#141
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
У меня к Вам вопрос Если не ошибаюсь у вас дом с 4х проводным стояком, кто за что отвечает и какими мерами защищают PEN вам там виднее, но Rзу СПЧ и будет этим R, даже если есть наверно СУП где то там на ГЗШ.
"Re- минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частями, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти замыкание между линейным проводником и землей, Ом;" Что это такое ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#142
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Работник) На опоре не заземление молниеприемника, а повторное заземление РЕN-проводника на отпаечной опоре. На каждой отпаечной опоре должно быть. Недавно (после этой темы) как ни пытался найти соединение для "повторки" PEN-проводника, так и не смог.Так что получается, что это в общем и целом всё же ближе к молниезащите (заземление металлоконструкций опоры и наличие разрядников), но не к повторному заземлению. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#143
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега @ 18.5.2013, 11:39) *
У меня к Вам вопрос "Re- минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частями, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти замыкание между линейным проводником и землей, Ом;" Что это такое ? Если не ошибаюсь у вас дом с 4х проводным стояком, кто за что отвечает и какими мерами защищают PEN вам там виднее, но Rзу СПЧ и будет этим R, даже если есть наверно СУП где то там на ГЗШ. Это не ответ, а уход от ответа ![]() Вас длительно интересовали здания новые, с ГЗШ, с СУП по полной программе. И собственно почему норматив не должен относиться к таким строениям? Да и приведенная цитата из вполне современного ГОСТ 2009 года. Так вот, в таких зданиях СПЧ присоединены к защитному проводнику. (в не очень старых зданиях с СУП СПЧ подключены к проводнику выполняющему функцию защитного проводника). Теперь смотрите в цитату, там "не присоединенными к защитному проводнику". Вторая причина ухода от вопроса, как понимаю, в отличном представлении, что согласно ГОСТ50571.1-2009 в новых зданиях после ввода нет PEN-проводников. Поэтому, читая в п. "411.4.1 ..Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной...", Вы, видимо, понимаете о каких повторных заземлителях здесь идет речь. Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2013, 13:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#144
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Это не ответ, а уход от ответа ![]() Вас длительно интересовали здания новые, с ГЗШ, с СУП по полной программе. И собственно почему норматив не должен относиться к таким строениям? Для чего? ![]() Не новые, а по ПУЭ 7. Вы тогда (может и сейчас) хотели кроме плиты иметь везде защитный проводник. Вот собственно и связь вашего здания с ПУЭ 7. Да и приведенная цитата из вполне современного ГОСТ 2009 года. Так вот, в таких зданиях СПЧ присоединены к защитному проводнику. (в не очень старых зданиях с СУП СПЧ подключены к проводнику выполняющему функцию защитного проводника). Так Трансформатор интересовался о том как сейчас, Гост 2009 года очень даже применим. И по библии 7 редакции тоже в таких зданиях СПЧ присоединены к защитному проводнику..Теперь смотрите в цитату, там "не присоединенными к защитному проводнику". А СПЧ присоеденино не напрямую, а через множество соединений.Вторая причина ухода от вопроса, как понимаю, в отличном представлении, что согласно ГОСТ50571.1-2009 в новых зданиях после ввода нет PEN-проводников. Поэтому, читая в п. "411.4.1 ..Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной...", Вы, видимо, понимаете о каких повторных заземлителях здесь идет речь. Все прям как по библии.7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#145
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Для чего? ![]() 2. Не новые, а по ПУЭ 7. Вы тогда (может и сейчас) хотели кроме плиты иметь везде защитный проводник. Вот собственно и связь вашего здания с ПУЭ 7. 3. Так Трансформатор интересовался о том как сейчас, Гост 2009 года очень даже применим. И по библии 7 редакции тоже в таких зданиях СПЧ присоединены к защитному проводнику.. 4. А СПЧ присоеденино не напрямую, а через множество соединений. 5. Все прям как по библии. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. 1. интересовали для обязательности ГЗШ и далее ЗУ, видимо. п.109 "Про обязательное наличие заземляющего проводника на ГЗШ уже писал, значит ЗУ на вводе обязалово будет. 2. Новые, новейшие.. не важно. Интересовали дома с ГЗШ и СУП. 3. Именно об этом Вам и написал. 4. Множество соединений - это что такое? Защитные проводники или нечто непонятное? В итоге к защитному проводнику присоединены ? 5. Для чего Вами приведен пункт 1.7.21 ? В нем, как и в "ГОСТ50571.1-2009 в новых зданиях после ввода нет PEN-проводников. Поэтому, читая в п. "411.4.1 ..Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной...", Вы, видимо, понимаете о каких повторных заземлителях здесь идет речь." Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2013, 22:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#146
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. Новые, новейшие.. не важно. Интересовали дома с ГЗШ и СУП. 4. Множество соединений - это что такое? Защитные проводники или нечто непонятное? В итоге к защитному проводнику присоединены ? 5. Для чего Вами приведен пункт 1.7.21 ? В нем, как и в "ГОСТ50571.1-2009 в новых зданиях после ввода нет PEN-проводников. Поэтому, читая в п. "411.4.1 ..Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной...", Вы, видимо, понимаете о каких повторных заземлителях здесь идет речь." 2 Таки ГЗШ и ЗУ есть. 4 А это сопротивление СПЧ, отличное от сопротивления защитного проводника. 5 Деление ПЕНа, опять же для снижения потенциала РЕ. В этажных щитах потом и устраивают повторку на СПЧ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#147
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2 Таки ГЗШ и ЗУ есть. 4 А это сопротивление СПЧ, отличное от сопротивления защитного проводника. 5 Деление ПЕНа, опять же для снижения потенциала РЕ. В этажных щитах потом и устраивают повторку на СПЧ. 2. ГЗШ есть. Но функцию ЗУ выполняет официальная ОСУП. Потому официальное повторное ЗУ в ПУЭ и ГОСТ только "рекомендуется". Таки. 4.а. Т.е. предлагается учитывать сопротивление СПЧ? какую конкретно? 4.б. Уточним. "Rb - сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно, Ом". Здесь какие заземлители имеются ввиду? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#148
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. ГЗШ есть. Но функцию ЗУ выполняет официальная ОСУП. Потому официальное повторное ЗУ в ПУЭ и ГОСТ только "рекомендуется". Таки. 4.а. Т.е. предлагается учитывать сопротивление СПЧ? какую конкретно? 4.б. Уточним. "Rb - сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно, Ом". Здесь какие заземлители имеются ввиду? 2 Рекомендуется фундаментный заземлитель как ЕЗ, иначе ЗУ. 4а Раз речь о внутри ЭУ, то выполнять повторки на СПЧ, либо дополнительно СУП делать, что собственно одно и тоже. 4б ЗУ нейтрали. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#149
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. Рекомендуется повторное ЗУ. И в первую очередь ЕЗ. Фундамент - один из возможных ЕЗ.
При выполненой СУП рекомендация выполнена. 4а Кто сказал про "внутри ЭУ"? Есть сети и есть установка. Граница - ввод. Обсуждается наличие норматива для рекомендуемого повторного ЗУ на вводе. Посмотрите, формула Rв/Rе≤50/(Uо-50) является примером условий "соответствия с необходимыми условиями, внешними к установке", которые "являются ответственностью оператора сети питания". Так можно услышать ответ по-конкретнее, что такое Re ? Сопротивление некой СПЧ? 4б Одного заземлителя именно для ЗУ нейтрали уже недостаточно ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#150
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
2. Рекомендуется повторное ЗУ. И в первую очередь ЕЗ. Фундамент - один из возможных ЕЗ. При выполненой СУП рекомендация выполнена. 4а Кто сказал про "внутри ЭУ"? Есть сети и есть установка. Граница - ввод. Обсуждается наличие норматива для рекомендуемого повторного ЗУ на вводе. Посмотрите, формула Rв/Rе≤50/(Uо-50) является примером условий "соответствия с необходимыми условиями, внешними к установке", которые "являются ответственностью оператора сети питания". Так можно услышать ответ по-конкретнее, что такое Re ? Сопротивление некой СПЧ? 4б Одного заземлителя именно для ЗУ нейтрали уже недостаточно ? 2 Уже было 1.4. В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. 4а Если ушли на ввод, то Rb - сопротивление ЗУ нейтрали. Re - сопротивление земли при падении фазного провода. 4б Недостаточно для обеспечения напряжения прикосновения. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#151
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2 Уже было 1.4. В качестве заземляющих устройств электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. При использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений в качестве естественных заземлителей и обеспечении допустимых напряжений прикосновения не требуется сооружение искусственных заземлителей, прокладка выравнивающих полос снаружи зданий и выполнение магистральных проводников заземления внутри здания. 4а Если ушли на ввод, то Rb - сопротивление ЗУ нейтрали. Re - сопротивление земли при падении фазного провода. 4б Недостаточно для обеспечения напряжения прикосновения. 2. Да 1.7.61 тоже было. Только там не одни фундаменты предложены как ЕЗ. Тем более в Вашей цитате вижу "промышленных зданий". А тема начиналась с коттеджа. 4а Повторный заземлитель на вводе - основной вопрос в теме и был. "Rb - сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно, Ом". Вам не кажется, что речь идет о сопротивлении всех заземлителей в сети, те самые, которые обеспечивают общее сопротивление не более 4-х Ом ? В общем, назовите однозначно, какой должна быть величина Rb на Ваш взгляд? "Re - сопротивление земли при падении фазного провода". Ну вот, совсем не "сопротивление СПЧ".. 4.б Это не всегда недостаточно. Примеры уже были. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#152
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вам не кажется, что речь идет о сопротивлении всех заземлителей в сети, те самые, которые обеспечивают общее сопротивление не более 4-х Ом ? В общем, назовите однозначно, какой должна быть величина Rb на Ваш взгляд? "Re - сопротивление земли при падении фазного провода". Ну вот, совсем не "сопротивление СПЧ".. 4.б Это не всегда недостаточно. Примеры уже были. Rb - сопротивление нейтрали ИП, для 0,4кВ <= 4 Ом. Re в зоне действия СУП = R СПЧ, так как любое ЗУ и просто земля в системе TN соединены с ЗУ нейтрали. ИМХО До ввода Re=сопротивление земли при падении фазного провода. 4.б Значит , как минимум когда то недостаточно. Посему - решение остается за проектировщиком и отказ от R зу ЭУ должен быть обоснованным. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#153
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#154
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Работник, При ответвлении - свое (а также через каж. 200 метров... вроде) при вводе свое. Я так и думаю. Но одно на опоре, другое на вводе в здание. Или имеете ввиду что на опоре 2 ЗУ? В любом случие они должны быть объеденены и не рационально иметь их 2 на опоре. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#155
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А как же норма не более для заземлителя в непосредственной близости (ИП) 30 Ом и по совокупности с повторными 4 Ома ? (не всегда же потребитель единственный) По совокупности не более 4 Ом.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.5.2013, 8:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#156
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ну вот с Rb определились.
Вернемся к Re Re - сопротивление земли при падении фазного провода. Rb ≤4 Ом. Гарантировано можно принять 4. Компоненты в неравенстве Rв/Rе≤50/(Uо-50) справа 50/(220-50) составят 0,29 На Ваш взгляд соотношение служит для определения сопротивления "земли при падении фазного провода"?.("при падении фазного провода даже на мокрую землю его сопротивление растеканию будет не менее 15 - 20 Ом", а на влажную, сухую не понятно). Или может быть Re все же сопротивление между землей и СПЧ, которую используем в качестве ЕЗ, при замыкании на нее фазного провода ? Другими словами сопротивление растеканию заземлителя повторного заземления. Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2013, 9:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#157
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
На Ваш взгляд соотношение служит для определения сопротивления "земли при падении фазного провода"?. R зу нейтрали. ("при падении фазного провода даже на мокрую землю его сопротивление растеканию будет не менее 15 - 20 Ом", а на влажную, сухую не понятно). Re принята как константа, для наиболее неблагоприятного прогнозируемого случая.
Или может быть Re все же сопротивление между землей и СПЧ, которую используем в качестве ЕЗ, при замыкании на нее фазного провода ? Другими словами сопротивление растеканию заземлителя повторного заземления. Сообщение отредактировал ink_elec - 21.5.2013, 9:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#158
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Re принята как константа, для наиболее неблагоприятного прогнозируемого случая. Константа ? "Слово "постоянная"(константа) в физике употребляется в двояком смысле: -численное значение некоторой величины вообще не зависит от каких-либо внешних параметров и не меняется со временем, -изменение численного значения некоторой величины несущественно для рассматриваемой задачи." Если Re константа, назовите мне это значение. В википедии не смог его найти. ps В ГОСТ однозначно указано - на СПЧ. R зу нейтрали. Т.е. для определения совокупного сопротивления всех заземлителей в питающей сети? Подскажите, для чего это нужно. Ведь "не более 4 Ом" уже установлено нормативами. ![]() При Re=сonst получается формула никоим образом к нормированию конкретного повторного заземлителя не относится ?? Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2013, 11:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#159
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Если Re константа, назовите мне это значение. В википедии не смог его найти. 2 Т.е. для определения совокупного сопротивления всех заземлителей в питающей сети? Подскажите, для чего это нужно. Ведь "не более 4 Ом" уже установлено нормативами. При Re=сonst получается формула никоим образом к нормированию конкретного повторного заземлителя не относится ?? 1 15 Ом. 2 И что, что 4 Ома установлено? Это лишь верхняя граница при условии, что нет либо нельзя учесть другие факторы для достижения безопасного напряжения 50 В. Но для наружных и для сырых ЭУ принята норма 25В, а это уже 2 Ома, кто вам обязан это обеспечить? А раз речь о жил фонде, то ТТ на TN тоже не оказывает влияния в случае аварии? Есть одна знаменитость, вот цитата; Цитата("Наблюдатель @ post: 6103974, member: 69129") Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!...Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом! Опять Re некая установленная цифра (пусть не константа).
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#160
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 15 Ом. 2 И что, что 4 Ома установлено? Это лишь верхняя граница при условии, что нет либо нельзя учесть другие факторы для достижения безопасного напряжения 50 В. Но для наружных и для сырых ЭУ принята норма 25В, а это уже 2 Ома.. 1. Ссылочку на норматив дайте. 2. Нет такого условия в п.1.7.101 ПУЭ и в протоколе даже при ровно 4 Ома напишут "соответствует". Приведите норматив, в котором к примеру при наружных сетях (ВЛ) прописаны "уже 2 Ома". Есть одна.. Не будем отвлекаться. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |