Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 ![]() |
Добрый день, хочу проложить новую трассу до садового домика
В домике будет проведено электрическое отопление суммарной мощностью примерно на 10кВт и возможность подключения сварочного аппарата инверторного типа. Подскажите какой провод пробросить от столба электро передачи до домика, длина трассы 120 метров ? Думаю СИП-4 2х16, хватит 16 квадратом сечения ? 16 квадратов сколько кВт держит ? С Уважением ! Сообщение отредактировал morgan-id - 8.6.2013, 21:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А у Вас нагрузка состоит только лишь из электрокотла и инвертора?
Полную мощность давайте, а там и думать будем. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Сечение - 35мм минимум.
При длине 120м и СИП 2х16, чтобы потеря напряжения была не более 5%, мощность не более 4,9кВт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а СНТ вам даст 10кВт??? а если и даст, тогда лучше 380. Ваш котел 10кВт 220В? сомневаюсь.
16 квадратов сколько кВт держит ? держит это одно, а потери это да! 16-й то выдержит, но на конце линии будете иметь 170В при 220 в начале. если всё таки решите тянуть одну фазу для 10кВт, как тут правильно уже сказали - 35 минимум. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
а СНТ вам даст 10кВт??? Хотел было про сварку что-то вроде этого ляпнуть. Есть, конечно, сварочники с питанием от бытовой розетки. Но, как правило, электрики СНТ и ГСК за это дело дают. Не килоВатты дают, а по шеям! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 ![]() |
А у Вас нагрузка состоит только лишь из электрокотла и инвертора? Полную мощность давайте, а там и думать будем. Нет конечно, будет и электро чайник и электро плита, телевизор, в общем все бытовые приборы что и в жилой квартире, плюс хочу поставить электро-котел и возможность подключить сварочный аппарат инверторного типа. В данный момент со старой проводкой у меня при включении обычного электрообогревателя яркость лампочки становится меньше и холодильник реле не срабатывает, мерял напряжение в розетке а оно всего 150в, в общем в данный момент можно включить либо холодильник либо обогреватель а если все вместе то просадка происходит и не работает. а СНТ вам даст 10кВт??? а если и даст, тогда лучше 380. Ваш котел 10кВт 220В? сомневаюсь. держит это одно, а потери это да! 16-й то выдержит, но на конце линии будете иметь 170В при 220 в начале. если всё таки решите тянуть одну фазу для 10кВт, как тут правильно уже сказали - 35 минимум. С котлом я наверное погорячился, котел будет на 220в не знаю на сколько кВт такие котлы, я примерно прикинул возможно в пиковую мощьность при включении всех потребмтелей будет брать 10кВт А нужно землю отдельно тянуть если 220в то есть тянуть 3 провода ? И еще хотел спросить, если не СИП то какой можно бросить на 16кв что бы потерь минимум было ? Сообщение отредактировал morgan-id - 9.6.2013, 8:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Кроме СИПа, уверен, что никто Вам ничего другого прокладывать не будет. Сейчас он повсеместно используется. Он - алюминиевый, поэтому и сечение надо побольше.
Нулевой защитный ("земля") по ВЛ не идет, он появляется уже после ввода в дом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
И еще хотел спросить, если не СИП то какой можно бросить на 16кв что бы потерь минимум было ? сечение здесь - ключевой параметр, который, так скажем, влияет на просадку, и конечно материал жилы. СИП бывает только алюминиевый. можете конечно бросить ВВГ на тросе, он медный, возможно 16 кв.мм и хватит, только заплатите дороже чем за 35-й СИП, кабель будет тяжелее, да и ВВГ 2х16 вы вряд ли найдёте. а вообще в каком состоянии линия к которой вы подключаетесь? и каким проводом вы подключены сейчас? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 ![]() |
сечение здесь - ключевой параметр, который, так скажем, влияет на просадку, и конечно материал жилы. СИП бывает только алюминиевый. можете конечно бросить ВВГ на тросе, он медный, возможно 16 кв.мм и хватит, только заплатите дороже чем за 35-й СИП, кабель будет тяжелее, да и ВВГ 2х16 вы вряд ли найдёте. а вообще в каком состоянии линия к которой вы подключаетесь? и каким проводом вы подключены сейчас? Линия к которой я подключен в ужастном состоянии плюс ко всему линия идет с каким то не понятным проводом как будто железным - не знаю точно, но не алюминевый и не медный, сам лазил смотрел зачищал оплетку, да и к тому же в розетке 150в а не 220в. А сама леп я думаю в отличном состоянии вот такая ![]() И для монтажа, как правильно это все закрепить какой крепеж нужно покупать ? И нужно протягивать трос с проводом для крепости ? Вот фото сегодня сделал специально что бы посмотреть, линии в нашем садовом хозяйстве ![]() Сообщение отредактировал morgan-id - 9.6.2013, 17:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Сами Вы монтировать не можете. Монтировать имеет право тот, у кого на балансе находится ВЛ вашего садоводства. Граница вашей балансовой принадлежности начинается с вводного автомата на фасаде дома. И уж тем более не стоит лазить на столб и что-то пытаться там зачистить, так как это опасно для Вашего же здоровья.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 ![]() |
Сами Вы монтировать не можете. Монтировать имеет право тот, у кого на балансе находится ВЛ вашего садоводства. Граница вашей балансовой принадлежности начинается с вводного автомата на фасаде дома. И уж тем более не стоит лазить на столб и что-то пытаться там зачистить, так как это опасно для Вашего же здоровья. А я сам и не буду монтировать трассу, вы правильно сказали не имею права, это будет делать электрик, но этот электрик только называется электриком наверное дворник знает больше, наш электрик сомнительного происхождения он даже не знает что такое кабель СИП, и вообще предлагал 10 кв мм тянуть, мол люди тянут. Поэтому я вот спрашиваю У вас здесь ![]() А насчет здоровья, я электричества не боюсь с детства с ним на ты, я не электрик я по большей части в микроэлектронике, и самоучка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
я электричества не боюсь с детства с ним на ты, я не электрик я по большей части в микроэлектронике, и самоучка. А вот это вы зря. Достоинство электрика не в том что он "не боится" электричества, а в том, что его ни разу не ударило. Иначе похоже на браваду. В микроэлектронике немного другое электричество. Есть занимательная книжечка - "Электричество и человек" автор Манойлов. Она есть в сети. Скачайте, почитайте. Там описаны случаи, когда 12В убивало. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Вот фото сегодня сделал специально что бы посмотреть, линии в нашем садовом хозяйстве Едрен батон, первый раз вижу дома в шлейфе!? А это точно не радио? Цитата А сама леп я думаю в отличном состоянии вот такая На эту ЛЭП не лазьте, это 6 или 10кВ. Цитата он даже не знает что такое кабель СИП Это он очень правильно не знает, нет такого кабеля Цитата И для монтажа, как правильно это все закрепить какой крепеж нужно покупать ? И нужно протягивать трос с проводом для крепости ? Погуглите в сети "арматура для СИП" там много всякого. Трос не нужен. СИП сам себе трос. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 ![]() |
Едрен батон, первый раз вижу дома в шлейфе!? А это точно не радио? Это он очень правильно не знает, нет такого кабеля Погуглите в сети "арматура для СИП" там много всякого. Может и провод от радио, но почему то в советское время по нему 220 пустили, а вообще провод похож на радио. А он и не знает что такое провод СИП. Гуглил в сети но не совсем понял какой именно крепеж мне взять для таких гусаков как на фото. Если посоветуете крепеж буду благодарен! Да и еще я у электрика спросил какой крепеж надо, он мне ответил-не надо я его к гусаку к железному уголку ( на фото там видно на гусаке перекладина из уголка) примотаю другим проводом Поправьте меня если я не прав, но разве можно монтировать линию крепив провода напрямую к железу без Изолятора ? С котлом я дал маху, мощность котла на 220 Вольт, максимально 4,5 кВт, ну и плюс к этому электрочайник, электроплита, телевизор и прочая техника, И сварочный аппарат Скажите с учетом того что мощность котла значительно меньше, мне все равно мало будет СИП-4 2х16 ? Сообщение отредактировал morgan-id - 11.6.2013, 6:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если Ваша единовременная нагрузка не будет превышать 5 кВт, то СИПа 2х16 Вам хватит. В противном случае, 220В у Вас не будет.
Какой номинал вводного автомата на фасаде дома? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а по моему сип-4 натягивается только DN-123
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я бы не стал тянуть любой СИП по этим "гусакам"
Думайте в сторону опор деревянных/бетонных/стальных вдоль дороги. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
да много я видел чудных ВЛ, но такую вижу впервые.
судя по фото у вас с этой линии питается куча домиков, поэтому к вашему проводу СИП, думаю, многие прицепятся а арматура такая; на концах линии http://www.electro-mpo.ru/card3712.html#.UbiWj0pZQ14 промежуточная http://www.electro-mpo.ru/card3716.html#.UbiW7kpZQ14 ответвительная http://www.electro-mpo.ru/card6760.html#.UbiXIkpZQ14 и обязательно такие зажимы http://www.electro-mpo.ru/card3721.html#.UbiXSkpZQ14 -------------------- Истинное знание - знание причин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 ![]() |
Если Ваша единовременная нагрузка не будет превышать 5 кВт, то СИПа 2х16 Вам хватит. В противном случае, 220В у Вас не будет. Какой номинал вводного автомата на фасаде дома? На фасаде дома автомата нету, автоматы и счетчик в проекте еще. Меня больше волнует сварочный автомат инверторного типа на 220 вольт, Подскажите Сварочный аппарат будет работать на всю мощность на которую расчитан при сечении провода СИП 4 на 16кв/мм ? да много я видел чудных ВЛ, но такую вижу впервые. судя по фото у вас с этой линии питается куча домиков, поэтому к вашему проводу СИП, думаю, многие прицепятся а арматура такая; на концах линии http://www.electro-mpo.ru/card3712.html#.UbiWj0pZQ14 промежуточная http://www.electro-mpo.ru/card3716.html#.UbiW7kpZQ14 ответвительная http://www.electro-mpo.ru/card6760.html#.UbiXIkpZQ14 и обязательно такие зажимы http://www.electro-mpo.ru/card3721.html#.UbiXSkpZQ14 Спасибо ! А я вот подумал, а нельзя например по старым гусакам кинуть этот СИП продетый в резиновый шланг длиной примерно по 15см на каждый гусак вместо промежуточного крепления, и естественно провод в шланге будет примотан к гусаку другим проводом ? Сообщение отредактировал morgan-id - 14.6.2013, 18:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Сначала узнайте - какой номинал автомата Вас обяжут поставить. Как я понимаю, сварочник это где-то 4-5кВт. Т.е. не меньше 20А. А Вам поставят, например, 16А, тут и не до сварки будет.
Один сварочник работать будет. Врубете что-то еще, типа чайника, то будет потеря напряжения больше 5%. По расчетам)). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |