у меня на производстве в тп стоит счетчик каторый выдает такие показания 300кВт и 250кВАр... подскажите пожалусто как это понимать...? какой косинус ф получаеться...?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
cosФИ=Pактив/корень(Рактив^2+Qреактив^2)=0,77.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2013 Пользователь №: 33486 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23071 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А 350 это что? Если имеется ввиду 300кВт, то да
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Корень из суммы квадратов 300 и 250 будет 390 ВА.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2013 Пользователь №: 33486 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
У Вас будет 390кВА*ч, а не просто ВА, т. к. данные в кВт*ч и квар*ч. Коэффициент трансформации тут уже не при чем. Те, значения, которые Вы видете и есть реальные.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Раз счетчик один, то электронный. Электронные могут показывать и мощность, и энергию. И коэффициент трансформации в них уже может быть вбит при параметризации.
Но, блин Кт=200! Это не домащнее хозяйство. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2013 Пользователь №: 33486 ![]() |
Раз счетчик один, то электронный. Электронные могут показывать и мощность, и энергию. И коэффициент трансформации в них уже может быть вбит при параметризации. Но, блин Кт=200! Это не домащнее хозяйство. тп на 600 ВА с нее запитанно 3 цеха каторые потребляют 300 кВт но (в них стоят восновном двигатели и точечная сварка) вот и думаю что, будет если 4 цех подключить... все что известно 300кВт средняя мощность и на счетчике с трансформаторами где Кт=200 показания 300 кВт и 250 кВАр.... =))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Опишите подробнее систему электроснабжения. ТП с трансформаторами по 630кВА? Какая установленная мощность планируется на 4 цех?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23071 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да и что за счётчик желательно знать и фотку где эти цифирки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Раз счетчик один, то электронный. Электронные могут показывать и мощность, и энергию. И коэффициент трансформации в них уже может быть вбит при параметризации. Но, блин Кт=200! Это не домащнее хозяйство. Роман, наверное имеется ввиду 1000/5, судя по показаниям счетчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Роман, наверное имеется ввиду 1000/5, судя по показаниям счетчика. Стало быть, ТТ соответствует. Скорее всего, четвёртый цех (кВА на 100) ТП потянет. Но! Мы не знаем о цехах ничего. Мы не знаем максимальных нагрузок и их длительности (часто получасовые максимумы более чем в два раза превышают средние) - перегрузите, и изоляция посыплется; возможно, понадобится принудительное охлаждение (транс на нагрузках, близких к единице, ой как греется, а чем выше температура, тем меньше допустимая нагрузка), и наверняка понадобится компенсирующее устройство квар так на 350 (ещё примерно три-четыре килобакса); а может, и сечение кабелей придётся увеличивать. А уж если ставить компенсацию, то лучше пригласить оттуда спецов. Они и прибор (анализатор качества электроэнергии) притащут, и советы на месте дадут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
cosφ=0,77, это конечно круто, и ничего хорошего не сулит, надо компенсировать потребление реактивки однозначо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2013 Пользователь №: 33486 ![]() |
cosφ=0,77, это конечно круто, и ничего хорошего не сулит, надо компенсировать потребление реактивки однозначо. главный инженер не хочет ставить...=))) говорит что, долго окупаться будет.... и что ломаться будет... нужна утановка быстродействующая на опарат точечной сварки... (потребление не известно.... нечем измерить....) (примерно 300А ???кВАр) Птом сфотографирую.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Потребление установки можно измерить амперклещами. Главному пофигу видимо, его не волнует перегруз , потери в сети.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
немагу снят реактив мошност DTS 541 HOLLEY
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
немагу снят реактив мошност DTS 541 HOLLEY Жмем кнопку 3 сек, дальше ищем 3.8.0 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |