3х фазный учёт по 6кВ , Не можем разобраться в одной проблеме.

Гость_Гость_евгений_*_*
сообщение 8.6.2013, 17:30
Сообщение #1





Гости






Суть проблемы такова. Приезжаем на узловую подстанцию (по одной из ячеек потери). Счётчик (меркурий, 100В) сначала не досчитывал, затем и вовсе остановился. В общем разбирались в чём проблема, вызванивали цепи, всё соединено правильно. Мерим клещами И1, И2 и тут они показывают ток с частотой аж за 200 Гц, мерим в других ячейках - там 50 Гц. Мы все в шоке, решил спросить у профессионалов в из-за чего такое может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.6.2013, 20:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А величина тока какая была?
И что за клещит такие (для общего развития)?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.6.2013, 22:31
Сообщение #3





Гости






Клещи от ВАФа, а ток скачет в диапазоне от 20-40 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 9.6.2013, 11:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



1.Закоротить трансформаторы тока и померять (ток будет очень маленький, но можно посмотреть не будет ли скачков)
2.Проверить трансформаторы тока на Вольт-Амперную характеристику

А вообще , что питает эта линия(характеристики нагрузок)?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2013, 18:14
Сообщение #5





Гости






Приезжал какой-то начальник одной организации, которую питает эта ячейка, говорил что у него среди основного оборудования лишь сварочные аппараты. Мне больше интересно с чем может быть связана высокая частота тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 9.6.2013, 19:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Диаграмму (углы) ВАФом меряли?.Какие углы показывает ВАФ
Сами подумайте ,сколько нужно сварочников для первички в а ток скачет в диапазоне от 20-40 А !!!.

Может у кого компенсаторы стоят?.
Вы хорошенько прозвонили вторичку?.

Ну ,если уж всё так гладко как Вы пишете, надо поочерёдно отключать организации и мерять.В моей практике такого не было.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 9.6.2013, 19:37
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Можно использовать счётчики внутри с шунтами в токовых цепях
посмотреть осциллографом если несоответствие пусть ставят компенсаторы

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.6.2013, 5:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Гость @ 9.6.2013, 19:14) *
Приезжал какой-то начальник одной организации, которую питает эта ячейка, говорил что у него среди основного оборудования лишь сварочные аппараты. Мне больше интересно с чем может быть связана высокая частота тока.

Ничего больше в голову не приходит, кроме как пятая гармоника. А она как раз может быть вызвана трехфазными тиристорными преобразователями.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 10.6.2013, 19:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(uvk2 @ 10.6.2013, 4:14) *
Ничего больше в голову не приходит, кроме как пятая гармоника. А она как раз может быть вызвана трехфазными тиристорными преобразователями.

И что эта гармоника пролезла через Силовой трансформатор 6кВ\0.4 где то там на организации + прошла всё линию.
Если бы ,счётчик был установлен на вводе 0.4кВ , куда не шло!!!.

Сомневаюсь, что есть тиристорные инверторы на 6кВ (Я никогда их не видел)



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения