Доброе утро всем.
У меня возникла следующая ситуация. В сеть включён трансформатор 20/6кВ, обмотки треугольник/треугольник. Со стороны 20кВ с фазнымы и линейными напряжениями всё в порядке. А вот со стороны 6кВ линейные напряжения одинаковое, а фазные напряжения совсем разные. Есть большое подозрение что проблема в нейтрали со стороны 6кВ, т.е в том, что на стороне 6кВ нейтраль невозможно подключить к контуру. Можеть быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение.
Это описание проблемы вкратце. Если потребуется, то расширю описание проблемы, т.к было проведено довольно много экспериментов по выравниванию фазных напряжений, но пока всё безрезультатно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.6.2013, 9:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сколь разные? на холостом или под нагрузкой? если треугольник, то какие фазные и линейные?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 10:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33718



L1-N - 4,2кВ; L2-N - 4,4кВ; L3-N - 2,5кВ - фазные. 6,3кВ - линейные. И это на холостом ходу. Проблематично нагрузить траф, т.к. мощность трансформатора 2500кВА и думан он для подключения 6кВ генератора через оборудование SIEMENS. На данный момент конечно к нему также подключена сеть самопотребления, но её мощность насотолко мала, что траф её даже не чувствует. А одинаковые фазные напряжения как раз и нужны для синхронизации генератора с сетью. Если надо, могу прикрепить однолинейную схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 10.6.2013, 10:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
если треугольник, то какие фазные и линейные?

Вот, то же интересно. Как так.

Проверьте разрядники, может какой "пробивает" на землю.

Цитата
Если надо, могу прикрепить однолинейную схему.

Давайте схему, надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 10.6.2013, 10:59
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



При треугольнике фазные напряжения равны линейным, может у Вас все-таки треугольник/звезда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 14:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33718



Проверяли, с ними всё в порядке. Причём интересный факт - вместо 6кВ измерительных трансформаторов напряжения поставил 10кВ, фазные напряжения сразу же выравнялись. Но это не годится по двум причинам: 1. Не соответствует проекту (хотя это можно пересогласовать) 2. На вторичной обмотке 10кВ измерительного трансформатора имеем всего 33В, что очень мало для счётчика электроэнергии.
Схема в приложении.

Треугольник/треугольник. Измерительные трансформаторы напряжения линейное напряжение мерит между фазами, а фазное между фазом и нейтралью, которой в данном случае является земельный контур. Поэтому и возникло подозрение на проблемы с нейтралью, т.к. в векторной диаграмме треугольника точка нейтрали в идеале должна находиться в центре треугольника. А у меня она скорре всего смещена.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 124.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 10.6.2013, 18:40
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



3хЗНОЛ-6000/100 образуют искусственную землю для 6КВ.
из неравномерности их характеристик разные показания
Предлагаю дополнительно загрузить ЗНОЛ дополнительными сопротивлениями для 100в цепи.
ещё Феррорезонанс ТН с емкостью ненагруженных шин или коротких сетей. Это явление носит название «ложной земли» или «самопроизвольного смещения нейтрали». Колебания напряжения нулевой последовательности происходят обычно на частотах 16,6; 25 или 50 Гц.
Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью. Феррорезонансные процессы в таких сетях могут развиваться только в нулевом канале. При этом одновременно резонирует вся сеть. Межфазные напряжения остаются без изменения, а искажаются только фазные.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.6.2013, 19:45
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sist @ 10.6.2013, 17:40) *
Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью.

В Латвии тоже.

Вопрос: как подключены ТНы? На схеме не указано.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 21:53
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33718



Насколько большое сопротивление надо подключить? И сопротивление надо для трёх ТН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.6.2013, 7:15
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Статья в "Новостях электротехники". Там пишут про 25 Ом.

Встречал схему с двумя ТН (KRED), включенными между фазами. Но как там выполнена защита от ОЗЗ, сказать не могу.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2013, 7:38


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AiSTF
сообщение 11.6.2013, 8:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33718



Схема подключения ТН
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _L03_S1.pdf ( 168.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AiSTF
сообщение 14.6.2013, 11:15
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33718



Всем большое спасибо за помощь. После нагрузки вторичной обмотки ТН фазные напряжения выровнились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 5:40
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены