать? УЗО ставь в любом случае, если и будет отрабатывать (это в том случае если он у вас "заземлён"), в противном случае он будет отрабатывать на вас)), тогда лучше заменить старенький на новенький. Если вы к нему прикасаетесь, и при этом не чувствуете удар током, то и УЗО срабатывать не будет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Transformator) Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) * Я бы лично не стал так категорично уитверждать - вроде как при ТТ нобходимо иметь не одну ступень УЗО....
что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит Согласен. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я бы лично не стал так категорично уитверждать - вроде как при ТТ нобходимо иметь не одну ступень УЗО.... Возможно, нужно почитать нормативы. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Я бы лично не стал так категорично уитверждать - вроде как при ТТ нобходимо иметь не одну ступень УЗО.... я говорю о том, что на вводе категорично надо УЗО, как в нормативке по деревяному дому на ввод 300 мА, а на розетки 30/10 мА, по ТТ надо поднят, самому интересно сикока можно на ввод мах и мин |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
Вчера закупил УЗО и автоматы, производства hager. На них написано, что сделано во Франции, да и цена не самая маленькая, так что буду надеяться, что не подведут, а то брать что-то вроде ИЕК страшновато. ))
Прошу прощения за назойливость, но хочу задать уважаемым гуру еще парочку уточняющих вопросов: 1. Перемычки соединяющие УЗО и автоматы проводом какого сечения лучше делать: 2,5 пойдет или нужно большего сечения? Вчера видел шинки специальные - цена на них совсем не демократичная. 2. Провод ПВ-3 какого сечения нужно брать для: а) прокладки от арматуры заземления до щитка? б) от шины заземления к розеткам? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата производства hager хороший продукт (если не подделка ![]() Цитата 2,5 пойдет или нужно большего сечения? хватит, еще и останется Цитата прокладки от арматуры заземления до щитка? вроде по нормативке 16 мм по меди Цитата от шины заземления к розеткам? 1,5-2,5 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
вроде по нормативке 16 мм по меди Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 S ≤ 16 S 16 < S ≤ 35 16 S > 35 S/2 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. Сообщение отредактировал Transformator - 21.6.2013, 17:56 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
вроде по нормативке 16 мм по меди 16мм медяхи - это серьезная штука... прикидываю примерную стоимость 10м такого "проводка" и, честно говоря, понимаю, что дешевле к арматуре заземления стальную полосу приварить так, чтобы максимально близко было к щитку. Изначально видел решение этой задачи так: провод ПВ-3 6мм запихать в гофру и потом плотно затянуть под гайку на приваренный к арматуре заземления болт. Затем максимально заизолировать место крепления (рассматривал силикон в качестве герметика) и прокинуть провод в гофре до щитка. А вот при сечении 16мм... даже не знаю, как такой "проводок" грамотно завести в дом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
16мм медяхи - это серьезная штука... Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы (см пост выше), там сказано 16мм2 это для алюминия, а для меди если фазный 4мм2, то и РЕ должен быть не меньше. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы (см пост выше), там сказано 16мм2 это для алюминия, а для меди если фазный 4мм2, то и РЕ должен быть не меньше. Понятно, т.е. сечения 6мм медного защитного провода вполне достаточно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |