![]() Заземляющий контур , на столбах |
![]()
Сообщение
#121
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
3. Если в здании выполнена ОСУП, она уже охватывает эти естественные заземлители по факту. А большое и многоэтажное здание из ПУЭ как определить? Когда СУП выполняет аналогичную функцию.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#122
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Защиту фундамента выполняют строители. Неужели? А когда потребуется выполнение "доп мероприятий по их защите" ? 2. ОСУП не охватывает указанные выше ЕЗ, так как они изолированы от земли вставкой. Когда я называл ЕЗ, изолированные вставкой ? Какие нормативы обязывают к вставкам на трубы (кроме газа) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#123
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Неужели? А когда потребуется выполнение "доп мероприятий по их защите" ? Доп мероприятия могут потребоваться не для фундамента, а для остальных незащищенных ЕЗ - трубы, коммуникации и прочее железо.Какие нормативы обязывают к вставкам на трубы (кроме газа) ? А газ уже не считается?Тогда гост р 50571.10-96 отопление там же в группе газа. 542.2.6. Металлические трубы других систем, не относящихся к упомянутой в 542.2.5 (например, с горючими жидкостями или газами, систем центрального отопления и т. п.), не должны использоваться в качестве заземлителей для защитного заземления. Примечание. Это требование не исключает их включения в систему уравнивания потенциалов в соответствии с ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3. Новый гост по этому вопросу не открывал. Сообщение отредактировал ink_elec - 17.5.2013, 13:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Доп мероприятия могут потребоваться не для фундамента, а для остальных незащищенных ЕЗ - трубы, коммуникации и прочее железо. 2.А газ уже не считается? 1. Есть грунт и есть железный ЕЗ. Вам хорошую проводимость и соответственно высокую коррозию, или наоборот ? 2. Мной ? Не считается. С чего Вы взяли? ![]() Тогда гост р 50571.10-96 отопление там же в группе газа. 542.2.6. Металлические трубы других систем, не относящихся к упомянутой в 542.2.5 (например, с горючими жидкостями или газами, систем центрального отопления и т. п.), не должны использоваться в качестве заземлителей для защитного заземления. Примечание. Это требование не исключает их включения в систему уравнивания потенциалов в соответствии с ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3. Я вижу Вы не ощущаете разницу между запретом на "использование в качестве заземлителя" и необходимостью уравнивания без требования изолирующей вставки. А большое и многоэтажное здание из ПУЭ как определить? Когда СУП выполняет аналогичную функцию. ![]() Какая Вам разница сколько этажей. СУП в одноэтажном сильно отличается? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#125
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Есть грунт и есть железный ЕЗ. Вам хорошую проводимость и соответственно высокую коррозию, или наоборот ? 2. Мной ? Не считается. С чего Вы взяли? ![]() 1 Хорошую проводимость со стойкостью к коррозии. 2 Не вами. В новом указали лишь с горючими газами и жидкостями, но водопровод(отопление тоже относится ИМХО) допускается по согласию владельца. 1. Я вижу Вы не ощущаете разницу между запретом на "использование в качестве заземлителя" и необходимостью уравнивания без требования изолирующей вставки. 2. ![]() Какая Вам разница сколько этажей. СУП в одноэтажном сильно отличается? 1. Нет желания на все приводить ссылки, сколько можно. 2. Конечно сильно, было бы просто в здании, а указано в больших и многоэтажных. ![]() вот в гост несколько иначе 2 В больших зданиях, таких как высотные, повторное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет система уравнивания потенциалов. Сообщение отредактировал ink_elec - 17.5.2013, 14:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#126
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Хорошую проводимость со стойкостью к коррозии. Каким образом это осуществить? Где прописан норматив на стойкость к коррозии естественных заземлителей? А то я уж и не знаю, могу ли использавать чернушную обсадную трубу у себя на участке. Да и ленточный фундамент по-моему с тонковатым слоем.. 2 Не вами. В новом указали лишь с горючими газами и жидкостями, но водопровод(отопление тоже относится ИМХО) допускается по согласию владельца. Уф-ф-ф.. А я то думал..Вобщем ничего не изменилось, и кроме газопровода нигде по-прежнему вставка не нужна. 1. Нет желания на все приводить ссылки, сколько можно. 2. Конечно сильно.. 3. в гост несколько иначе.. 1. Вот и я говорю, избыточные и непонятные (п.115) ссылки наверно ни к чему. Коррозия ЕЗ не отменит их применяемости в первую очередь. 2. Назовите хоть что-то. 3. но о том же. Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2013, 14:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#127
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может друг другу аськи, скайпы. телефоны дадите?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#128
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Каким образом это осуществить? Используйте ЗУ сети. Нет ЗУ - нет проблем, пусть голова болит у владельца ТП. ![]() 2. Назовите хоть что-то. 3. но о том же. 2 Выравнивание потенциалов. 3 Это лишь ваше ИМХО, а написано совсем о другом. может друг другу аськи, скайпы. телефоны дадите? Так не для себя, для Трансформатора ответы. Ему ведь не понятно, а нам все предельно ясно. ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#129
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А может ещё лимит для тем ввести?
![]() Форум, как понимаю для принародных высказываний своего мнения. Аськами и скайпами не владею. Телефон боюсь дороговато будет, а я из очень бедной семьи (сплошные бюджетники) Нарушены правила форума ? Выравнивание потенциалов. Интересно, чем же выравнивание (если конечно выравнивание) одноэтажного здания отличается от многоэтажного. Это лишь ваше ИМХО, а написано совсем о другом. В Гост Р 50571.3-2009 то же, что и в ПУЭ Разницы в устройстве СУП 1-этажек и многоэтажек никакой (за исключением конечно межэтажныж соединений) В обоих случаях ОСУП охватывает СПЧ, используемые как ЕЗ. Цитата(Олега @ 17.5.2013, 17:18) Каким образом это осуществить? Используйте ЗУ сети. Нет ЗУ - нет проблем, пусть голова болит у владельца ТП. ![]() Итого, антикоррозийные мероприятия для ЕЗ только декларируются, но не разглашаются.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#130
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
может друг другу аськи, скайпы. телефоны дадите? ![]() Неа.. отдельный подфорум.. пусть развлекаются ![]() А трансформатор.. боюсь больше запутался.. чем понял.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#131
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#132
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Так не для себя, для Трансформатора ответы. Ему ведь не понятно, а нам все предельно ясно. ![]() Привет мужики, ну что заждались, вы меня, я смотрю. Сейчас я вас рассужу, веселей будет. Спасибо, вам огромное, что растолковали чайнику ![]() Я выздоровел, дсуп ещё не глядел. Что я понял из того что вы тут? Повторка, всё таки нормируется из: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103 Значит, всё таки нормируется, (не понятно только для чего фраза не нормируется). Вы спорите долго, я б столько не смог ![]() мож я к вам присоединюсь если возьмёте ![]() Давайте остановимся на последнем предложении однако. Теперь, посмотрим, что же из себя представляет 30 Ом, где то далеко выше (по теме) Работник (пост 30) писал, уголок 2,5м в глине 18-25 Ом. А из моего личного опыта: арматура 16 мм, 2,2м дает 12 Ом. (ну это в глине). Т.е. добиться этих требуемых 30 Ом, очень легко, забить 1 или пусть 2 штыря. нет проблем. Дальше, ИМХО в многоэтажках, повторное заземление не актуально, гораздо более важную функцию защиты несёт СУП. Представте, нет у нас вовсе повторного заземления, но есть СУП по всем правилам. Теперь, что произойдёт если фаза окажется на нашей СУП: 1) защита сработает мгновенно, поскольку ноль в СУПе. 2)К чему бы не прикоснулся чел везде потенциал будет одинаковый (пример: птицы сидят на фазе (ВЛ) ![]() Отсюда вывод, для многоквартир, повторка заземление лиш рекомендуются. Ну чё веселее стало. Вы если чё меня зовите ![]() Сообщение отредактировал Transformator - 17.5.2013, 19:08 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#133
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Интересно, чем же выравнивание (если конечно выравнивание) одноэтажного здания отличается от многоэтажного. Размерами объекта.Любая СУП в системе TN так же является выравнивающей и снижающей потенциал ПЧ относительно земли. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах (хоть на 15 этаже). В больших зданиях, таких как высотные, повторное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет система уравнивания потенциалов. В многоэтажных зданиях рекомендуется выполнять систему уравнивания потенциалов на каждом этаже. Системы уравнивания потенциалов различных этажей должны быть соединены между собой не менее чем двумя проводниками. Для выравнивания потенциалов металлические строительные и производственные конструкции должны быть присоединены к сети заземления или зануления. В Гост Р 50571.3-2009 то же, что и в ПУЭ Речь ведь не о СУП, а о повторном заземлении.Разницы в устройстве СУП 1-этажек и многоэтажек никакой (за исключением конечно межэтажныж соединений) Цитата(Олега @ 17.5.2013, 17:18) Значит будете ЕЗ менять (уделять внимание) чаще.
Каким образом это осуществить? Итого, антикоррозийные мероприятия для ЕЗ только декларируются, но не разглашаются.. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#134
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вот те раз, а как же я?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#135
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот те раз, а как же я? А у них сво ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.5.2013, 21:06 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#136
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А у них сво ![]() ![]() ![]() Не, не, счас про меня точно вспомнят, я читал, уже вспоминали раза три ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#137
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Дальше, ИМХО в многоэтажках, повторное заземление не актуально, гораздо более важную функцию защиты несёт СУП. 2 Отсюда вывод, для многоквартир, повторка заземление лиш рекомендуются. 1 Актуальность СУП не ново и не пререкаемо. Но Гост 50571-4-44-2011. Обычно PEN-проводник системы низкого напряжения присоединен к земле более чем в одной точке. В этом случае общее активное сопротивление уменьшается. Для таких многократно заземленных PEN-проводников может быть определено как: Uf=0.5 Re*Ie Тогда как в обычном случае: Uf=Re*Ie. ![]() 2 А вот для дома это вы загнули. ПУЭ 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов... Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов. 7.1.88. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной.Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. В многоквартирном доме ДСУП само является повторным заземлением для РЕ, и поэтому при TN-C ДСУП не по библии. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 17.5.2013, 21:42 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#138
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Размерами объекта... В больших зданиях, таких как высотные, повторное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет система уравнивания потенциалов. В принципе вертикально можно выполнить магистрали заземления, и даже не две (многожильным КВВГ к примеру). Но и решетка то же самое физически. В многоэтажных зданиях рекомендуется выполнять систему уравнивания потенциалов на каждом этаже. Угу, а в одноэтажном на одном этаже ![]() Системы уравнивания потенциалов различных этажей должны быть соединены между собой не менее чем двумя проводниками. В этом все отличие собственно и заключается. При этом забыты подвал, возможно чердачное помещение. Получается ничем СУП не отличается для 1 и многоэтажек. Речь ведь не о СУП, а о повторном заземлении. Напоминаю как и почему перешли к СУП: О. Если в здании выполнена ОСУП, она уже охватывает эти естественные заземлители по факту. i. А большое и многоэтажное здание из ПУЭ как определить? Когда СУП выполняет аналогичную функцию. О. Какая Вам разница сколько этажей. СУП в одноэтажном сильно отличается? i. Конечно сильно, было бы просто в здании, а указано в больших и многоэтажных. О. Разницы в устройстве СУП 1-этажек и многоэтажек никакой (за исключением конечно межэтажныж соединений). а ОСУП и вовсе идентична. Так вот, хоть в маленьком, хоть в большом "если в здании выполнена ОСУП, она уже охватывает эти естественные заземлители по факту". И второй раз (типа повторно заземлять на ЕЗ) никакого смысла нет. Теперь понятно почему рекомендуется? В многоквартирном доме ДСУП само является повторным заземлением для РЕ Ну вот, аналогично. В любом доме с ОСУП ОСУП сама является повторным заземлителем на ЕЗ для ГЗШ здания. Гост 50571-4-44-2011. Обычно PEN-проводник системы низкого напряжения присоединен к земле более чем в одной точке. В этом случае общее активное сопротивление уменьшается. Для таких многократно заземленных PEN-проводников может быть определено как: Uf=0.5 Re*Ie Тогда как в обычном случае: Uf=Re*Ie. Восхищен арифметикой. "более чем в одной" это и 2 и более ("многократно заземленных"). И один хрен Uf=0.5 Re*Ie. (к тому же без учета соотношения их сопротивлений). Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2013, 23:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#139
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Так вот, хоть в маленьком, хоть в большом "если в здании выполнена ОСУП, она уже охватывает эти естественные заземлители по факту". И второй раз (типа повторно заземлять на ЕЗ) никакого смысла нет. Теперь понятно почему рекомендуется? 2 Ну вот, аналогично. В любом доме с ОСУП ОСУП сама является повторным заземлителем на ЕЗ для ГЗШ здания. 3 Восхищен арифметикой. "более чем в одной" это и 2 и более ("многократно заземленных"). И один хрен Uf=0.5 Re*Ie. (к тому же без учета соотношения их сопротивлений). 1 Вы с верхних этажей постоянно уходите на ГЗШ, это для верхних этажей расписано. Теперь понятно, что не нормируется? 2 Вы так и не ответили, какой из ЕЗ должен быть обязательным? Если ЕЗ нет, что тогда? 3 Учет сопротивлений в другом госте, 411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Rb/Re<=50/(U0-50) -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#140
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18103 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 Вы с верхних этажей постоянно уходите на ГЗШ, это для верхних этажей расписано. Теперь понятно, что не нормируется? 2 Вы так и не ответили, какой из ЕЗ должен быть обязательным? Если ЕЗ нет, что тогда? 3 Учет сопротивлений в другом госте, 411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Rb/Re<=50/(U0-50) 1. То, что расписано для верхних, тем более справедливо для нижних, которые к ГЗШ ближе. Ведь не написано "в больших зданиях начиная со второго (к примеру) этажа". Система уравнивания выполняется на всех этажах, без исключения 1-го, подвала, чердака. На 1-м (либо в подвале) еще и ОСУП обязательна. А вы пытаетесь, видимо, убедить, что "не нормируется" относится только к СУП, которая "выполняет аналогичную функцию", и исключительно начиная со второго этажа, т.е. только ДСУП. Как к примеру и здесь: В многоквартирном доме ДСУП само является повторным заземлением для РЕ А ОСУП по какой причине может не "являться повторным заземлением" для РЕ, подключаемых к ГЗШ? (уж коли ДСУП является) 2. А Вы где-то спрашивали? Предполагаете здание без фундамента, коммуникаций, никаких железок? Теоретически это конечно возможно. К примеру дачный "скворешник". Вот мнение Казанцевой и Шатрова, причем даже при наличии ввода от ВЛ: "Воздушные линии электропередачи используются во многих случаях для электроснабжения небольших потребителей (повсеместно: сельская местность, дачные участки, поселки), наибольшая мощность каждого из которых редко превышает 10 кВт. В этом случае достаточным является наличие заземлителя повторного заземления ВЛ, если расстояние до него не превышает 100 м. Выполнение повторного заземления непосредственно на вводе в здание не обязательно. Для деревянных зданий при отсутствии металлических коммуникаций, входящих в здание, допускается не выполнять главную заземляющую шину, а нулевой защитный проводник присоединять на изоляторе ввода. При наличии металлических коммуникаций, входящих в здание из любых материалов, необходимо предусматривать главную заземляющую шину и к ней присоединять нулевой защитный (РЕN) проводник питающей линии (ответвления), заземляющий проводник повторного заземления и входящие в здание коммуникации." Если у меня ТП 60 м от дома и линия кабельная, то вполне можно рекомендацию не выполнять. 3. "411.4.1 В системах TN целостность заземления электроустановки зависит от надежного и эффективного соединения PEN или РЕ проводников с землей. Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети. Примечание 1 - Примеры условий включают в себя: Присоединение PEN-проводника к земле в нескольких точках и прокладку его таким способом, чтобы вероятность обрыва PEN-проводнике была минимальной..." Примечание 2 - В Германии соответствие с условием Rb/Re<=50/(U0-50) является обязательным для оператора распределительной электрической сети." О том, кто должен обеспечить не более 4 Ом мы уже говорили. У меня к Вам вопрос "Re- минимальное сопротивление контакта между землей и сторонними проводящими частями, не присоединенными к защитному проводнику, через которые может произойти замыкание между линейным проводником и землей, Ом;" Что это такое ? 3 Учет сопротивлений в другом госте И что, в этом месте есть обоснование коэффициента "0,5" ? Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2013, 10:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |