Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня такой вопрос... Для чего нужна шебенка или гравий под силовыми трансформаторами? Дело в том что у нас был пожар и инспекторы ТБ дали предписание чтобы её вовсе убрать. Если есть какие то ссылающие документы ГОСТы и требования (в ПУЭ и ПТБиПТЭ этого нет) просьба дайте пожалуйста чтобы доказать её предназаначение. Они настаивают обоснование её необходимости и документы в котором о щебенке говориться. Заранее спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы не должны ничего обосновывать, а вот они - должны, со ссылками на Правила
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня такой вопрос... Для чего нужна шебенка или гравий под силовыми трансформаторами? Дело в том что у нас был пожар и инспекторы ТБ дали предписание чтобы её вовсе убрать. Если есть какие то ссылающие документы ГОСТы и требования (в ПУЭ и ПТБиПТЭ этого нет) просьба дайте пожалуйста чтобы доказать её предназаначение. Они настаивают обоснование её необходимости и документы в котором о щебенке говориться. Заранее спасибо! ПТЭ ЭС и С: "5.3.3. Стационарные средства пожаротушения, маслоприемники, маслоотводы и маслосборники должны быть в исправном состоянии." ПТЭЭП: "2.1.7. Гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов (реакторов) должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться. При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т.д.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна осуществляться замена гравия." |
![]() |
|
Гость_uuu_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Я, приношу извинения , что открыл Ваш вопрос только в 2013г, но лучше поздно ,чем никогда. Может кому и пригодится, инспектор пусть смотрит ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РД 153-34.0-03.301-00 П. 16.2. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения. 16.3. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться. При сильном загрязнении (заносами пыли, песка и т.п.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной не менее 3 мм или появлении растительности и в случае невозможности ее промывки должна осуществляться полная или частичная замена гравия. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Инспекторам наверное нужно доказать , что засыпка нужна, т.е. показать пункт правил, где сказано, что она должна быть.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
В открытом отсеке маслоприемника, над решетками, сквозь которые масло стекает в маслоприемник, укладывается пламягасящий слой из промытого непористого щебня или гравия крупностью 30-i-50 мм, толщиной 250 мм. Толщина слоя щебня на глухих перегородках меньше, и он служит не как пламягасящий слой, а как теплоизоляционный слой, минимальная толщина составляет 100 мм, потребность -2 мЗ для каждой емкости, всего - 4 мЗ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2013 Пользователь №: 33791 ![]() |
Данное требование регламентируется, в первую очередь, ПУЭ (7 изд.) п.п. 4.2.69
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Гравий и щебень под трансы уже в прошлом.В настоящем- бетонируют площадку под трансами и устанавливают маслосборную емкость.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Гравий и щебень под трансы уже в прошлом.В настоящем- бетонируют площадку под трансами и устанавливают маслосборную емкость. Не совсем так, это один из возможных допускаемых вариантов, описанный в ПУЭ7 РФ п.4.2.69 подпункт5) Цитата: "...Допускается не производить засыпку дна маслоприемников по всей площади гравием. При этом на системах отвода масла от трансформаторов (реакторов) следует предусматривать установку огнепреградителей;..." Уважаемый "OVB2012" не стоит так резко... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |