Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
BBC
сообщение 13.6.2013, 8:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



В связи с решением правления дачного товарищества, направленным на искоренение случаев хищения эл. энергии членами вышеуказанного товарищества, необходимо установить щит учета на опору ВЛ (220В) от которой запитаны 3 дачных участка. Предложите наиболее рациональную схему щита учета. Потребляемая каждым участком нагрузка не более 25А. Заранее благодарны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.6.2013, 10:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Представляется что-то вроде щитка с 3 дин-рейками. Вводной автомат, затем счетчик типа НЕВА 103 на каждой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.6.2013, 16:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(shpinel @ 13.6.2013, 14:48) *
Представляется что-то вроде щитка с 3 дин-рейками. Вводной автомат, затем счетчик типа НЕВА 103 на каждой.

3 din рейки зачем?Объясните почему одной мало?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.6.2013, 16:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Или один трехфазный счётчик с индикацией по фазам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.6.2013, 17:39
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(Мастер Джу @ 13.6.2013, 17:07) *
3 din рейки зачем?Объясните почему одной мало?

Чисто из эстетики и визуального удобства)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.6.2013, 20:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



двухэтажный 24-модульный щит, вверху располагаете два счетчика, внизу - счетчик и три автомата/выключателя, влезут даже двухполюсные..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.6.2013, 21:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



А никак один трехфазный счетчик прямого включения с расчетом по фазам не совместить с 3мя автоматами на одной din рейке?
Написано что для внутренних расчетов (не для энергосбыта).

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.6.2013, 21:37


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBC
сообщение 17.6.2013, 6:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



Цитата(shpinel @ 13.6.2013, 11:48) *
... Вводной автомат, затем счетчик типа НЕВА 103 на каждой.

Я тоже так думаю, но меня смущает выводные контакты вводного автомата, - ведь там три провода будут зажаты, как обеспечить хороший контакт???

А по поводу трехфазного счетчика я не понял, у нас ведь на опоре 220В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.6.2013, 9:02
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



А зачем Вам ставить один автомат на троих? Ставьте три однополюсных. Или вы хотите еще перед этими тремя еще один вводной поставить? Особо смысла нет. Да и в случае коротыша на одной из линий, все 3 может рубануть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBC
сообщение 17.6.2013, 12:53
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



Цитата(shpinel @ 17.6.2013, 10:02) *
... Ставьте три однополюсных..

Так и сделаем. Всем спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 2:30
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены