![]() сеть 20/6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() сеть 20/6кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 ![]() |
Доброе утро всем.
У меня возникла следующая ситуация. В сеть включён трансформатор 20/6кВ, обмотки треугольник/треугольник. Со стороны 20кВ с фазнымы и линейными напряжениями всё в порядке. А вот со стороны 6кВ линейные напряжения одинаковое, а фазные напряжения совсем разные. Есть большое подозрение что проблема в нейтрали со стороны 6кВ, т.е в том, что на стороне 6кВ нейтраль невозможно подключить к контуру. Можеть быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение. Это описание проблемы вкратце. Если потребуется, то расширю описание проблемы, т.к было проведено довольно много экспериментов по выравниванию фазных напряжений, но пока всё безрезультатно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сколь разные? на холостом или под нагрузкой? если треугольник, то какие фазные и линейные?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 ![]() |
L1-N - 4,2кВ; L2-N - 4,4кВ; L3-N - 2,5кВ - фазные. 6,3кВ - линейные. И это на холостом ходу. Проблематично нагрузить траф, т.к. мощность трансформатора 2500кВА и думан он для подключения 6кВ генератора через оборудование SIEMENS. На данный момент конечно к нему также подключена сеть самопотребления, но её мощность насотолко мала, что траф её даже не чувствует. А одинаковые фазные напряжения как раз и нужны для синхронизации генератора с сетью. Если надо, могу прикрепить однолинейную схему.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата если треугольник, то какие фазные и линейные? Вот, то же интересно. Как так. Проверьте разрядники, может какой "пробивает" на землю. Цитата Если надо, могу прикрепить однолинейную схему. Давайте схему, надо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
При треугольнике фазные напряжения равны линейным, может у Вас все-таки треугольник/звезда?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 ![]() |
Проверяли, с ними всё в порядке. Причём интересный факт - вместо 6кВ измерительных трансформаторов напряжения поставил 10кВ, фазные напряжения сразу же выравнялись. Но это не годится по двум причинам: 1. Не соответствует проекту (хотя это можно пересогласовать) 2. На вторичной обмотке 10кВ измерительного трансформатора имеем всего 33В, что очень мало для счётчика электроэнергии.
Схема в приложении. Треугольник/треугольник. Измерительные трансформаторы напряжения линейное напряжение мерит между фазами, а фазное между фазом и нейтралью, которой в данном случае является земельный контур. Поэтому и возникло подозрение на проблемы с нейтралью, т.к. в векторной диаграмме треугольника точка нейтрали в идеале должна находиться в центре треугольника. А у меня она скорре всего смещена.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
3хЗНОЛ-6000/100 образуют искусственную землю для 6КВ.
из неравномерности их характеристик разные показания Предлагаю дополнительно загрузить ЗНОЛ дополнительными сопротивлениями для 100в цепи. ещё Феррорезонанс ТН с емкостью ненагруженных шин или коротких сетей. Это явление носит название «ложной земли» или «самопроизвольного смещения нейтрали». Колебания напряжения нулевой последовательности происходят обычно на частотах 16,6; 25 или 50 Гц. Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью. Феррорезонансные процессы в таких сетях могут развиваться только в нулевом канале. При этом одновременно резонирует вся сеть. Межфазные напряжения остаются без изменения, а искажаются только фазные. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью. В Латвии тоже. Вопрос: как подключены ТНы? На схеме не указано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 ![]() |
Насколько большое сопротивление надо подключить? И сопротивление надо для трёх ТН?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Статья в "Новостях электротехники". Там пишут про 25 Ом.
Встречал схему с двумя ТН (KRED), включенными между фазами. Но как там выполнена защита от ОЗЗ, сказать не могу. Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2013, 7:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 ![]() |
Всем большое спасибо за помощь. После нагрузки вторичной обмотки ТН фазные напряжения выровнились.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 5:40 |
|
![]() |