![]() На нуле имеем фазу при подключении любой нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() На нуле имеем фазу при подключении любой нагрузки |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа получилось совсем интересно, приходит три фазы и ноль на щит, проверяем в чистом виде - все классно, тойсть индикатор горит по фазам и сопротивление фаза-ноль 220, как только подключаешь а планку нулевую-любую активную нагрузку-имеем фазу на нуле и сопротивление по фазам с нулем 371, 40, 371-притом с любым так прибором идет вплодь до лампочки, подскажите что и как может быть?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
У вас где то плохой (очень плохой контакт) нуля. Ищите. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
То, что вы называете сопротивлением надо называть -НАПРЯЖЕНИЕ ! Похоже на КЗ фазы с нулем. Надо проверить на целостность приходящий кабель и измерить сопротивление изоляции жил относительно друг друга мегомметром. Возможно КЗ не у вас , а на линии . Бывает такое после сильного ветра.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
плохой ноль 100% ищите обрыв нуля
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Похоже на КЗ фазы с нулем. Это наврядли, это ж целая авария, даже если и на линии, сгорит предохранитель (это в лучшем случае) и эта фаза не будет светится на индикаторе. Скорее всего банальный ноль. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо огромное-проходит реконструкция, доблестные "иностранные пассивные приглашенные специалисты" перерубили ноль и скрутили его изолентой-типо не видно!!! убил бы!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Никакого КЗ фазы с нолем тут быть не может, чистейшее отстутствие нуля (или он подключен куда угодно, к плохому контуру, например). При подключениии нагрузки у Вас образуется т.н. искусственный ноль, потенциал которого относительно фаз будет меняться в зависимости от нагрузки по фазам. Очень аккуратно с таким режимом, при подключении нагрузки на одну из фаз, напряжение на двух других вырастет до почти линейного, не говоря уже о потенциале на нуле и корпусе щита
P.S. немного опоздал... Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 15.6.2013, 10:31 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 6:35 |
|
![]() |