|   Розетки на кухне | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Розетки на кухне | 
| Гость_Гость_Алексей_*_* |  2.6.2013, 22:01 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Всем добрый час! Просьба не судить строго, но назрел вопрос который держит весь ремонт на кухне. Делается ремонт на кухне с переносом розеток, но возникла проблема с розеткой где будет стоять варочная панель с духовым шкафом. Там стояла раньше плита осталась розетка от нее, больше розеток нет на этой стороне. Моя идея заключалась в том чтобы проштробить стену и пустить розетку в сторону для холодильника от розетки плиты и от нее же вывести еще две три розетки для посудомойки, микроволновки и чайника. То есть от одного провода идущего на старую электроплиту вывести 6-7 розеток для более или менее мощных потребителей!!! Проводка на розетке эл. плиты алюминиевая толстая  точного сечения не знаю на данный момент.  Вопрос можно ли так сделать исходя из выше сказанного и по безопасности конечно??? | 
|   | |
|  | 
|  2.6.2013, 22:20 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Через клеммники. Лучше берите те, которые шайбой (с винтом) сверху зажимают старый провод, а снизу - то же шайбой через винт - зажимают отходящий. Цена ему - рублей 60. Непосредственный контакт меди и алюминия пожароопасен! По нагрузке - переборщили. Одновременно включать чайник, СВЧ и ПММ не рекомендую. Линия может не выдержать. -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость дмитрий_* |  2.6.2013, 22:30 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Алексей, да, так можно сделать, но только шабашников не вызывайте на эту работу, а специалиста позовите, стоить будет подороже, но зато больше шансов на качество. Я советую вам, когда объявления читаете, то смотрите объявы, где написано "электрик" или "электроработы", но лучше не звоните туда, где написано "электрика, ламинат   ,  сантехника, кипсокартон  , полы, ванны под ключ  и прочее", это скорее всего шабашники-самоучки, не стопроцентно конечно, но очень вероятно. Ну я конечно не знаю, может вы вобще сами хотите сделать, тогда мой совет вам не пригодиться, тогда вперёд и с песней( это шутка юмора).   | 
|   | |
|  2.6.2013, 22:34 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | это скорее всего шабашники-самоучки Я из их числа. И шо? Есть конструктивная критика в мой адрес - принимаю. Голословие не приемлю. Дипломированных електрегов туева хуча. Косячят похлеще моего. -------------------- | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость дмитрий_* |  2.6.2013, 22:39 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | Я из их числа. И шо? Есть конструктивная критика в мой адрес - принимаю. Голословие не приемлю. Дипломированных електрегов туева хуча. Косячят похлеще моего.  а при чём тут вы, зелёный желторотик? Я вобще не знал, что вы самоучка и не вас имел ввиду... И вобще вашего сообщения ещё не было напечатано, когда я писал своё, так что вы меня не так поняли. Я так написал, потому что сам часто сталкиваюсь с работой шабашников... | 
|   | |
|  2.6.2013, 22:42 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | 
				Наши распри будем считать исчерпанными. сам часто сталкиваюсь с работой шабашников... Ну, уж раз коллегами обзываемся - будем честны: не только за шабашниками из юго-западных республик переделывать приходится) -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |  2.6.2013, 22:49 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  | 
| Гость_Гость дмитрий_* |  2.6.2013, 22:50 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | Наши распри будем считать исчерпанными. Ну, уж раз коллегами обзываемся - будем честны: не только за шабашниками из юго-западных республик переделывать приходится) да, не только за шабашниками из юго-западных республик и не только за шабашниками, согласен. Переделывать , если конечно ещё есть возможность это сделать, и если заказчик согласен переделать ( некоторые не хотят, "не верят" , не могут ) , приходится очень за многими. | 
|   | |
|  2.6.2013, 22:52 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				Но ведь это получается одна линия на все силовые нагрузки кухни, включая варку. ИМХО, не самая лучшая затея.
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость дмитрий_* |  2.6.2013, 22:54 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  | 
|  2.6.2013, 22:57 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | А какие варианты есть? Если по уму делать? По уму? Минимум - тянуть отдельную линию. А ещё смотреть на выделенную на квартиру мощность. Можно ещё просто включить свою собственную ответственность - не включать одновременно две мощные нагрузи (холодильник к таковой не относится). Это уже под Вашу персональную ответственность. -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |    2.6.2013, 23:03 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Я Вас всех благодарю за исчерпывающую информацию! Есть над чем подумать!    | 
|   | |
| Гость_Гость дмитрий_* |  2.6.2013, 23:06 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | 
| Гости  | По уму? Минимум - тянуть отдельную линию. А ещё смотреть на выделенную на квартиру мощность. Можно ещё просто включить свою собственную ответственность - не включать одновременно две мощные нагрузи (холодильник к таковой не относится). Это уже под Вашу персональную ответственность. а автоматы на что? | 
|   | |
|  2.6.2013, 23:24 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				А какой в такой ситуации автомат ставить? Максимально возможный для медного 2,5мм? 25А? Как-то все это не очень будет.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  2.6.2013, 23:27 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | а автоматы на что? А что Вы подразумеваете под их назначением? -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  2.6.2013, 23:27 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | 
| Гости  | 
				у него сейчас на 25 стоит скорей всего, если учесть, что это кабель на электроплиту алюминий старая проводка.  я бы на 16 поменял согласен, что 25 это как то не очень | 
|   | |
| Гость_Гость дмитрий_* |  2.6.2013, 23:29 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  2.6.2013, 23:35 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661  | как что? ограничение тока! Если "без протокола" - в каких-то ситуациях соглашусь. А вообще-то, токовую отсечку применяют для защиты линии от ТКЗ. В качестве ограничителя мощности - не, не то. Сколько раз повторял на этом форуме: "Смотрите график ВТХ!" -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость дмитрий_* |  2.6.2013, 23:39 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | 
| Гости  | 
				а что такое  "Смотрите график ВТХ!" ?  и где его надо смотреть? | 
|   | |
|  2.6.2013, 23:41 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963  | 
				16А автомат тоже не дело. Он и варку-то в нормальном режиме не вытянет. Короче, все-таки затея потом обернется мучениями.
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 