На нуле имеем фазу при подключении любой нагрузки

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 15.6.2013, 8:50
Сообщение #1





Гости






Господа получилось совсем интересно, приходит три фазы и ноль на щит, проверяем в чистом виде - все классно, тойсть индикатор горит по фазам и сопротивление фаза-ноль 220, как только подключаешь а планку нулевую-любую активную нагрузку-имеем фазу на нуле и сопротивление по фазам с нулем 371, 40, 371-притом с любым так прибором идет вплодь до лампочки, подскажите что и как может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.6.2013, 8:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098




У вас где то плохой (очень плохой контакт) нуля. Ищите.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 15.6.2013, 9:14
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



То, что вы называете сопротивлением надо называть -НАПРЯЖЕНИЕ ! Похоже на КЗ фазы с нулем. Надо проверить на целостность приходящий кабель и измерить сопротивление изоляции жил относительно друг друга мегомметром. Возможно КЗ не у вас , а на линии . Бывает такое после сильного ветра.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2013, 9:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



плохой ноль 100% ищите обрыв нуля


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 15.6.2013, 9:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Амур50 @ 15.6.2013, 10:14) *
Похоже на КЗ фазы с нулем.

Это наврядли, это ж целая авария, даже если и на линии, сгорит предохранитель (это в лучшем случае) и эта фаза не будет светится на индикаторе.
Скорее всего банальный ноль.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.6.2013, 10:16
Сообщение #6





Гости






Спасибо огромное-проходит реконструкция, доблестные "иностранные пассивные приглашенные специалисты" перерубили ноль и скрутили его изолентой-типо не видно!!! убил бы!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 15.6.2013, 10:30
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Никакого КЗ фазы с нолем тут быть не может, чистейшее отстутствие нуля (или он подключен куда угодно, к плохому контуру, например). При подключениии нагрузки у Вас образуется т.н. искусственный ноль, потенциал которого относительно фаз будет меняться в зависимости от нагрузки по фазам. Очень аккуратно с таким режимом, при подключении нагрузки на одну из фаз, напряжение на двух других вырастет до почти линейного, не говоря уже о потенциале на нуле и корпусе щита

P.S. немного опоздал...

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 15.6.2013, 10:31