Как подключить печку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как подключить печку |
17.5.2013, 18:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 33233 |
При постройке сауны столкнулся со следующей задачей. Требуется подключить электропечь на 6 киловатт, бойлер на 1.5 и теплый пол на 1.5.
В сумме получается, как минимум 9 киловатт, в доме стоит счетчик на 60 А и два автомата по 25 А. Как выполнить подключение в этом случае? Самому на ум приходят только такие варианты: 1. Поменять один автомат на 40 амперный. 2. Поменять счетчик на 80 амперный и соответственно сам автомат. Три фазы сейчас подключить не реально, тянет несколько тысяч долларов. |
|
|
|
|
17.5.2013, 18:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Первое бесполезно, второе - вообще глупость. Если велосипед обуть в покрышки от КамАЗа - он же не потянет 15т!
Хотели и рыбку съесть, и сковородку не помыть. Не, не получится! Построили свою хотелку - извольте на эту хотелку дополнительную мощность получить. -------------------- |
|
|
17.5.2013, 21:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Три фазы сейчас подключить не реально, тянет несколько тысяч долларов. вам дешевле обойдется купить бензогенератор на 6кВт -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
17.5.2013, 21:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Электропечь будет включаться-отключаться. Бойлер вообще нагреет воду и не включится, пока вы воду ту не начнете использовать. Теплый пол на 1,5 кВт - это футбольное поле подогревать. Проверьте, может где ошибка. Короче, резюмируя все выше сказанное. Я бы сначала попробовал все подключить. Включать все в разное время. Особенно бойлер и печь. И только если возникнут проблемы, пытаться их решать.
-------------------- |
|
|
|
|
17.5.2013, 22:14
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23215 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
9 кВт. Это грубо 41 А, счётчик тянет, не понятно - автоматы - один до счётчика, другой после ли это групповые?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.5.2013, 22:39
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
На ум приходит одно, позови грамотного электрика и он решит этот вопрос.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
18.5.2013, 4:39
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 33233 |
Автоматы после счетчика, два параллельно, 25А это около 5,5 киловатт, не хватает даже на печку.
Рассчитывать на то, что не все будет работать постоянно тоже не хочется, так как после придется бегать включать автомат. Электрик есть, но и он предлагает тоже самое. Сначала нагреть сауну, а после включать пол и все остальное. |
|
|
|
|
18.5.2013, 11:25
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сначала нагреть сауну, а после включать пол и все остальное. С вариантами он все правильно говорит. Мое предложение. 1. держать бойлер включенным. Если у него хорошая теплоизоляция, то расход энергии на поддержание температуры очень небольшой. Если воду не расходуете во время, когда сауной не пользуетесь. А если расходуете, то держать его включенным придется и так и так. 2. Нагреваете сауну. 3. Включаете пол. Он должен выйти на температуру достаточно быстро. Тем более разогретая сауна поможет ему в этом. Если я правильно понимаю, где установлен ТП -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|