![]() Повторное заземление ВЛ , Зачем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повторное заземление ВЛ , Зачем? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста, зачем выполняют повторное заземление на воздушных линиях?
Я подразумеваю, что для предотвращения грозовых перенапряжений и для уменьшения сопротивления заземляющего контура. так ли это? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
насчет контура не понял, а так для безопасности (заземление оборудования на опорах)+ для надежного срабатывания аппаратов защиты
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Чем больше контуров повторного заземления тем меньше общее сопротивление. т.е. получается что все заземлители
соединены как параллельные сопротивления в 30 оМ. чем больше параллельных сопротивлений тем меньше общее сопротивление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Пусть будет так
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Ещё при обрыве нулевого провода и при однофазном замыкании на корпус напряжение на корпусах будет меньше чем, при отсутствии повторного заземления.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Ещё при обрыве нулевого провода и при однофазном замыкании на корпус напряжение на корпусах будет меньше чем, при отсутствии повторного заземления. Мне кажется наоборот. при постоянном сопротивление заземляющего контура здания (4 ом), чем ниже сопротивление заземления повторных заземлителей и заземления ТП тем выше будет напряжение на корпусе при одноф. замыкании. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Не, закон Ома ещё не отменили. Выше будет ток КЗ, а напряжение соответственно меньше.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
А вот интересно, если повторные заземления выполнены отлично и произошел обрыв нуля (либо пропал контакт нулевого провода в голове линии) как мы об этом узнаем?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
как узнаем?
фазные напряжения будут разными при разных нагрузках по фазам |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
повторки не помогут ещё
можно произвести замер петли фаза-ноль. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ничего не будет при условии наличия повторных з\у. проверено на практике, потом отрезали повторку жилой дом 4 этажеа и погорело то, что было включено в сеть.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Под током КЗ я подразумевал ток, проходящий через заземлители. Естественно, чем меньше сопротивление заземления (большее кол-во повторных), тем больше будет протекающий через них ток, а напряжение на корпусах меньше.