тема для осуждения... Весь мир считает что КРУ - это круто? Почему?...
Выигрыш полметра высоты и отсутствие разъединителей - это да. Но что взамен? Дикое количество блокировок на выкатном элементе... сама телега... шторочный механизм... плюс вечный гемор с втычными контактами... и гораздо боьшее поле для косячных операций для персонала. Оно того стоило? Да, и КРУ по деньгам дороже... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
откуда такая информация про весь мир?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Не знаю про весь мир, но мне КРУ не нравятся. А если честно, то побаиваюсь их. Сколько людей на них погорело. НО!
Похоже что скоро мы им будем радоваться. Тут на работу принесли журналы с описанием новых разработок в электроэнергетике. Начинают применять так называемые выключатели - разъеденители. Это исключает вероятность ошибки при переключениях, но исключает такое понятие как видимый разрыв. И вот это меня напрягает. Конечно там есть информационное табло, показывающее что разрыв создан. Но откуда я знаю, что он там действительно есть. Конечно я проверю всё приборами и включу заземление, но всё равно как-то неуютно. Одно радует, скорее всего я их уже не застану. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Когда в обычном выключателе не наблюдаете видимого разрыва - не напрягает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Но на это есть разъеденители, которые и создают этот видимый разрыв.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33719 ![]() |
Новые КСО хотел в проект втыкнуть...
Элегазовый разъединитель, вакуумный выключатель.... Видимого разрыва нет в принципе... Подумал... ну на фиг... лучше пусть дедовские РВЗ стоят. И кстати (или не кстати) может быть кто подскажет ячейки с дистанционно управляемыми разъеденителями (обоими)... буду чертовски благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Но на это есть я про обычный выключатель на освещение дома И кстати (или не кстати) может быть кто подскажет ячейки с дистанционно управляемыми разъеденителями (обоими)... буду чертовски благодарен. вакуумники у Тавриды видел, насчет разъединителей чёт сомневаюсь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |