Здравствуйте. Собрали ввод трехфазный товарищу.....оказалось, что с подстанции приходит 3*127... Ясно, что абоненты подключены межфазно.
Вопрос1. Заменим счетчик на однофазный....будет ли работать без нуля. Или как сделать учет тогда?
Вопрос2. Заземлять ли одну из фаз, чтоб ориентировать ноль в сети или не дай Господь?
Благодарю за скорое мышление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.5.2013, 11:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Сбыт не примет, а работать думается будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 31.5.2013, 14:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Дык а меры безопасности, типа заземление? Там же изолированная нейтраль на трансе......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 31.5.2013, 18:46
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Цитата(ORGANIZM® @ 31.5.2013, 14:55) *
Дык а меры безопасности, типа заземление? Там же изолированная нейтраль на трансе...
В этом случае заземлять не надо, а то получится один одну фазу заземлил, а другой другую... Заземление нужно для работы приборов безопасности. В вашем варианте необходим контроль утечки на землю всех фаз. Пока нет утечки, в случае касания за голый (любой) фазный провод , поражения не произойдет. Будет утечка, получите удар током... В передвижных электростанциях приходилось встречать как раз такой метод. Для контроля используется прибор ПКИ - прибор контроля изоляции, который измеряет изоляцию нейтрали относительно земли. Есть звуковая сигнализация ,которая оповещает в случае опасности поражения током из-за утечки на землю. зАЗВЕНЕЛ ЗВОНОК, ЗНАЧИТ НАДО ИСКАТЬ ОПАСНЫЙ КОНТАКТ ФАЗЫ С ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЧАСТЯМИ. Где-то в локальном доступе это оправдано, но в дачном кооперативе надо постоянно контролировать R изоляции. Счетчик будет работать , главное для него два провода на вход и два на выход . Иногда прибегают к такой схеме потому, что имеется как раз дизельэлектростанция , выдающая фазное 127 вольт и когда свет отключают из-за неисправности эл. сети, то переключают на дизель .

Сообщение отредактировал Амур50 - 31.5.2013, 19:13


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 31.5.2013, 19:01
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(ORGANIZM® @ 31.5.2013, 10:41) *
Здравствуйте. Собрали ввод трехфазный товарищу.....оказалось, что с подстанции приходит 3*127... Ясно, что абоненты подключены межфазно.
Вопрос1. Заменим счетчик на однофазный....будет ли работать без нуля. Или как сделать учет тогда?
Вопрос2. Заземлять ли одну из фаз, чтоб ориентировать ноль в сети или не дай Господь?
Благодарю за скорое мышление.

127 вольт, еще есть что ли такое напряжение? У нас стоит такой древний бензогенератор, фазное 127В, линейное 220. Иногда пользуемся, подключаем дрель или болгарку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 31.5.2013, 19:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ORGANIZM® @ 31.5.2013, 14:55) *
Дык а меры безопасности, типа заземление? Там же изолированная нейтраль на трансе......
Да ни фига она там не изолирована.. Либо центр звезды (что врятли) либо одна из фаз.. например В.. самовольно "землить что либо не стоит" .. а то вы например заземлите А, сосед В - будете "греть" землю (грунт) + потери... + риск шагового..
Однозначно тут ответить сложно.. типа как поступить..
ЗЫ + есть еще возможность "воровства" при однофазном подключении и "заземлении" одной из фаз..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 1.6.2013, 7:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Не-не, коллеги. "Заземлить" я предлагал только ящик с прибором учета. Заземлять фазу, разумеется не стану, а то в самом деле.....у одного соседа это ноль, у другого - фаза.... Спасибо всем. Подключил трехфазный прибор учета, выходы из него присоединил к двухполюсным автоматам. Получилось три автомата "фаза-фаза", т.е. у каждого на выходе 220В. Ящик заземлил....и всё, собственно. Сетям сдавать не надо, а председателя кооператива все устраивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2013, 7:53
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9252
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вот скоро придут товарищи из Куртенгофа и Кенигсберга (не помню по никам, вроде бы один из них РоманД) и еще чего нибудь дельного подскажут. У них этого добра еще много осталось


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.6.2013, 10:09
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11106
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2013, 6:53) *
Вот скоро придут товарищи из Куртенгофа и Кенигсберга

Га-га-га, а вот и я, доктор Ливси!


Пока не очень ясно, как приходит 3х127 - тремя проводами или четырьмя. Если четырьмя, с нулём - нет проблем, нагрузку включаем между фазами, все автоматы - двухполюсные, счетчик соответствующий (3х127, найти трудно).
Если тремя проводами ...Houston, we have a problem... точнее, недостаточно информации.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.6.2013, 10:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Roman D @ 1.6.2013, 10:09) *
Если четырьмя, с нулём - нет проблем
Я бы так не сказал.. Т.к. петлю, а соот. и номинал АВ надо будет смотреть по Ф-0, а не Ф1-Ф2



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения