Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 11.6.2013, 14:18
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста, зачем выполняют повторное заземление на воздушных линиях?
Я подразумеваю, что для предотвращения грозовых перенапряжений и для уменьшения сопротивления заземляющего контура. так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2013, 14:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насчет контура не понял, а так для безопасности (заземление оборудования на опорах)+ для надежного срабатывания аппаратов защиты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 11.6.2013, 15:10
Сообщение #3





Гости






Чем больше контуров повторного заземления тем меньше общее сопротивление. т.е. получается что все заземлители
соединены как параллельные сопротивления в 30 оМ. чем больше параллельных сопротивлений тем меньше общее сопротивление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2013, 15:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Пусть будет так


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 11.6.2013, 15:42
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Ещё при обрыве нулевого провода и при однофазном замыкании на корпус напряжение на корпусах будет меньше чем, при отсутствии повторного заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 11.6.2013, 16:06
Сообщение #6





Гости






Цитата(Sist @ 11.6.2013, 15:42) *
Ещё при обрыве нулевого провода и при однофазном замыкании на корпус напряжение на корпусах будет меньше чем, при отсутствии повторного заземления.


Мне кажется наоборот. при постоянном сопротивление
заземляющего контура здания (4 ом), чем ниже сопротивление заземления
повторных заземлителей и заземления ТП тем выше будет напряжение на корпусе
при одноф. замыкании.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.6.2013, 17:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Не, закон Ома ещё не отменили. Выше будет ток КЗ, а напряжение соответственно меньше.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 11.6.2013, 21:00
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А вот интересно, если повторные заземления выполнены отлично и произошел обрыв нуля (либо пропал контакт нулевого провода в голове линии) как мы об этом узнаем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 11.6.2013, 21:08
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



как узнаем?
фазные напряжения будут разными при разных нагрузках по фазам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 11.6.2013, 22:25
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Sist @ 11.6.2013, 21:08) *
как узнаем?
фазные напряжения будут разными при разных нагрузках по фазам

Почему они будут разными? Замеры делаем ведь на шинах ТП, а у потребителей повторки тянут, все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 12.6.2013, 8:31
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



повторки не помогут ещё
можно произвести замер петли фаза-ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 12.6.2013, 20:46
Сообщение #12





Гости






Цитата(uvk2 @ 11.6.2013, 17:29) *
Не, закон Ома ещё не отменили. Выше будет ток КЗ, а напряжение соответственно меньше.


Мы говорили, что нуля нет.(при обрыве) А вы, наверно, говорите про зануление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.6.2013, 21:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ничего не будет при условии наличия повторных з\у. проверено на практике, потом отрезали повторку жилой дом 4 этажеа и погорело то, что было включено в сеть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.6.2013, 21:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Под током КЗ я подразумевал ток, проходящий через заземлители. Естественно, чем меньше сопротивление заземления (большее кол-во повторных), тем больше будет протекающий через них ток, а напряжение на корпусах меньше.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:23
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 