Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста, дана разрешённая мощность 840 кВА, нужно распределить её на 120 участков застройки коттеджного посёлка + адм. быт. корпус. распределить нужно в кВт. Тоесть сколько может использовать разрешённой мощности в кВт, будующий владелец одного участка. Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2013 Пользователь №: 30622 ![]() |
Разрешенная мощность в кВт: P=840кВА*cos(f)
-------------------- Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
СП 31-110-2003 Вам в помощь!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Извените, а где взять cos(f)? Если брать 0.8, то получается что разрешённая максимальная мощность на все участки + административное здание 672 кВт, так ли? И эти 672 кВт нужно распределить согласно СП 31-110-2003? если не так, то как подскажите "чайнику" ОЧень нужно
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..если не так, то как подскажите.. По таб. 6.1 СП31 определяется интерполяцией удельная расчетная эл. нагрузка при количестве домиков 120. Получается 0,60 При исходной расчетной нагрузке 4 кВт на 1 домик коэффициент спроса 0,15 и 72 кВт общих. А у вас на всех P=840кВА*0,92=773 кВт. Обратный пересчет дает завышенный результат 43 кВт. Очевидно - СП31 не катит. Можно попробовать использовать московский РД 34.20.185-94 (действие не проверял). Там правда "для городской сети", но по-моему без разницы. См.Таблица 2.1.1.1 (дополнительная). По первой колонке (1-3) можно брать расчетную мощность на коттедж и по ней определять полную (/cos), расчетный ток и номинал (ближайший больший) вводного автомата. Всё вышесказанное - для ориентира, у Вас мощность больше.. но увлекаться с раздачей "лишней" не стоит. Проектировщик (наверняка есть проект) заложил потребности не только административного здания, но и возможно насосной станции, освещения проездов, с учетом развития, нагрузки источника в летнюю жару.. Правильным ходом будет посмотреть нет ли расчета в проекте. При отсутствии затребовать. Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2013, 23:11 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
[quote name='Олега' date='2.6.2013, 14:12' post='290314']
А у вас на всех P=840кВА*0,92=773 кВт. Обратный пересчет дает завышенный результат 43 кВт. Очевидно - СП31 не катит. Cпасибо за советы. завтра пойду "лопатить" проектную документацию, Но вот недошло про обратный пересчёт которы даёт завышеный результат 43 кВт? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. недошло про обратный пересчёт .. 773*4/72=42,9 т.е. при том же коэфф.спроса исходная расчетная мощность коттеджа должна составлять 43кВт. Это просто прикидка, можно ли использовать коэффициенты используемые в СП для садовых домиков. В РД для коттеджей применяют совсем иные исходные и коэффициенты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
а кто будет считать комуналку (общее освещение, вода/канализация ежели есть)
ПС Цитата дана разрешённая мощность 840 кВА от одного транса или двух, сикоко фидеров Сообщение отредактировал Сергей Г - 3.6.2013, 12:23 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. а кто будет считать комуналку (общее освещение, вода/канализация ежели есть) 2. от одного транса или двух, сикоко фидеров 1. Предлагаете сейчас посчитать? ![]() 2. А Вам для чего? (что зависит при распределении кВт от количества трансов и от "сикоко фидеров" ? думаю, их тама будет сикоко нужно). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Как то не стой стороны считаете.
От потребителя надо считать а не от источника. Зачем изначально искусственный дефицит устраивать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Это понятно, но так была поставлена задача, вот и попытались нащупать исходник. мне раз тоже поставили задачу, ржал аж плакал. тут Sinus тоже задачу поставили сылка, поэтому и спросил за комуналку. Цитата 2. А Вам для чего? (что зависит при распределении кВт от количества трансов и от "сикоко фидеров" ? думаю, их тама будет сикоко нужно). с "P=840кВА*0,92=773 кВт." еще процентов 10-20 уйдет в минус, потому что на РПС - 250 можеш 200 А повесить, а 280 уже никак, также с трансом 400 кВА*0,92=368 кВт, тоесть можно туды 630 А предохранители втулить ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
На територию на 126 участков ИЖС спроектировано и установлено две ТП 630 кВА и 400 кВА, расчёты выполнены с использованием коэф. одновременности 0,6
потребная мощность всего - 688,2 кВА выделенная мощность согласно ТУ - 840 кВА резерв на административные здания - 150 кВА (предполагается детский сад, автомойка на 4 поста, административно бытовой корпус, магазин типа супермаркета с самообслуживанием) категория эл. снабжения электроприёмников - III расчёт эл. нагрузок типового жилого дома: освещение-2кВт розеточная сеть-4кВт стирал. машина-2кВт посудомой. машина-2кВт дух. шкаф-3кВт теплый пол-1кВт отопление -газ Итого- Руст-14кВт - для одного дома, всего домов 126 Сколько должно быть выделено в кВт на 126 участков с типовыми жилыми домами(чтоб лишку не дать)? Сколько на административные здания (детский сад, автомойка на 4 поста, административно бытовой корпус, магазин типа супермаркета с самообслуживанием)выделить кВт? Сколько останется в резерве кВт(ну типа на развитие в будущем, влияние жаркого лета эл. оборудование)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата резерв на административные здания - 150 кВА (предполагается детский сад, автомойка на 4 поста, административно бытовой корпус, магазин типа супермаркета с самообслуживанием) мдья 1. Цитата резерв на административные здания - 150 кВА (предполагается детский сад, автомойка на 4 поста, административно бытовой корпус, магазин типа супермаркета с самообслуживанием) у меня был детсад на 170 к/м, оборудование по столовой жарочние 2 шт. х 12 кВт котлы 2 шт. х 30 кВт, 2 шт. х 21 кВт духовой 1 шт. х 24 кВт хлебопекарско/кондитерский комплекс 1 шт. х 48 кВт бойлера 2 шт. х 15 кВт и коэф. одновременности 0,8 2. Цитата магазин типа супермаркета с самообслуживанием на днях подключал как субабонента "Фору" 100 А на вводе, 60 кВт. а вы говорите 150 на все ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |