Акт на заземление розетки?

Rootinas
сообщение 22.5.2013, 11:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.5.2013
Пользователь №: 33315



Уважаемые, помогите! При подключении независимой газовой варочной панели с электроподжигом, газовщики затребовали акт на заземление розетки иначе не подключают. В ЖЭКе об этом не слыхивали и не делают, в паре частных контор тоже самое. Где эту бумагу искать (кому еще бабло платить) или пример бланка подскажите да и вообще что это такое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.5.2013, 12:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



шлите их лесом. их задача - подать газ, а если им не нравится заземление, пусть терзают ЖЭК, т.к. точка заземления ну точно не у вас в квартире.
а вообще, поинтересуйтесь у них, на каком основании они требуют данный - непонятный и ни разу не предъявляемый мне лично - акт. От газовой компании должны быть некие ТУ, на основании которых они хотят данный акт, пусть вам покажут сначала.
ИМХО - банальное вытягивание денег.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 22.5.2013, 18:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



на всякий случай:
1. У Вас в розетке 3 провода/контакта или 2. Если два то у Вас нет заземления/зануления как такового.
2. Акт на заземление/зануление или наличие металлических связей выдается атестованой сертифицированой лабораторией по электроизмерениям, может еще называться техническим отчетом, может стоить по минимуму в зависимости от региона 50-100 зеленню, з а меньшее не поедут
Не рекламма, пример (http://lipetsk-kiparis.ru/protokoly-electroizmerenii)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 22.5.2013, 18:23
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 432
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



тоже считаю это превышением полномочий панель это не газовый котёл с электроникой.
посмотрите в паспорте в. панели о требовании обязательного заземления
или вызов эл. лаборатории измерение петли фаза - ноль варочный панели.

Сообщение отредактировал Sist - 22.5.2013, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 22.5.2013, 20:12
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Вполне возможно требование о заземлении прописано в паспорте и в гарантии на газовую панель. Это требование актуально в странах где изолированная нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rootinas
сообщение 22.5.2013, 23:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.5.2013
Пользователь №: 33315



проводов три, тянули правильные и проверенные люди (электрики), с занулением и т.п и т.д, которые тоже про эти дела впервые от меня услышали... пойду разбираться с газилистами icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 23.5.2013, 7:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



у меня варочная поверхность вообще без заземления..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 23.5.2013, 8:05
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
проводов три, тянули правильные и проверенные люди (электрики),

тогда, да, можно (есть че мерять) на крайний случай, пример см выше.

Сообщение отредактировал Сергей Г - 23.5.2013, 8:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.5.2013, 9:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вопрос заземления пока что так и висит в воздухе. три провода - это замечательно, вопрос в том, к чему подключена заземляющая жила в щитке. если проводка в доме изначально пятипроводная, тогда заземление есть. если же там все на один болт/шинку с нулем - лично мое мнение - не земля это, а недоразумение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 23.5.2013, 9:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Sist
вызов эл. лаборатории измерение петли фаза - ноль варочный панели.

А при чем здесь это? Петля фаза-ноль меряет ТОК!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 23.5.2013, 18:38
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 432
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Из России @ 23.5.2013, 9:35) *
А при чем здесь это? Петля фаза-ноль меряет ТОК!!!

"проводов три, тянули правильные и проверенные люди (электрики), с занулением"

Зануление — основная мера защиты при косвенном прикосновении в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью.
Зануление — это намеренное соединение металлических нетоковедущих частей с нулевым проводом питающей сети (PE-проводником). Принцип действия при наличии зануления всякое замыкание фазы на корпус приводит к короткому замыканию, отключаемому штатными аппаратами максимальной защиты (автоматическими выключателями или плавкими предохранителями).

проверяем ток что бы быстро происходило отключение при замыкании.
ещё я бы рекомендовал установить изолирующую вставку в газопровод для разрыва при применении гибкого проводящего ток шланга.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 23.5.2013, 18:40
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
если же там все на один болт/шинку с нулем - лично мое мнение - не земля это, а недоразумение

Цитата
Акт на заземление/зануление или наличие металлических связей

дело не в заземление/зануление и не типе ТНСа, а в маразме сервисной конторы, и что делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 23.5.2013, 22:12
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



При чём здесь петля фаза-нуль? В сетевых нормах петля в разделе "заземление". Логика проста - чем меньше сопротивление заземлителя тем больше ток короткого замыкания. Повторюсь. Во многих странах изолированная нейтраль и для снятия случайно возникшего потенциала требуется отдельный провод, который нельзя соединять с нулевым рабочим и требуется собственный заземлитель. Мне кажется, что в наших таможенных или сертификационных органах не осталось специалистов. Вот и переводят инструкции без особенностей эл. сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.5.2013, 22:39
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Зануление — это намеренное соединение металлических нетоковедущих частей с нулевым проводом питающей сети (PE-проводником)
Вопрос в том, есть ли он этот РЕ-проводник.
Цитата
проверяем ток что бы быстро происходило отключение при замыкании.
Вовсе не для этого, а чтобы измерить максимальный ток КЗ данной линии. И ток этот должен превышать уставку отсечки используемого автомата. Но какое это имеет отношение к защитному нулю?

Rootinas, вы газовиков для чего привлекли, ради гарантии?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.5.2013, 0:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(belok5 @ 23.5.2013, 9:30) *
вопрос в том, к чему подключена заземляющая жила в щитке.

Это - у Вас такой вопрос. А у меня вопрос другой: а газовщики - собственно, кто такие, чтоб в моей квартире командовать и требовать документы по электрохозяйству? Вот кто эту ветку читает - есть у кого на руках протоколы той-же прогрузки АВ на свою квартиру?

Трубы - ради Бога, проверяйте, вытяжку - тоже. И то, без фанатизма - сертификаты на запорную арматуру, трубу и гибкую подводку - вон, в магазин пёхайте - там покажут, наверное.

***********
Цитата
Rootinas, вы газовиков для чего привлекли, ради гарантии

Расширю вопрос: а что за газовики? Служба 04, фирма, представители торгового (сервисного) предприятия?

Я покупаю телевизор, паяльник, светильник. Меня нельзя лишить гарантии только из-за того, что я сам прибор в розетку воткнул, а не вызвал специалиста.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.5.2013, 4:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Вовсе не для этого, а чтобы измерить максимальный ток КЗ данной линии. И ток этот должен превышать уставку отсечки используемого автомата. Но какое это имеет отношение к защитному нулю?

Измерение тока КЗ на корпус, как косвенная мера может использоваться для определения наличия металлосвязи.
Измеряем ток КЗ между фазой и нулем, измеряем ток КЗ медоу фазой и корпусом оборудования (РЕ), если результаты измерений очень близки то можно считать что металлосвязь хорошая, а если эти токи подходят под уставки автоматов/предов так вообще хорошо.
Я когда в лаборатории работал частенько пользовался таким способом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.5.2013, 5:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый выбор у вас небольшой:
1) Спрашиваете сколько денег пацанам нужно и молча платите.
2) Топаете к дяди прокурору вас вежливо выслушают и вероятно ничем не помогут.
Потому лучше заплатить,конечно это вас разводят,и разводят довольно нагло,возможно вы им соли насыпали за шиворот.Потому берегите нервы себе,у нас все претензии при подключении газа стоят одну тысячу рублей и все.Согласитесь вот я потратил на газафикацию своего дома в 2010году 80 тысяч при подключении чтобы не морочили голову отдал еще тысячу и мне подключили сразу. Соседка женщина принципа потратила так же,тысячу не дала бегала потом пять месяцев по прокурорам,потом устраняла недостатки которые выдумывали газовики,потом отдала туже тысячу и ее тоже подключили.Вопрос что она добилась ? Не я все понимаю за принципиальность и за совесть читал только совести у них нет,а методы продуманы и практически не доказуемые.Потому что там столько хрени написано в ихних бумажках как и в наших (в смысле у электриков) что можно бесконечно тянуть кота за хвост.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 24.5.2013, 8:54
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



ко мне вчера домой (частный сектор) приперся газовщик и начал требовать акт на трубы и тягу, я позвонил в диспетчерскую газ канторы, да ихние "не акция", пришлось платить, монополисты однако.
Вернуться в начало страницы