Подскажите, пожалуйста, зачем выполняют повторное заземление на воздушных линиях?
Я подразумеваю, что для предотвращения грозовых перенапряжений и для уменьшения сопротивления заземляющего контура. так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Повторное заземление ВЛ   11.6.2013, 14:18
- - с2н5он   насчет контура не понял, а так для безопасности (з...   11.6.2013, 14:35
- - Гость_Александр_*   Чем больше контуров повторного заземления тем мень...   11.6.2013, 15:10
|- - Sist   Ещё при обрыве нулевого провода и при однофазном з...   11.6.2013, 15:42
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Sist @ 11.6.2013, 15:42) Ещё при о...   11.6.2013, 16:06
- - с2н5он   Пусть будет так   11.6.2013, 15:41
- - uvk2   Не, закон Ома ещё не отменили. Выше будет ток КЗ, ...   11.6.2013, 17:29
|- - Гость_Александр_*   Цитата(uvk2 @ 11.6.2013, 17:29) Не, закон...   12.6.2013, 20:46
- - KVA   А вот интересно, если повторные заземления выполне...   11.6.2013, 21:00
|- - Sist   как узнаем? фазные напряжения будут разными при р...   11.6.2013, 21:08
|- - KVA   Цитата(Sist @ 11.6.2013, 21:08) как узна...   11.6.2013, 22:25
|- - Sist   повторки не помогут ещё можно произвести замер пет...   12.6.2013, 8:31
- - ez81   ничего не будет при условии наличия повторных з...   12.6.2013, 21:23
- - uvk2   Под током КЗ я подразумевал ток, проходящий через ...   12.6.2013, 21:23