Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 23.5.2013, 18:22
Сообщение #1





Гости






Добрый вечер! Подскажите, если мы имеет электрический щит с трехфазными автоматами который запитан от сети 380В через разделительный трансформатор 380\220. При измерении линейного напряжения фаз В и С мы имеем 220В ( а не 127В) , а при измерении фазного между B и С теже 220В. Правильно ли я понимаю что фаза А сидит на щитке? Не употребляя слова обрыв, нарушении изоляции и прочее можно ли с логичной точки зрения объяснить фазу А на нулевой шинке?
и еще вопрос--- что я должен намерить измеряя А и нулевую шину и фазу А с любой другой фазой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 23.5.2013, 18:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 555
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(Гость_Игорь_* @ 23.5.2013, 19:22) *
при измерении фазного между B и С те же 220В.


Фазное напряжение - это между фазой и нулем, а никак не между B и С
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 23.5.2013, 19:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_Игорь_* @ 23.5.2013, 19:22) *
Добрый вечер! Подскажите, если мы имеет электрический щит с трехфазными автоматами который запитан от сети 380В через разделительный трансформатор 380\220. При измерении линейного напряжения фаз В и С мы имеем 220В ( а не 127В) , а при измерении фазного между B и С теже 220В. Правильно ли я понимаю что фаза А сидит на щитке? Не употребляя слова обрыв, нарушении изоляции и прочее можно ли с логичной точки зрения объяснить фазу А на нулевой шинке?
и еще вопрос--- что я должен намерить измеряя А и нулевую шину и фазу А с любой другой фазой?

Напряжение между двумя фазами из А,Б,Ц, в любой комбинации- это линейное. В вашем случае там 220.
Напряжение между любой из фаз и нейтралью- фазное. Там будет 127.
Это если трансформатор у вас трехфазный.
Трехфазные автоматы- это что? Знаю трехполюсные.
Если фаза А будет сидеть на щитке, то будет бить током.
ЗЫ
А с какой целью установлен трансформатор? Есть трехфазные приемники на 220?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.5.2013, 22:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Если фаза А будет сидеть на щитке, то будет бить током.
Для этого щиток заземляют.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.5.2013, 0:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Чё-то я вообще не могу въехать: а при чём тут глухозаземлённая нейтраль, если щиток запитан от
Цитата
разделительный трансформатор 380\220

Ну а один из его выводов посадили на корпус щитка.
Цитата
Если фаза А будет сидеть на щитке, то будет бить током

Если есть потенциал относительно земли. Раз гальваническая развязка, откуда ему взяться?
В старых системах заземляют фазу В. Никого не бьёт.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 11:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены