=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И по КЛ тоже, потому как КЛ не предназначена только для прокладки в земле. Кабель с изолированными жилами и заземленной оболочкой, подвешенный на опорах, рассматривается как эквивалент кабеля, проложенного в земле. А при ВЛИ 30 Ом применяете? ![]() Если "эквивалент кабеля, проложенного в земле", то почему относите к пунктам по ВЛ ? Из кабеля и ВЛИ наверное не выпадает отдельная голая жила в несколько метров для упадения в грязь. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#182
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Если "эквивалент кабеля, проложенного в земле", то почему относите к пунктам по ВЛ ? 2 Из кабеля и ВЛИ наверное не выпадает отдельная голая жила в несколько метров для упадения в грязь. ![]() 1 Потому что не все кабеля с заземленной оболочкой. 2 То есть КЛ (в земле) = ВЛИ и повторное заземление не нормируется? ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#183
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. в цепи ПЕН пока не имеем коммутационного аппарата 2. значит требуется снижать U через Rзу. 1. а передвидится ? 2. Нормированием 30 для повторки - до 2 Ом не снизите. А 4 Ома и в ПТЭЭП не прописаны. 1 Потому что не все кабеля с заземленной оболочкой. 2 То есть КЛ (в земле) = ВЛИ и повторное заземление не нормируется? ![]() Тут вопрос интересный. ВЛИ не делал, потому не задумывался. Конечно не с потолка, потому как СУП с фундаментным заземлителем большая. на сколько большая СУП с фунд.заземлителем ? При превышении 25/50В должно отключаться питание, но в цепи ПЕН пока не имеем коммутационного аппарата - значит требуется снижать U через Rзу. По ГОСТ это проблема сетей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#184
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. а передвидится ? 2. Нормированием 30 для повторки - до 2 Ом не снизите. А 4 Ома и в ПТЭЭП не прописаны. 4 на сколько большая СУП с фунд.заземлителем ? 1 Как решит проектировщик. 2 До 2х Ом не снизим. 4 РД 34.21.122-87 8. ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ Единичные железобетонные фундаменты (сваи длиной не менее 5 или подножники длиной не менее 2 м) способны без разрушения выдерживать токи молнии до 100 ка, по этому условию в табл. 2 РД 34.21.122-87 заданы допустимые размеры единичных железобетонных заземлителей. Для фундаментов больших размеров с соответственно большей поверхностью арматуры опасная для разрушения бетона плотность тока маловероятна при любых возможных токах молнии. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#185
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Как решит проектировщик. 2 До 2х Ом не снизим. 4 РД 34.21.122-87 8. ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ Единичные железобетонные фундаменты (сваи длиной не менее 5 или подножники длиной не менее 2 м) способны без разрушения выдерживать токи молнии до 100 ка, по этому условию в табл. 2 РД 34.21.122-87 заданы допустимые размеры единичных железобетонных заземлителей. Для фундаментов больших размеров с соответственно большей поверхностью арматуры опасная для разрушения бетона плотность тока маловероятна при любых возможных токах молнии. 1. Разве это от него зависит? (наличие коммут.аппарата в защитном проводнике) 2. а тогда и пыжиться не стоит, все одно не в норме будешь. 4. не все дома имеют МЗ. В таком доме ОСУП может подключаться и к меньшим единичным. Размер для ЕЗ в общем случае не прописан. Как и норма сопротивления. Для МЗ она своя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#186
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Разве это от него зависит? (наличие коммут.аппарата в защитном проводнике) 2. а тогда и пыжиться не стоит, все одно не в норме будешь. 4. не все дома имеют МЗ. В таком доме ОСУП может подключаться и к меньшим единичным. Размер для ЕЗ в общем случае не прописан. Как и норма сопротивления. Для МЗ она своя. 1 А больше не от кого. Речь не о защитном, а о нулевых рабочих проводниках, если они одновременно служат для целей зануления. 2 Указано не более 30 Ом, менее запрета нет, а обеспечить 25В не снимается. При том что R зу чаще значительно ниже 2х Ом. 4 При малых единичных ЕЗ (не фундамент) требуется прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. 5 Так мы до 1.7.59 доберемся. Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2013, 13:31 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#187
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 А больше не от кого. Речь не о защитном, а о нулевых рабочих проводниках, если они одновременно служат для целей зануления. 2 Указано не более 30 Ом, менее запрета нет, а обеспечить 25В не снимается. При том что R зу чаще значительно ниже 2х Ом. 4 При малых единичных ЕЗ (не фундамент) требуется прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. 5 Так мы до 1.7.59 доберемся. 1. Нулевой рабочий, выполняющий функцию защиты, является совмещенным (PEN) проводником. Потому относимся к нему как к защитному в плане некоммутируемости. 2. Rb обычно ниже, совокупное. И слава Богу. Если больше, доводить его до ума проектировщик здания не обязан. По ГОСТ - задача сетевиков. С них никто задачи не снимал. А у меня в правиле устройства повторки (ПУП ![]() 4. А я магистрали как правило и прокладываю, подключаю требуемое ответвлениями. Про требование "снаружи" не ведаю" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#188
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Нулевой рабочий, выполняющий функцию защиты, является совмещенным (PEN) проводником. Потому относимся к нему как к защитному в плане некоммутируемости. 2. По ГОСТ - задача сетевиков. С них никто задачи не снимал. А у меня в правиле устройства повторки (ПУП ![]() 1 ГОСТ 12.1.030-81 4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением. После коммутации PEN и дальнейшего повторного заземления PE. Ведь электробезопасность нужно обеспечить. Даже устройства помнится придумали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=31377 ![]() 2 При эксплуатации ЭУ, требуется соблюдать ПТЭЭП? Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2013, 14:57 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#189
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 ГОСТ 12.1.030-81 А через пару десятилетий ПУЭ: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. 7.1.21 ..Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.. Вот Вам посвежее ГОСТ50571.3-2009 411.4.3 В стационарных электрических цепях электроустановки один и тот же проводник может использоваться как защитный и как нейтральный проводник (PEN-проводник) при условии выполнения требований 543.4 МЭК 60364-5-54. Включение каких-либо коммутационных или разъединительных устройств в PEN-проводник не допускается. Сообщение отредактировал Олега - 22.5.2013, 16:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#190
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Знаем. Так, что? Значит 1.7.59?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#191
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для многих зданий предписана TN. А к примеру для медицины ТТ запрещена вовсе (хотя тут повт.ЗУ нормируется без вопросов)
Пусть покуда эксплуататоры и требуют от сеть содержащей огранизации то, что они обязаны выполнить. Причем не на момент подключения, а весь срок эксплуатации, независимо от подключения и отключения прочих потребителей с их повторными Знаем. Зачем тогда "лохматый" доставать. Его не отменяют потому что забыли ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.5.2013, 17:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#192
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Для многих зданий предписана TN. А к примеру для медицины ТТ запрещена вовсе (хотя тут повт.ЗУ нормируется без вопросов) 2 Пусть покуда эксплуататоры и требуют от сеть содержащей огранизации то, что они обязаны выполнить. Причем не на момент подключения, а весь срок эксплуатации, независимо от подключения и отключения прочих потребителей с их повторными 3 Зачем тогда "лохматый" доставать. Его не отменяют потому что забыли ![]() 1. Так там IT рулит. 2. Значит эксплуататоры. 3 При контроле удобно если буквы нужные имеются, а так в топку его. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#193
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#194
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В рамках темы, пока не учтенное, для внесения ясносности:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....64032;frame=131 Общие требования п. 21... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#195
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Для бытовых электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока напряжение прикосновения в аварийном режиме должно быть не более 220 В при времени воздействия менее 0,08 В и не более 12 В при времени воздействия более 1 с".
Я же просил.., про 12в ничего мне не говорить.. ![]() Не успели довести Rb до 2 Ом, уже опять копать.. Rв≤15*12/(Uо-12)=0,865 Ом ![]() удобно если буквы нужные имеются.. Для бодалок: у меня "Дата последнего изменения:18.05.2011" ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#196
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
По ссылке не про 12В речь, а ЭУ должны быть защищены от воздействия молнии, правда проект ФЗ еще не принят.
А через пару десятилетий ПУЭ: ГОСТ Р 50571.5.54-20111.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. 543.3.3 В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако для проведения испытаний могут применяться соединения, разборные с помощью инструмента. 543.3.4 В случае осуществления контроля за состоянием заземления неспециализированные устройства, например датчики или катушки, следует включать последовательно в цепь защитных проводников. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#197
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Я в курсе. что про 12 - другой пункт. Привел тот, который "порадовал"
2. "Д.б.".. А раньше не "д.б."? 3. я только рад. одни заморочки от последних нововведений. а как реализовать не предлагается. 4. 543.3.3 - разборные и прежде для замеров предполагались. 5. 543.3.4 - аналогично. ГОСТ Р 50571.5.54-2011. а по дате конечно по-свежее будет. Сообщение отредактировал Олега - 23.5.2013, 12:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#198
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Я в курсе. что про 12 - другой пункт. Привел тот, который "порадовал" Нормотворцы знают, но молчат.ГОСТ Р 50669-94 4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R, Ом, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iy - уставку по току утечки в амперах головного УЗО (т. е. УЗО, установленного в месте присоединения к питающей электрической сети). ![]() И Гост Р 50571.3-94 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание — Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: — питание через разделяющий трансформатор; — применение дополнительной изоляции (см. 413.2). В новом 2009 года этого уже нет. Сообщение отредактировал ink_elec - 23.5.2013, 13:29 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#199
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#200
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А что знают нормотворцы ? о чем молчат ? То что напряжения прикосновения по МЭК и по Гост различны. О 12 В. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |