				Всем добрый час! Просьба не судить строго, но назрел вопрос который держит весь ремонт на кухне. Делается ремонт на кухне с переносом розеток, но возникла проблема с розеткой где будет стоять варочная панель с духовым шкафом. Там стояла раньше плита осталась розетка от нее, больше розеток нет на этой стороне. Моя идея заключалась в том чтобы проштробить стену и пустить розетку в сторону для холодильника от розетки плиты и от нее же вывести еще две три розетки для посудомойки, микроволновки и чайника. 
			
			
					
		То есть от одного провода идущего на старую электроплиту вывести 6-7 розеток для более или менее мощных потребителей!!! Проводка на розетке эл. плиты алюминиевая толстая  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  2.6.2013, 22:20
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
       
			
			 
				Через клеммники. Лучше берите те, которые шайбой (с винтом) сверху зажимают старый провод, а снизу - то же шайбой через винт - зажимают отходящий. Цена ему - рублей 60. 
			
			Непосредственный контакт меди и алюминия пожароопасен! По нагрузке - переборщили. Одновременно включать чайник, СВЧ и ПММ не рекомендую. Линия может не выдержать. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость дмитрий_* | 
			
			  2.6.2013, 22:30
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Алексей, да, так можно сделать, но только шабашников не вызывайте на эту работу, а специалиста позовите, стоить будет подороже, но зато больше шансов на качество. Я советую вам, когда объявления читаете, то смотрите объявы, где написано "электрик" или "электроработы", но лучше не звоните туда, где написано "электрика, ламинат  
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.6.2013, 22:34
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
       
			
			 это скорее всего шабашники-самоучки Я из их числа. И шо? Есть конструктивная критика в мой адрес - принимаю. Голословие не приемлю. Дипломированных електрегов туева хуча. Косячят похлеще моего. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость дмитрий_* | 
			
			  2.6.2013, 22:39
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Я из их числа. И шо? Есть конструктивная критика в мой адрес - принимаю. Голословие не приемлю. Дипломированных електрегов туева хуча. Косячят похлеще моего. Я вобще не знал, что вы самоучка и не вас имел ввиду... И вобще вашего сообщения ещё не было напечатано, когда я писал своё, так что вы меня не так поняли. Я так написал, потому что сам часто сталкиваюсь с работой шабашников...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.6.2013, 22:42
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
       
			
			 
				Наши распри будем считать исчерпанными. 
			
			сам часто сталкиваюсь с работой шабашников... Ну, уж раз коллегами обзываемся - будем честны: не только за шабашниками из юго-западных республик переделывать приходится) --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Алексей_*_* | 
			
			  2.6.2013, 22:49
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость дмитрий_* | 
			
			  2.6.2013, 22:50
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Наши распри будем считать исчерпанными. Ну, уж раз коллегами обзываемся - будем честны: не только за шабашниками из юго-западных республик переделывать приходится) да, не только за шабашниками из юго-западных республик и не только за шабашниками, согласен. Переделывать , если конечно ещё есть возможность это сделать, и если заказчик согласен переделать ( некоторые не хотят, "не верят" , не могут ) , приходится очень за многими.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.6.2013, 22:52
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
       
			
			 
				Но ведь это получается одна линия на все силовые нагрузки кухни, включая варку. ИМХО, не самая лучшая затея.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость дмитрий_* | 
			
			  2.6.2013, 22:54
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  2.6.2013, 22:57
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
       
			
			 А какие варианты есть? Если по уму делать? По уму? Минимум - тянуть отдельную линию. А ещё смотреть на выделенную на квартиру мощность. Можно ещё просто включить свою собственную ответственность - не включать одновременно две мощные нагрузи (холодильник к таковой не относится). Это уже под Вашу персональную ответственность. --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Алексей_*_* | 
			
			  2.6.2013, 23:03
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Я Вас всех благодарю за исчерпывающую информацию! Есть над чем подумать!  
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость дмитрий_* | 
			
			  2.6.2013, 23:06
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 По уму? Минимум - тянуть отдельную линию. А ещё смотреть на выделенную на квартиру мощность. Можно ещё просто включить свою собственную ответственность - не включать одновременно две мощные нагрузи (холодильник к таковой не относится). Это уже под Вашу персональную ответственность. а автоматы на что?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.6.2013, 23:24
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
       
			
			 
				А какой в такой ситуации автомат ставить? Максимально возможный для медного 2,5мм? 25А? Как-то все это не очень будет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.6.2013, 23:27
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
       
			
			 а автоматы на что? А что Вы подразумеваете под их назначением? --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_* | 
			
			  2.6.2013, 23:27
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				у него сейчас на 25 стоит скорей всего, если учесть, что это кабель на электроплиту алюминий старая проводка.  
			
			
					
		я бы на 16 поменял согласен, что 25 это как то не очень  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость дмитрий_* | 
			
			  2.6.2013, 23:29
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  2.6.2013, 23:35
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
       
			
			 как что? ограничение тока! Если "без протокола" - в каких-то ситуациях соглашусь. А вообще-то, токовую отсечку применяют для защиты линии от ТКЗ. В качестве ограничителя мощности - не, не то. Сколько раз повторял на этом форуме: "Смотрите график ВТХ!" --------------------  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость дмитрий_* | 
			
			  2.6.2013, 23:39
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				а что такое  "Смотрите график ВТХ!" ?  
			
			
					
		и где его надо смотреть?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.6.2013, 23:41
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
       
			
			 
				16А автомат тоже не дело. Он и варку-то в нормальном режиме не вытянет. Короче, все-таки затея потом обернется мучениями.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 