Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 14.6.2013, 23:48
Сообщение #1





Гости






Скажите, можно ли подключиться в этажном щитке фазу к автомату (то есть после счетчика) а нейтралль к корпусу щитка то есть мимо счетчика? Будет ли он "считать" и вобще будет ли так работать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.6.2013, 4:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Считать будет. Будет работать.
Вы не на верном пути, так нельзя украсть и стать преступником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2013, 9:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



считать будет, но энергосбыт будет ругать!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 15.6.2013, 10:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



А я думаю , что для энергосбыта не важна конструкция присоединения, а важен правильный учет.У меня сосед давно от галетника в обход счетчика запитал комнаты и этот провод прямо перед лицом... Приходят девушки проверяют учет, но и в голову не придет просмотреть правильность схемы... А иногда в пыли и грязи в куче проводов даже опытный электрик не всегда увидит подвох.. Сосед умер, а мне все некогда помочь соседке исправить подключение. Я ей обьяснил чем может все это закончится и теперь она не дает мне прохода... Как будто я один спец . Нудная женщина, поэтому и не хочу связываться.. Подобных подключений много. К сожалению, нулевая шинка в старых домах часто уже не может быть использована из-за выгорания, и подключений бывает больше , чем расчитана эта важная деталь эл щита.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 15.6.2013, 11:15
Сообщение #5





Гости






Современные счетчики могут реагировать на такой обход. Вплоть до отключения и стука в контору.
Низзяаааа!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2013, 12:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Амур50 @ 15.6.2013, 11:45) *
А я думаю , что для энергосбыта не важна конструкция присоединения, а важен правильный учет.

дык одно на другое тут на прямую влияет
Цитата(Амур50 @ 15.6.2013, 11:45) *
Приходят девушки проверяют учет, но и в голову не придет просмотреть правильность схемы...

а как же они тогда проверяют?? это говорит о компетентности этих сотрудников, обычно инспектора энергосбыта за версту чуют левые подключения!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 15.6.2013, 17:12
Сообщение #7





Гости






На самом деле небыло цели красть электричесво как таковой.Да и смысла нет, нагрузка мимо нейтрали будет не более 100 ватт.Хочу подключить роутер в щитке к линии соседа.Почему не к своей? Просто если в щиток залезет представитель интернет провайдера то след укажет на меня))) А так пусть идет к соседям-все равно ничего не докажут)) Для чего мне роутер в щитке? Ну это уже вне тематики данного форума)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2013, 20:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



хех, ну не не более 100Вт, а не более 10Вт..
ps^ сам работаю в компании интернет провайдера и нам глубоко побарабану в каком щитке чей роутер стоит.. главное чтоб наше не трогали.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 15.6.2013, 20:13
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Цитата(Volt380 @ 15.6.2013, 12:42) *
дык одно на другое тут на прямую влияет

а как же они тогда проверяют?? это говорит о компетентности этих сотрудников, обычно инспектора энергосбыта за версту чуют левые подключения!

Похоже девушки -инспектора такие -же электрики как я генерал... Хорошая работа, зарплата стабильная...

Как правило, нулевая сторона - это перемычка т е вход соединён с выходом и на учет не влияет место подключения нуля. Разбирал для интереса много счетчиков и везде одно и то-же..


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2013, 20:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



всё верно, однако если нарушить нулевой провод до счетчика, то то что подключено к нему как положено работать перестанет, а то что с левым нулем - нет, а счетчик остановится!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 15.6.2013, 22:34
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Не понял , что означает нарушить нулевой провод. Если его нарушить, то и счетчик встанет и питание не пойдет дальше. Я имел ввиду, если поменять местами вход и выход нулевого провода, то все будет работать без проблем , так как это не влияет на показания . Фазные провода если поменять местами, то это уже будет реверс (отмотка показаний). Проверено!


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 16.6.2013, 8:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а причем тут поменять местами? изначально речь идет о подключении нуля не в клемму счетчика, а в любое иное место, на корпус щита например..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.6.2013, 14:26
Сообщение #13





Гости






Цитата(Volt380 @ 15.6.2013, 20:06) *
хех, ну не не более 100Вт, а не более 10Вт..
ps^ сам работаю в компании интернет провайдера и нам глубоко побарабану в каком щитке чей роутер стоит.. главное чтоб наше не трогали.
Так у вас абоненты роутер прямо в щитке ставят? Чтоб дыры не сверлить, ага? Ну что сказать...круто.Но мне оно для других целей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 16.6.2013, 14:30
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Цитата(Гость_Олег_* @ 14.6.2013, 23:48) *
Скажите, можно ли подключиться в этажном щитке фазу к автомату (то есть после счетчика) а нейтралль к корпусу щитка то есть мимо счетчика? Будет ли он "считать" и вобще будет ли так работать?

Вот начало темы и где тут видно как включен счетчик? Я понял так, что он включен и работает, а к нему подключают еще потребитель и включают якобы в обход, т е нуль присоединен не к клемме счетчика, а к корпусу эл щита. И что из этого?Если посмотреть на схему счетчика, то клеммы вход и выход соединены между собой перемычкой и внутри соединены с катушкой напряжения, а токовая катушка включена последовательно в цепь фазы. Так как счетчик работает , то на катушке напряжения уже есть потенциал и другой "обходной " ноль можно подключать и на корпус эл щита. Обхода т е воровства не получится. Счетчик исправно будет считать все,что подключено . Не понимаю, зачем вешать нагрузку на соседа, можно и по шее получить за это...Есть проще способ , только не для общего ознакомления...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.6.2013, 14:43
Сообщение #15





Гости






Я уже обьяснил почему на соседа: нельзя явно указывать что роутер поставил я.На счёт другого способа рад бы услышать.Напишите мне на почту?
Вернуться в начало страницы