#161
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Ссылочку на норматив дайте. 2. Нет такого условия в п.1.7.101 ПУЭ и в протоколе даже при ровно 4 Ома напишут "соответствует". Приведите норматив, в котором к примеру при наружных сетях (ВЛ) прописаны "уже 2 Ома". 1 Пост 150 указано, что установлено экспериментами. 2 Установлены минимальные требования 4Ом, все остальное только в сторону ужесточения. 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. При этом формула остается прежней Rb/Re... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#162
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Пост 150 указано, что установлено экспериментами. 2 Установлены минимальные требования 4Ом, все остальное только в сторону ужесточения. 3. В помещениях с повышенной опасностью.. При этом формула остается прежней Rb/Re... 1. Представленная бумага к системе нормативов РФ отношения не имеет. Нужен документ. 2. Да установлено требование не более 4 Ом. Меньше 4 Ом (совокупных) требование отсутствует. Там уж как получится. Вы не убеждайте долго теорией, а приведите норматив на 2 Ома для нейтрали ИП. 3. Допустим для нейтрали с момента постройки ТП благополучно существует совокупное ЗУ 3,9 Ома. Вдруг откуда ни возьмись подключился Потребитель, у которого сыровато в помещении. Хороший повод забивать доп.угольники у трансформатора ?? Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2013, 15:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#163
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1.2. Rb/Re и U прикосновения ни кто не отменял.
3. Так я вас же это спрашивал для наружных и для сырых ЭУ принята норма 25В, а это уже 2 Ома, кто вам обязан это обеспечить? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#164
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.2. Rb/Re и U прикосновения ни кто не отменял. 3. Так я вас же это спрашивал Так я и предлагал : "Re все же сопротивление между землей и СПЧ, которую используем в качестве ЕЗ, .. Другими словами сопротивление растеканию заземлителя повторного заземления." А Вы - "константа", экспериментальная.. Константа это скорее 4 Ома. гарантируемая величина по существующей норме. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#165
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Другой источник http://www.q02.ru/trub/s/35/index.html
1 Экспериментами установлено, что сопротивление растеканию Гам голых проводов при контакте с землей на длине 30—50 м составляет сотни и даже тысячи ом, но иногда — при сырой земле (провод на указанной длине погружен в грязь) — 15—20 Ом. Лишь в редких случаях, когда провод падает о реку или иной водный бассейн, а также касается металлической конструкции с малым сопротивлением растеканию (водопровод и т. п.), гш снижается до 2—5.0м. Мы можем влиять лишь на Rb, а Re занулять. Сообщение отредактировал ink_elec - 21.5.2013, 15:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#166
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Другой источник 2. Мы можем влиять лишь на Rb, а Re занулять. Такие источники не являются нормативами для определения Re или Rb. 2. На Rb можно влиять. Но задачи такой нет. Соответствие Rb нормам (не более 4) - задача владельца ТП и распред.сети. про "Re занулять" недопонял. Голый провод падающий на землю - это наверное о ВЛ. А там периодическое нормированное заземление прописано. И, видимо, по этой самой причине. Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2013, 15:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#167
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1Такие источники не являются нормативами для определения Re или Rb. 2. На Rb можно влиять. Но задачи такой нет. Соответствие Rb нормам (не более 4) - задача владельца ТП и распред.сети. 3. про "Re занулять" недопонял. 4. Голый провод падающий на землю - это наверное о ВЛ. А там периодическое нормированное заземление прописано. И, видимо, по этой самой причине. 1 Кто мешает проектировщику? 2 Задача - для наружных и для сырых ЭУ принята норма 25В, а это уже 2 Ома, кто вам обязан это обеспечить? 3. СПЧ с сопротивлением Re должны быть занулены. 4. Да про ВЛ, а там Rзу нейтрали такое же. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#168
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Кто мешает проектировщику? 2 Задача - для наружных и для сырых ЭУ принята норма 25В, а это уже 2 Ома, кто вам обязан это обеспечить? 3. СПЧ с сопротивлением Re должны быть занулены. 4. Да про ВЛ, а там Rзу нейтрали такое же. 1. Проектирование опирается на нормы для проектирования, а не на статьи интернета. 2. .. по ГОСТ условия (неравенство) обеспечивает сетевая компания. Только где новый норматив для совокупного ЗУ нейтрали на 2 Ома о котором Вы говорите? 3. Кто-то сомневался? А СПЧ с сопротивлением отличающимся (+/-) от Re дескать не должны? 4. Это какое "такое же" ? 2 Ома в совокупности в сети, что ли ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#169
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Проектирование опирается на нормы для проектирования, а не на статьи интернета. 2. .. по ГОСТ условия (неравенство) обеспечивает сетевая компания. Только где новый норматив для совокупного ЗУ нейтрали на 2 Ома о котором Вы говорите? 3. Кто-то сомневался? А СПЧ с сопротивлением отличающимся (+/-) от Re дескать не должны? 4. Это какое "такое же" ? 2 Ома в совокупности в сети, что ли ![]() 1 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Кто мешает исполнить? Другого пока не знаю, кроме Нормы от Карякина. Вернее по НТД есть пункт - это коммутирование PEN, но я не сторонник этого, поэтому настаивать не стану. ![]() 2 А сетевой оно не нужно, у нее есть 4 Ома для 50 В, но если граница балансовой принадлежности относится к наружной ЭУ, таки вправе составить претензию на обеспечение 25В. 3 На ВЛ ЖБ столбы не всегда зануляют, только в местах повторок. ![]() 4 Как и для КЛ и ВЛИ. Не более 4 Ом для 0,4кВ, но при обеспечении 50 В. А ГОСТ 12.1.038-82 с изменениям от 87 года http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=682 требует вообще то 20 В свыше 1с. Сообщение отредактировал ink_elec - 21.5.2013, 18:19 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#170
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении .. Кто мешает исполнить? Другого пока не знаю, ... поэтому настаивать не стану. ![]() 2 А сетевой оно не нужно, у нее есть 4 Ома для 50 В, но если граница балансовой принадлежности относится к наружной ЭУ, таки вправе составить претензию на обеспечение 25В. 3 На ВЛ ЖБ столбы не всегда зануляют, только в местах повторок. ![]() 4 Как и для КЛ и ВЛИ. Не более 4 Ом для 0,4кВ, но при обеспечении 50 В. А ГОСТ 12.1.038-82 с изменениям от 87 года ..требует вообще то 20 В свыше 1с. 1. Ну и правильно.. кроме заземления (которое вобще-то используется) защиту при косвенном обеспечивают еще семь мер защиты, которые могут "быть применены по отдельности или в сочетании". 2. Интересно, кто-то составлял? 3. не в курсе. 4. А на 5с для распред.сети интересно скока ? До конца не осознал, но есть такое дело: Вообще-то условие Rв/Rе≤50/(Uо-50) соблюдается при Rb=4Ом и Re≥13,79Ом Получается, что разговор здесь не о "не более", а наоборот о "не менее" для Re Похоже на ограничение чрезмерного увлечения по уменьшению сопротивления своего ЗУ. Кстати, при Re=30 Ом для выполнения достаточно Rb=8,7 Ома Вот такая арифметика, блин.. Попробовал для 25В. Rb≤3,84 Ома. довольно близко к "≤4". А в сети обычно гораздо меньше 4-х. Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2013, 20:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#171
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 От выноса потенциала по РЕ - 7 мер защиты?
2 Может и были преценденты, только это больше по части юристов http://www.forumhouse.ru/forums/267/ 3 Нужно быть ближе к народу. 4. По ГОСТ 12.1.038 столько же. 5 Rb изменяемая величина, а Re нет. Поэтому для распред сети нужно в обратном порядке считать: Rb<=50/(U0-50)*Re, при Re=15 Ом (что можно проверить экспирементально), то Rb=4.166 при U0=230В(согласно ГОСТ Р 54149-2010) и Rb=4.41 Ом при U0=220 В(согласно ГОСТ 13109-97). Аналогично при 25В. Приказ о продлении действия на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 Кстати согласно ГОСТ Р 54149-2010, ПУЭ при 380В=4Ом теряет смысл, сетей 380В нету. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 21.5.2013, 20:43 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#172
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 От выноса потенциала по РЕ - 7 мер защиты? 2 Может и были преценденты, только это больше по части юристов http://www.forumhouse.ru/forums/267/ 3 Нужно быть ближе к народу. 4. По ГОСТ 12.1.038 столько же. 5 Rb изменяемая величина, а Re нет. Поэтому для распред сети нужно в обратном порядке считать: Rb<=50/(U0-50)*Re, при Re=15 Ом (что можно проверить экспирементально), то Rb=4.166 при U0=230В(согласно ГОСТ Р 54149-2010) и Rb=4.41 Ом при U0=220 В(согласно ГОСТ 13109-97). Аналогично при 25В. Приказ о продлении действия на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 1. Вами приводился п."1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять..." а в п 1.7.51 все 8 мер защиты применяемые для защиты при косвенном прикосновении. 3. Не обязательно, это частности и от меня далече. 5. В обратную сторону считать не уговорите. Хотя я и посчитал. ![]() а) 15 Ом можно бы принять для провода упавшего на землю (обрыв ВЛ), но норматив не обнаружен, в ГОСТ фазный проводник попадает на СПЧ, а не в мокрую землю (перечитайте) и главное наружка не сильно и интересует. б) 30 Ом честно взял по Вашей рекомендации для повторного ЗУ. И оказалось, что почти вписываемся даже при ≤4 Приняв повторное в 32 Ома, при совокупном ≤4 условие для 25В выполнено. ![]() А вот уменьшать сопротивление повторки (типа ≤30) без уменьшения норматива с ≤4 до ≤2 получается вредно. Только не говорите мне ничего про 12 или 6 Вольт.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2013, 22:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#173
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#174
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Формула непригодна для определения сопротивления повторки. Описывает другие зависимости. Как то по ПУЭ 30 Ом, а у Карякина 20 Ом - получили.ПТЭЭП ни кто не отменял. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#175
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Описывает другие зависимости. 2. Как то по ПУЭ 30 Ом, а у Карякина 20 Ом - получили. ПТЭЭП ни кто не отменял. 1. Проверял в связи с наличием в тексте ГОСТ СПЧ, которая кстати может иметь сопротивление растекания гораздо меньше чем 15 Ом провода в для грязи (тот же трубопровод, да еще и связанный с обсадной трубой). При оборванном PEN картинка замыкания похожа. Еще один заземлитель (предположительно с 40 Ом подтянутый до 30) параллельный 4-м сетевым не сильно снизит напряжение прикосновения при падении фазного провода на землю. Задачу понизить совокупное сопротивление ЗУ сети своим повторным до 2 Ом мне никто не ставит. 2. Карякинское оставим Карякину. ПТЭЭП на фоне "рекомендаций" ГОСТ и ПУЭ, а так же таблички ПУЭ и прямого указания ПУЭ "не нормируется" выглядит казусом. ЭУ устраиваем (проектируем) по правилам устройства. А что там за "по ПУЭ 30 Ом... - получили"? Сообщение отредактировал Олега - 22.5.2013, 9:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#176
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А что там за "по ПУЭ 30 Ом... - получили"? Для вблизи нейтрали и для ВЛ: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока. Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2013, 10:09 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#177
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#178
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
То есть не по теме.. Акцент на нормы сопротивления, то есть цифры как то были получены и взяты не с потолка.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#179
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Акцент на нормы сопротивления, то есть цифры как то были получены и взяты не с потолка. Этими же людьми, в той же главе установлено "не нормируется" и видимо тоже не с потолка А чудес не бывает. Замыкание на СПЧ у потребителя гораздо вероятнее чем на грязь, да еще при КЛ. При кз на повторный заземлитель 110В как ни дели напряжение прикосновения где-то превысит 25В. Сообщение отредактировал Олега - 22.5.2013, 10:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#180
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
не по теме КЛ.. И по КЛ тоже, потому как КЛ не предназначена только для прокладки в земле. Кабель с изолированными жилами и заземленной оболочкой, подвешенный на опорах, рассматривается как эквивалент кабеля, проложенного в земле.А при ВЛИ 30 Ом применяете? ![]() Этими же людьми, в той же главе установлено "не нормируется" и видимо тоже не с потолка Конечно не с потолка, потому как СУП с фундаментным заземлителем большая. При кз на повторный заземлитель 110В как ни дели напряжение прикосновения где-то превысит 25В. При превышении 25/50В должно отключаться питание, но в цепи ПЕН пока не имеем коммутационного аппарата - значит требуется снижать U через Rзу.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |