Нейтраль трансформатора , 35 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нейтраль трансформатора , 35 кВ |
20.5.2013, 17:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 |
Уважаемы форумчане! Назрел вопрос: Надо ли в нейрали 35 кВ силового трансформатора устанавливать ОПН, если в нейтрали 110 кВ он стоит, соединение звезда/звезда/ треугольник( 110/35/10 кВ)
|
|
|
|
|
20.5.2013, 20:28
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
подробнее о цепях 35 кВ.
|
|
|
20.5.2013, 23:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 |
|
|
|
21.5.2013, 4:47
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Уважаемы форумчане! Назрел вопрос: Надо ли в нейрали 35 кВ силового трансформатора устанавливать ОПН, если в нейтрали 110 кВ он стоит, соединение звезда/звезда/ треугольник( 110/35/10 кВ) На таких трансах нигде не видел ОПН на выводе нейтрали 35кВ. Да и зачем он там? Нейтраль в сетях 35кВ в России изолированная, а ОПН при перенапряжениях имеет свойство сильно снижать своё сопротивление - соответственно будет заземлять нейтраль. На нейтрали 110кВ само собой стоят, но подключены не глухо, а через ЗОН-ы - т.к. нейтраль эффективно заземлённая. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|