схема подключения частного дома от ВЛ

rexter961
сообщение 17.6.2013, 14:02
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Цитата(shpinel @ 17.6.2013, 13:37) *
Сейчас у Вас система TN-C.
Если Вы планируете делать ТТ, что в Вашем случае лучший вариант, то на все линии ставится УЗО/диффы. Про токи утечки уже писали выше.


На ВСЕ линии ставить УЗО??? Одного общего после счетчика недостаточно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 17.6.2013, 16:09
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
На ВСЕ линии ставить УЗО??? Одного общего после счетчика недостаточно?

что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.6.2013, 18:48
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) *
что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит

Согласен.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 17.6.2013, 20:00
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухполюсного АВ вполне достаточно, а на все необходимые ответвления ставлю УЗО. Сколько раз при замене розеток замыкал ноль и землю и в результате в потемках ищешь вводной щиток.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 17.6.2013, 20:16
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) *
что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит


Обобщая всё выше высказанное, вижу схему так: от счетчика - автомат на 20А - затем 25А УЗО на 30мА - группа автоматов на 16А (на розетки) и 10А на освещение. На освещение парилки отдельное УЗО на 10мА.
Поправьте меня, если я допустил неточность, плиз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.6.2013, 20:44
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:16) *
Обобщая всё выше высказанное, вижу схему так: от счетчика - автомат на 20А - затем 25А УЗО на 30мА - группа автоматов на 16А (на розетки) и 10А на освещение. На освещение парилки отдельное УЗО на 10мА.
Поправьте меня, если я допустил неточность, плиз.

Вроде норм, тока лично я ставлю, 2х полюсной автомат С25 (ну, в смысле 25А) перед счётчиком.

Цитата(димитри @ 17.6.2013, 20:00) *
Я на вводе никогда УЗО не ставлю, простого двухполюсного АВ вполне достаточно, а на все необходимые ответвления ставлю УЗО. Сколько раз при замене розеток замыкал ноль и землю и в результате в потемках ищешь вводной щиток.

Эти неудобства, только при монтаже, ну или замене. Да ладно, сделал один раз, и всё. Или вдруг решил заменить розетку. Но ведь это не часто, да и не факт что заденешь (хотя, я сам тоже так замыкал, УЗО вырубалось, но было светло днём, а если не хватит света, фонарик на лоб).
В общем дело вкуса, и так можно, и так тоже можно.

Сообщение отредактировал Transformator - 17.6.2013, 20:37


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 17.6.2013, 20:54
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Цитата(Transformator @ 17.6.2013, 20:44) *
Вроде норм, тока лично я ставлю, 2х полюсной автомат С25 (ну, в смысле 25А) перед счётчиком.


К сожалению нет возможности поставить автомат перед счетчиком - политика партии запрещает местным электрикам так делать, типа тогда у потребителя возникает непреодолимый соблазн обмануть энергопоставляющую компанию и несанкционированно подключаться мимо счетчика.

Да, знакомый электрик говорит, что УЗО нужно брать по току в два раза больше, чем автомат, т.е. сначала автомат на 20А, потом УЗО на 40А. Не много ли для УЗО в два раза больше, разве на 25А не достаточно?

Сообщение отредактировал rexter961 - 17.6.2013, 21:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 19.6.2013, 16:56
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30мА наличие в цепи питания старенького холодильника, не будет ли УЗО постоянно отрабатывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.6.2013, 17:47
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Зависит от состояния холодильника


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 19.6.2013, 21:04
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rexter961 @ 17.6.2013, 20:54) *
Да, знакомый электрик говорит, что УЗО нужно брать по току в два раза больше, чем автомат, т.е. сначала автомат на 20А, потом УЗО на 40А. Не много ли для УЗО в два раза больше, разве на 25А не достаточно?

В принципе для АВ 20А, УЗО на 25А достаточно, конечно можно поставить и больше. Здесь знаете в чем дело, на УЗО значение тока, указывает на способность контактов пропускать ток.

Цитата(rexter961 @ 19.6.2013, 16:56) *
Еще один вопрос: насколько критично для УЗО на 30мА наличие в цепи питания старенького холодильника, не будет ли УЗО постоянно отрабатывать?

УЗО ставь в любом случае, если и будет отрабатывать (это в том случае если он у вас "заземлён"), в противном случае он будет отрабатывать на вас)), тогда лучше заменить старенький на новенький.
Если вы к нему прикасаетесь, и при этом не чувствуете удар током, то и УЗО срабатывать не будет.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.6.2013, 23:52
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Transformator)
Цитата(Сергей Г @ 17.6.2013, 16:09) *
что бы выполнить условия по ТТ - вводного УЗО/ дифа хватит

Согласен.
Я бы лично не стал так категорично уитверждать - вроде как при ТТ нобходимо иметь не одну ступень УЗО....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.6.2013, 8:33
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 19.6.2013, 23:52) *
Я бы лично не стал так категорично уитверждать - вроде как при ТТ нобходимо иметь не одну ступень УЗО....

Возможно, нужно почитать нормативы.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 20.6.2013, 10:48
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Я бы лично не стал так категорично уитверждать - вроде как при ТТ нобходимо иметь не одну ступень УЗО....

я говорю о том, что на вводе категорично надо УЗО, как в нормативке по деревяному дому на ввод 300 мА, а на розетки 30/10 мА, по ТТ надо поднят, самому интересно сикока можно на ввод мах и мин
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 21.6.2013, 9:07
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Вчера закупил УЗО и автоматы, производства hager. На них написано, что сделано во Франции, да и цена не самая маленькая, так что буду надеяться, что не подведут, а то брать что-то вроде ИЕК страшновато. ))
Прошу прощения за назойливость, но хочу задать уважаемым гуру еще парочку уточняющих вопросов:
1. Перемычки соединяющие УЗО и автоматы проводом какого сечения лучше делать: 2,5 пойдет или нужно большего сечения? Вчера видел шинки специальные - цена на них совсем не демократичная.
2. Провод ПВ-3 какого сечения нужно брать для:
а) прокладки от арматуры заземления до щитка?
б) от шины заземления к розеткам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 21.6.2013, 12:53
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
производства hager

хороший продукт (если не подделка icon_biggrin.gif )
Цитата
2,5 пойдет или нужно большего сечения?

хватит, еще и останется
Цитата
прокладки от арматуры заземления до щитка?

вроде по нормативке 16 мм по меди
Цитата
от шины заземления к розеткам?

1,5-2,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.6.2013, 14:10
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17856
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) *
вроде по нормативке 16 мм по меди

так "по нормативке" или "вроде" ? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.6.2013, 17:52
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 13:53) *
вроде по нормативке 16 мм по меди

Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 S ≤ 16 S 16 < S ≤ 35 16 S > 35 S/2
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение
отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

Сообщение отредактировал Transformator - 21.6.2013, 17:56


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 21.6.2013, 19:28
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Цитата(Сергей Г @ 21.6.2013, 12:53) *
вроде по нормативке 16 мм по меди


16мм медяхи - это серьезная штука... прикидываю примерную стоимость 10м такого "проводка" и, честно говоря, понимаю, что дешевле к арматуре заземления стальную полосу приварить так, чтобы максимально близко было к щитку. Изначально видел решение этой задачи так: провод ПВ-3 6мм запихать в гофру и потом плотно затянуть под гайку на приваренный к арматуре заземления болт. Затем максимально заизолировать место крепления (рассматривал силикон в качестве герметика) и прокинуть провод в гофре до щитка. А вот при сечении 16мм... даже не знаю, как такой "проводок" грамотно завести в дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.6.2013, 19:44
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(rexter961 @ 21.6.2013, 20:28) *
16мм медяхи - это серьезная штука...

Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы (см пост выше), там сказано 16мм2 это для алюминия, а для меди если фазный 4мм2, то и РЕ должен быть не меньше.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rexter961
сообщение 21.6.2013, 20:35
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2013
Из: СПб
Пользователь №: 33499



Цитата(Transformator @ 21.6.2013, 19:44) *
Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы (см пост выше), там сказано 16мм2 это для алюминия, а для меди если фазный 4мм2, то и РЕ должен быть не меньше.


Понятно, т.е. сечения 6мм медного защитного провода вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения