Сообщение
#682
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 12982 ![]() |
Вопрос: Должны ли согласовываться методики испытаний и измерений электротехнической лаборатории с инспектором ростехнадзора, если да, то где это прописано, и должен ли стоять автограф инспектора на титульном листе каждой методики...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#683
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мы согласовывали, ранее это вроде было в Методике по которой выдавали св-во на лабу
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#684
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
методики отдаются на согласование с сопроводительным письмом. Специально обученный инспектор проверяет их на соответствие НТД и что самое главное ссылки на литературу. Так что перед тем как отдать сами проверьте все ГОСТы на предмет действующие или нет. Найдут хотя бы один не действующий завернут. После согласования пишут официальное письмо которое потом прикладывается к документации. У нас еще весь пакет в электронном виде на диске требуют. При этом в бумажном виде можно приложить только письмо согласования без копий методик
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#685
|
Гости ![]() |
Вопрос: Должны ли согласовываться методики испытаний и измерений электротехнической лаборатории с инспектором ростехнадзора, если да, то где это прописано, и должен ли стоять автограф инспектора на титульном листе каждой методики... Было когда-то такое требование в древнем внутреннем документе, когда "рождался" РТН, сейчас нет и нигде не прописано. На местах каждый РТН сходит с ума по своему. У нас пишут просто письмо "хочу мол проводить испытания такие и сякие", если руководителя (или зама или нач. отдела) данный проситель никогда не обижал -выдают свидетельство без проблем, ну а если когда-то обидел, то вывернут наизнанку придирками. А инспектор выполняет волю вышестоящего... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#686
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Вопрос инспектору Ростехнадзора.
Чем обусловено требование правил МПОТ - нахождение одного работника на земле при установке переносных заземленийна на ВЛ. И работник с какой группой должен быть на земле и наблюдать за другим при работе на ВЛ свыше 1000В? 3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала 3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, из числа персонала потребителя. Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III. 3.6.11. На ВЛ при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии заземлений один из двух работников должен находиться на земле и вести наблюдение за другим. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 20.6.2013, 20:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#687
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Один работает, другой наблюдает (страхует)
Думается с высшей наблюдает Пысы: а инспектора вроде давно не видать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#688
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Если с высшей группой наблюдает, то получается, что работник с 3 группой выполняет работу допускающего, а это противоречит правилам. Хотелось бы разъяснения, если есть возможность.
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 20.6.2013, 23:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#689
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имхо: это оперативные переключения. а не допуск
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#690
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Я имел ввиду ремонтные работы на ВЛ выше 1000В...
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 1.7.2013, 23:45 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#691
|
Гости ![]() |
да без разницы с какой группой будет работник, с 3 или 4, в правилах указывается минимальная. И на земле все равно кто будет стоять (устал, так я залезу). Допускающим будет тот кто внесен в списки имеющих права..., а группа может быть 3-5. А что двоем работают, так это требование минимального состава бригады, по жизни -надо же быстрее оказать помощь если что...
|
![]() |
|
Гость_>Андрей_* |
![]()
Сообщение
#692
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Являюсь ответственным за ЭХ в медицинском центре. Работаю там недавно, сейчас
восстанавливаю документацию(журналы, проверка знаний....), поверяю эл.защитные ср-ва и т.д. С этим все понятно. Вопрос возник с поверкой сопротивления заземления. Мы потребители 2-й категории, два ввода 0,4 кВ, РУ 0,4 кВ и щитки на этаже. Есть два заземляющих контура- 4 Ом общий и 1 Ом на МРТ(томограф). В ПТЭЭП нашел сроки замера раз в 12 лет, как и частичное вскрытие грунта. А по информации контор, занимающихся поверкой, сроки пляшут 1-3 года. Конторы, естественно, лица заинтересованные, им чем чаще, тем лучше. Может здесь кто подскажет точные сроки, желательно с сылкой на статью правил? Заранее спасибо. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#693
|
Гости ![]() |
,
ПТЭЭП п.2.12.17 не реже 1раза в три года |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#694
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Как в графике ППР укажите. Как правило раз в три года.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#695
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ПТЭЭП 2.12.17 относится к электрическому освещению.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#696
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#697
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Для начала нужно определиться о чем идет речь. Заземлитель (непосредственно то что находится в земле и к чему при соединяется заземляющий проводник), заземляющее устройство (опять же то что в земле + заземляющие проводники) и заземление (ЗУ с присоединенной глухозаземленной нейтралью, системой уравнивания потенциалов и естественными заземлителями). Вот после этого и смотрите что и в какие сроки проверять. 12 лет это непосредственно заземлитель и кусок полосы до ВРУ (в данном случае) находящиеся в земле. А все остальное хоть каждый год, смотря что имеется в виду. Для мед. оборудования свои требования, при ремонте или реконструкции ЗУ проверка обязательна (опять же проверяется металлосвязь и заземление а не заземлитель. Если вызываете лабораторию для проверки изоляции почему бы не включить в смету дополнительно измерение сопротивления растеканию. Минимальные сроки никто не ограничивает, а по финансам увеличение сметы скажем на 3 %, думаю особой роли не сыграет.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#698
|
Гости ![]() |
Спасибо всем ответившим. Правда, все равно однозначного ответа я не нашел. На всякий случай проверю все в ближайшее время. Хотелось бы именно инспектора услышать, конечно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_ivan_*_* |
![]()
Сообщение
#699
|
Гости ![]() |
Для медиков есть инструкция по операционым блокам там сопративление ззаземлителя 1 раз в год, сопротивление заземляющих проводников 1 раз в 6 месяцев.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#700
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2013 Пользователь №: 35343 ![]() |
подскажите, пожалуйста, с какой мощности необходимо получать разрешение в Ростехнадзоре на ввод в эксплуатацию электроустановок?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |