УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ

Гость_Гость_*
сообщение 7.6.2013, 14:24
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Допустим имеем выключатель 6 кВ отключающий некое присоединение секции 6 кВ, необходимо вывести этот выключатель в ремонт нужно в данном случае выводит УРОВ этого выключателя?И другая ситуация пусть это выключатель двигателя 6 кВ мы отключаем двигатель, тележку в контрольное положение,- нужно ли в данной ситуации выводить УРОВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 7.6.2013, 17:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



В обоих случаях не нужно.


Цитата(Гость @ 7.6.2013, 17:24) *
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ?


Сначала скажите, что вы понимаете в УРОВ.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 7.6.2013, 17:23
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



при проверке релейной защиты надо иначе отключение вводного и запрет для секционного на включение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.6.2013, 5:27
Сообщение #4





Гости






Цитата(Джоуль @ 7.6.2013, 17:06) *
В обоих случаях не нужно.




Сначала скажите, что вы понимаете в УРОВ.



А когда вообще нужно кроме проверки релейной защиты,есть сылка из нормативной документации? Устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ) у нас на самой панели КРУ 6 кВ есть ключ "УРОВ" - введен, выведен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 10.6.2013, 11:12
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключателя.
При неисправности питания соленоидов выключателя также выводишь УРОВ.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.6.2013, 8:52
Сообщение #6





Гости






Цитата(Джоуль @ 10.6.2013, 11:12) *
При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключателя.
При неисправности питания соленоидов выключателя также выводишь УРОВ.

Да какая ДФЗ на линиях 6 кВ?
При неисправности питания соленоидов выключателя УРОВ ни в коем случае выводить нельзя! Нужно выводить из работы выключатель. Соленоид неисправен, УРОВ выведен, КЗ на фидере - и последствия непредсказуемые.
Ох уж эти профессионалы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 11.6.2013, 9:30
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Чёрт, забыл что 6 кВ. Вообще-то впервые сталкиваюсь с УРОВом в сети 6 кВ.
У нас в сетях 3-10 кВ везде стоят на фидерах МТЗ, МФО, земля и ЛЗШ на шинах. УРОВ только со 110 кВ ставят. От 35 кВ давно уже избавились, это прошлый век.

Цитата(Гость @ 11.6.2013, 12:52) *
Соленоид неисправен, УРОВ выведен, КЗ на фидере - и последствия непредсказуемые.


Фу ты не то написал, выводишь АПВ.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 11.6.2013, 15:53
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



питание соленоида выключателя необходимо при включении
уров в сети 6-10 кВ. работает на отключение вводного выключателя и блокирует включение секционного выключателя



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 11.6.2013, 16:31
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Sist @ 11.6.2013, 19:53) *
уров в сети 6-10 кВ. работает на отключение вводного выключателя и блокирует включение секционного выключателя


У нас это выполняет ЛЗШ.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 11.6.2013, 21:17
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



ЛЗШ работает при кз на шинах а УРОВ при отказе при отключении выключателя по токовой защите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.6.2013, 21:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Джоуль @ 11.6.2013, 16:31) *
У нас это выполняет ЛЗШ.

Не, коллеги, ЛЗШ и УРОВ - это немного разные вещи. ЛЗШ - это Логическая Защита Шин, т.е. в ее зону защиты входят только шины ПС. А УРОВ - это Устройство Резервирования Отказа Выключателя. Это - защита от отказа выключателя. На ПС 6...10 кВ (да и на многих ПС 35 кВ), на которых все фидера тупиковые, эти защиты могут действовать одинаково: на отключение ввода и блокировку АВР СВ, но запускаются эти защиты от разных факторов. Т.е. что я хочу сказать: при КЗ на шинах запустится только ЛЗШ и отключит ввод (с блокировкой АВР СВ), а вот при коротком на фидере, и отказе выключателя фидера ЛЗШ не запустится, а заработает УРОВ, и отключит, опять-таки, ввод с блокировкой АВР СВ.
Т.е. УРОВ всегда действует через автоматику (логику) Защиты Шин, но не наоборот...
ЛЗШ не заменяет УРОВ, и УРОВ не заменяет ЛЗШ. Они друг друга дополняют. Исходя из принципов действия этих устройств, при выводе в ремонт ячейки (защиты) и УРОВ и ЛЗШ необходимо выводить из работы (естественно, не все, а только воздействия на эти защиты от выводимой ячейки.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 11.6.2013, 21:51
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Если вы выводите в ремонт выключатель, зачем отключать УРОВ? Должна быть предусмотрена схема выведения в ремонт данного выключателя не в ущерб остальным отходящим линиям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.6.2013, 22:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я, может, не ясно выразился... Последняя строка моего поста - посмотрите, пожалуйста.
Естественно, выводится не всё УРОВ, а только воздействие на логику УРОВ от выводимой в ремонт защиты/ячейки. Обычно на ячейке стоит накладка или ключ "УРОВ выведен" - "УРОВ введен".


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 12.6.2013, 3:47
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при кз на фидере и отказе выключателя этого фидера в этом случае работает ЛЗШ. Вопрос только во времени. Это уже проверено. У нас нет УРОВа в сетях 3-10 кВ.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 12.6.2013, 8:12
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



ЛЗШ и УРОВ это резервные защиты. При кз на фидере должна срабатывать дуговая защита она также если кз в шинном мосту отключает вводной
Логическая при кз ниже тр-ров тока получает сигнал от защиты фидера и увеличивает уставку и время на срабатывание для селективности чтобы первым отключился фидер и если повреждёный фидер не отключается прежде если есть срабатывает УРОВ (Устройство резервирования отказа выключателя).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.6.2013, 9:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1553
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, ЛЗШ никак нельзя назвать резервной защитой...
Дуговая защита - хорошая штука, но частенько, особенно в новых проектах, присутствуют они обе (еще и УРОВ.) Тем более, что на МП терминалах нет проблем их реализации.

to Джоуль
Что касается отключения от ЛЗШ при отказе выключателя (какбы ЛЗШ и УРОВ в одном флаконе), то скорее всего у Вас при КЗ на любом фидере запускаетя и МТЗ ввода (не ЛЗШ - ЛЗШ при этом блокируется), и при отказе выключателя фидера отключение ввода происходит по цепям МТЗ ввода и с выдержкой времени МТЗ ввода (принцип дальнего резервирования защит.) Но проблема в том, что время существования КЗ в этом случае велико. Был бы УРОВ, отключение ввода произошло бы по его цепям через 300...400 мС после определения факта отказа (а так время ликвидации КЗ может занять несколько секунд.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 12.6.2013, 11:46
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



mic61, да я и не спорю что УРОВ лучше. Ну вот нет у нас его.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 17.6.2013, 8:04
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(mic61 @ 11.6.2013, 23:38) *
Я, может, не ясно выразился... Последняя строка моего поста - посмотрите, пожалуйста.
Естественно, выводится не всё УРОВ, а только воздействие на логику УРОВ от выводимой в ремонт защиты/ячейки. Обычно на ячейке стоит накладка или ключ "УРОВ выведен" - "УРОВ введен".

Дополню - во всех бланках переключений перед отключением выключателя отходящего фидера стоит (должна стоять) операция: "на панели управления ВВ-6 ф. 14907 (яч.№ 7) вывести УРОВ - ключ УРОВ перевести в положение Выведено". Мы же фидер в ремонт выводим? Ну так мы же не хотим, чтобы в этот момент из за какого-то глюка на вводной вакуумник сигнал на отключение прилетел?

Цитата(Джоуль @ 12.6.2013, 4:47) *
Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при кз на фидере и отказе выключателя этого фидера в этом случае работает ЛЗШ. Вопрос только во времени. Это уже проверено. У нас нет УРОВа в сетях 3-10 кВ.

Кри КЗ на отходящем фидере ЛЗШ сработать не может по принципу своего действия. У вас МТЗ отрабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 17.6.2013, 8:41
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(OVB2012 @ 17.6.2013, 8:04) *
Кри КЗ на отходящем фидере ЛЗШ сработать не может по принципу своего действия. У вас МТЗ отрабатывает.

В чем принцип ЛЗШ? От чего пускается ЛЗШ? Зачем тогда придумали эту приблуду? Чтобы при кз на отходящем фидере каждый раз СВ или Ввод отрубались?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 18.6.2013, 8:37
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(Uran @ 17.6.2013, 9:41) *
В чем принцип ЛЗШ? От чего пускается ЛЗШ? Зачем тогда придумали эту приблуду? Чтобы при кз на отходящем фидере каждый раз СВ или Ввод отрубались?

ЛЗШ - это первая ступень МТЗ в ячейках Ввода и СВ, но с блокировкой от пусковых органов защит отходящих линий. Она предназначена для защиты от КЗ на секции шин, а не на присоединениях, как правило дополняется дуговой защитой. Т.е. при КЗ на отходящем фидере срабатывает ТО или МТЗ в этой ячейке, плюс идёт блокирующий сигнал на ЛЗШ. В случае отказа выключателя этого фидера (сигнал на отключение прилетел, а факта отключения нет), срабатывает УРОВ - сигнал на отключение Ввода или СВ.

Сообщение отредактировал OVB2012 - 18.6.2013, 8:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения