Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как подключить печку

mayk
сообщение 17.5.2013, 18:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.5.2013
Пользователь №: 33233



При постройке сауны столкнулся со следующей задачей. Требуется подключить электропечь на 6 киловатт, бойлер на 1.5 и теплый пол на 1.5.

В сумме получается, как минимум 9 киловатт, в доме стоит счетчик на 60 А и два автомата по 25 А. Как выполнить подключение в этом случае?

Самому на ум приходят только такие варианты:

1. Поменять один автомат на 40 амперный.

2. Поменять счетчик на 80 амперный и соответственно сам автомат.

Три фазы сейчас подключить не реально, тянет несколько тысяч долларов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 17.5.2013, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Первое бесполезно, второе - вообще глупость. Если велосипед обуть в покрышки от КамАЗа - он же не потянет 15т!

Хотели и рыбку съесть, и сковородку не помыть. Не, не получится! Построили свою хотелку - извольте на эту хотелку дополнительную мощность получить.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 17.5.2013, 21:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(mayk @ 17.5.2013, 18:00) *
Три фазы сейчас подключить не реально, тянет несколько тысяч долларов.

вам дешевле обойдется купить бензогенератор на 6кВт icon_lol.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.5.2013, 21:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Электропечь будет включаться-отключаться. Бойлер вообще нагреет воду и не включится, пока вы воду ту не начнете использовать. Теплый пол на 1,5 кВт - это футбольное поле подогревать. Проверьте, может где ошибка. Короче, резюмируя все выше сказанное. Я бы сначала попробовал все подключить. Включать все в разное время. Особенно бойлер и печь. И только если возникнут проблемы, пытаться их решать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2013, 22:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23215
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



9 кВт. Это грубо 41 А, счётчик тянет, не понятно - автоматы - один до счётчика, другой после ли это групповые?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 17.5.2013, 22:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



На ум приходит одно, позови грамотного электрика и он решит этот вопрос.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mayk
сообщение 18.5.2013, 4:39
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.5.2013
Пользователь №: 33233



Автоматы после счетчика, два параллельно, 25А это около 5,5 киловатт, не хватает даже на печку.

Рассчитывать на то, что не все будет работать постоянно тоже не хочется, так как после придется бегать включать автомат. Электрик есть, но и он предлагает тоже самое. Сначала нагреть сауну, а после включать пол и все остальное.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.5.2013, 11:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(mayk @ 18.5.2013, 6:39) *
Сначала нагреть сауну, а после включать пол и все остальное.

С вариантами он все правильно говорит.
Мое предложение.
1. держать бойлер включенным. Если у него хорошая теплоизоляция, то расход энергии на поддержание температуры очень небольшой. Если воду не расходуете во время, когда сауной не пользуетесь. А если расходуете, то держать его включенным придется и так и так. icon_biggrin.gif
2. Нагреваете сауну.
3. Включаете пол. Он должен выйти на температуру достаточно быстро. Тем более разогретая сауна поможет ему в этом. Если я правильно понимаю, где установлен ТП


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 20:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены