Недавно попросил меня начальник сделать тех. отчёт профилактические испытания по автобазе (серьёное предприятие на балансе наверное тысяча разной техники). Я посмотрел поплевался и не стал ничего писать. А написал только замечания, это максимум что хорошего я смог там написать.
Судите сами, авоматы там редкость, да и то старые (1966 года) карболитовые по моему АБ-15. А так всё оборудование (токарные, сверлильные, точильные и т.д.) подключены от распред шкафов с предохранителями. и в лучшем случае там на 100А предохранителе запитаны кабели медные 4мм2 (даже марок их не знаю 100 летней давности). Так же там встречаются на 250А предохранителе розетка с ВВГ 2х2,5. Работает там электрик (правда уже пенсионер), но это не оправдание он на этом предприятии и состарился. Последние года два у него помощник не пенсионер, но опытный и уважаемый электрик. Показываю им эти косяки, а они плечами пожимают. а чё мы. нам ничего не дают. Вот так если вдруг КЗ, то всё сгорит к чёртовой матери, да и ещё возможны при этом удары током, хоть там всё и заземлено (померить бы там ПФО), но прибор был на севере (где теперь я). К чему это я, а ведь это профессионалы (ну в смысле работают ведь они электриками десятилетия). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Жалко электриков... Если ничего не дают , значит плохо просят.А может и хорошо просят , но всё равно не дают. Если на этой автобазе нет начальника, способного оценить обстановку с учетом ПТБ, ПУЭ, то рано или поздно это приведет к ЧП. Похоже на наше "авось"... А электрик - человек подневольный, работу найти пожилому трудно и ссориться с начальством невыгодно. В такой ситуации сейчас многие. Оборудование и сети старые, но пока работает, никто пальцем не пошевелит , чтобы вложить деньги в модернизацию...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Амур50, да да, очень часто сам оказываюсь в такой ситуации. Еще хуже, если здание в аренде. Вообще писец полный тогда.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
конечно очень плохо, что ничего не дают,,, но, можно грамотно объяснить, почему так нельзя, что это приведёт к пожару, к электротравмам.
Возможно начальство и изменило свою точку зрения. А провода скручивать и лампочки ставить многие могут. Может конечно я грубовато об электриках. Ну как можно жить спокойно, если у тебя розетка на 250А предохранителе висит?????, я бы так не смог. не уснул бы, пока не устранил. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Можно все. Просто кто-то не понимает, что в случае шухера - сидеть/отвечать ему. И пенсионный возраст тут не оправдание.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Отвечал и отвечает за ПТБ И ПТЭ , ПУЭ и т п ответственный за электрохозяйство. Это не простой электрик, а руководитель . К сожалению есть такие упёртые руководители, что пока гром не грянет... А электрики в общем-то молодцы, что так долго работают в таких условиях и поддерживают оборудование в исправности и сами живы... Не они составляли проект электро-хозяйства, может и не они делали монтаж. а досталось им всё это по наследству, только добавился раздолбай руководитель, который лучше в карман положит денюшку, чем разорится на новый автомат. В хозяйстве, в котором я работал, замена бракованных автоматов была связана с планом... Вот в этом году заменим два и в следующем два и т д. А в случае аварии , т е отключении одной из фаз или всех 3-х сразу в коттеджах происходили странные вещи и народ пугался... То свет в полнакала, то пускатели в электрокотлах начинали дребезжать нак пулемет и при этом был запах гари, сопровождаемый дымком... Всегда разбирал бракованный автомат, чистил контакты и регулировал их и в случае чего менял , но были такие, что ремонту не подлежали. Новые были проверенной импортной фирмы. Везде надо убеждать начальство, приводить примеры и доказывать , что надо так , а не иначе. Иногда тебя могут за это и наказать , слишком умным назвать и т п. Говорят, сидет надо меньше, а делать почаще ППР . А чё там делать , если на 2, 5 мм там пред. стоит на 250 А
![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
я бы так не смог. не уснул бы, пока не устранил. Пошел бы в магазин, купил бы автомат ИЭК за 30 руб, дин рейку за 10 и переделал? И так 150 раз? И что останется от зарплаты? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А чё там делать , если на 2, 5 мм там пред. стоит на 250 А ![]() Вырезать лишнее в вставках, приблизив к номиналу кабеля иль нагрузки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Конечно, равнодушие хуже всего и проще смириться с обстановкой, чем пробовать поменять все... Я бы тоже не сидел и не ждал печальных новостей и аварий. Будучи начальником энергоцеха часто приходилось доказывать основание для оплаты того или иного , но это не всегда проходило с первого раза, приходилось даже хитрить . Радовал результат.
К сожалению, не все вставки можно так вырезать, а если подбирать , то нужна лаборатория. Проще зарядить "жука", вставив вместо штатной пластины провод известного диаметра и материала и посмотрев в справочнике токи плавления. А может у пенсионеров так и сделано! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 432 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Да и на гос. уровне проявляют равнодушие есть масса проверяющих органов:энерго и тех надзоры, прокуратура, ЭТЛ, сети, страховые компании.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вырезать лишнее в вставках, приблизив к номиналу кабеля иль нагрузки Да, примерно так бы я и сделал (образно конечно). Взял бы сгоревший предохранитель. Намотал на него медную проволоку диаметр 0,3 мм, как раз на 15А. Как то так, дешево и сердито, и не надо 150 раз в магазин по 30 руб бегать. Проще зарядить "жука", вставив вместо штатной пластины провод известного диаметра и материала и посмотрев в справочнике токи плавления. А может у пенсионеров так и сделано! Нет у них так, как я написал в первом посте. Я им посоветовал так сделать, тока мне кажится им забить на это, а так давно бы сделали, для этого много ума не надо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да, примерно так бы я и сделал (образно конечно). Взял бы сгоревший предохранитель. Намотал на него медную проволоку диаметр 0,3 мм, как раз на 15А. Как то так, дешево и сердито, и не надо 150 раз в магазин по 30 руб бегать. Да, тоже приходилось так делать, только ещё и номинал на корпусе предохранителя наносил. При проверке даже вопросов не было - а почему на габарите 250А написано 20А? А вот про "гос.уровень" очень мутно получается. Последнее время видел несколько проектов с укладкой в землю кабеля АВВГ. Без какой-либо механической защиты. И стоит печать о согласовании в РТН. Может я чего-то не знаю? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Да и на гос. уровне проявляют равнодушие есть масса проверяющих органов:энерго и тех надзоры, прокуратура, ЭТЛ, сети, страховые компании. Так вот я от лица ЭТЛ, конечно напишем замечания под роспись, а там если чё, то мы своё дело сделали, не устранять же за них. Да и запретить эксплуатацию не можем (хотя надо бы), вот они удивятся 30 лет всё было нормально, а вы запретить (ну это их начальство так скажет). Да, тоже приходилось так делать, только ещё и номинал на корпусе предохранителя наносил. А я вот думаю, мож так по верху намотать, хоть не эстетично, зато на виду + быстро. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Судите сами, авоматы там редкость, да и то старые (1966 года) карболитовые по моему АБ-15. Эх, мужики, назовите лучше места, где не так, как вы пишите. Я таких предприятий не видел, где сделано и делается все по уму да по правилам. У нас точно такой же бардак на заводе. Основан в 1932 году и до сих пор проводки и электрооборудование тех времен кое-где сохранилось.И исправлять никто ничего не хочет. Было бы лучше, если б при выходе новых тех-же ПУЭ руководителей заставляли всё переделывать в соответствии с новыми требованиями. Но этого не случится. А начальники любых рангов, им ведь только что-бы станки работали и лампочки горели, а как - это пофигу. Специалистов нет в руководстве, по большей части манагеры или поставленные по принципу безрыбья.А так всё оборудование (токарные, сверлильные, точильные и т.д.) подключены от распред шкафов с предохранителями. и в лучшем случае там на 100А предохранителе запитаны кабели медные 4мм2 (даже марок их не знаю 100 летней давности). Так же там встречаются на 250А предохранителе розетка с ВВГ 2х2,5. Цитата А я вот думаю, мож так по верху намотать, хоть не эстетично, зато на виду + быстро. А вот это делать как раз и не следует. На виду оно да, но и для всех проверяльщиков на виду тоже. А потом если такая проволочка в рубильнике например, бахнет, перекроет все три.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Не! Ну низяяяя!! А вовнутрь - пожалуйста. Ещё и номинал написать - вообще красота! Внутрь и подписать это конечно хорошо. Только объясните почему снаружи нельзя, тоже хочу знать. Что проверяющий увидит и не эстетично понятно, а вот что перекроет, хотелось бы поподробней, как говорится век живи век учись. . А потом если такая проволочка в рубильнике например, бахнет, перекроет все три. В смысле дугой, перекроет остальные? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Так точно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |