Заземляющий контур , на столбах

Олега
сообщение 15.5.2013, 12:53
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 11:03) *
Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док.

В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них".
Да, ПУЭ не единственный документ на Руси. Только ПТЭЭП - эксплуатационный док., а устройство установок описано в ПУЭ.
Распространяются ли ПТЭЭП скажем на повторное ЗУ на вводе в коттедж?
Имхо, в таблице 36 приводится значение для "заземлителя расположенного в непосредственной близости от нейтрали" (по п.1.7.101. ПУЭ). На это же указывают и соответствующие (этому пункту ПУЭ) ссылки ** в ПТЭЭП. В ПТЭЭП нет сочетания "повторное заземление".
В п.1.7.61ПУЭ указано общее положение - сопротивление повторного ЗУ не нормируется. При этом в том же ПУЭ на отдельные виды ЭУ установлена норма для повторки (ВЛ, животноводство). В иных доках есть требования к повторке в медицине, для мобильных зданий из металла, может еще какие..

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 11:03) *
я про цифру 30.

В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"?

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 13:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 13:41
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 15:53) *
В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них".
Читать все умеем.
1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации.
А "Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине" - это какую такую функцию?
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление; - так?

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 15:53) *
В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"?
при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему?

Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 13:41


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 13:57
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) *
Читать все умеем.
1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации.

Умение радует.
В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ icon_eek.gif ? Чудить начинаете ?

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) *
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление; - так?

Разумеется. Именно поэтому в п.1.7.61 для первого абзаца указано "при применении системы TN". Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 14:05
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 16:48) *
В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ
В абзаце выше про КЛ ни слова.
Цитата(Олега @ 15.5.2013, 16:48) *
Чудить начинаете ?
Слово "рекомендуется" применено вынужденно.
Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током.
411.4 Системы TN
411.4.2 ...
В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов.
Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.

Отсутствие искусственного ЗУ может быть обосновано, следовательно 30 Ом только естественными заземлителями не может быть обеспечено. В нормальных условиях сопротивление ЗУ, пусть даже только с естественными заземлителями, должно быть и R не более 30 Ом. ИМХО

Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 14:14


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 14:07
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) *
при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему?

Не отвлекайтесь на "почему", если это не относится к повторному заземлению.

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:05) *
В абзаце выше про КЛ ни слова.

Вот именно, это общее положение. А для ВЛ - ссылка на другие пункты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 14:19
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 16:57) *
Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП.
Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. icon_wink.gif

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:07) *
Вот именно, это общее положение. А для ВЛ - ссылка на другие пункты.
А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 14:33
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:05) *
Слово "рекомендуется" применено вынужденно.
Гост Р 50571.3-2009 ..В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов.

Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17
В ГОСТ повторение смысла второго абзаца п.1.7.61ПУЭ. Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет.

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:19) *
А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП.

Тогда по требованиям к ВЛ. Ныряние в землю не учитываем icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:19) *
Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. icon_wink.gif

Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное?

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 14:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 15:04
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:25) *
Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17
Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо.

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:25) *
Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет.
Вот оно:
ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 17:33) *
Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное?
ПУЭ 1.7.59


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 15:34
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:04) *
Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо.

"Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным".

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:04) *
ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки.

Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет.

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 15:04) *
ПУЭ 1.7.59

Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 16:32
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 18:34) *
Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет.
Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. icon_eek.gif
Какой еще нормы? Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП.
Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 17:08
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 17:32) *
Какой еще нормы?

Той самой, в 30 Ом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:10
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:08) *
Той самой, в 30 Ом.
Зачем например на 9 этаже здания это?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 17:18
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 17:32) *
Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП.

Указали, что СУП выполняет аналогичную функцию (повторного заземления), но по нормам ОПЧ и СПЧ именно уравнивают, а вот требования индивидуально подключать к повторному ЗУ (с не более 30 Ом) не наблюдается.


Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:10) *
Зачем например на 9 этаже здания это?

Это уже несколько иной вопрос. Не отвлекаемся на попутные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:23
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:15) *
Указали, что СУП выполняет аналогичную функцию (повторного заземления), но по нормам ОПЧ и СПЧ именно уравнивают, а вот требования индивидуально подключать к повторному ЗУ (с не более 30 Ом) не наблюдается.
Уравнивают СПЧ с РЕ и заземлителями, при этом потенциал на РЕ снижается (1.7.82.).


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 17:25
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 17:32) *
Какой еще нормы? Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП.
Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется ..

Не знаю откуда фрагмент.. но опять же без нормирования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:26
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:25) *
Не знаю откуда фрагмент.. но опять же без нормирования.
Не нормируют потому что на 9 этаже нет ЗУ, но требуется снижение потенциала на РЕ. Фрагмент из Гост Р 50571.3-2009.

Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 17:28


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 17:29
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:23) *
Уравнивают СПЧ с РЕ и заземлителями, при этом потенциал на РЕ снижается (1.7.82.).

icon_biggrin.gif Нет необходимости убеждать в пользе самого мероприятия - повторное заземление.
Однако на сегодняшний день сопротивление такого заземлителя на вводе в здание (в общем случае) в соответствии с п.1.7.61 ПУЭ не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:39
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:29) *
icon_biggrin.gif Нет необходимости убеждать в пользе самого мероприятия - повторное заземление.
Речь не о пользе, а о невыполнимости нормы, потому и необязательности.

Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:29) *
Однако на сегодняшний день сопротивление такого заземлителя на вводе в здание (в общем случае) в соответствии с п.1.7.61 ПУЭ не нормируется.
А если СУП нет, то ЗУ тоже нет?


Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 17:38


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2013, 17:45
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:26) *
Не нормируют потому что на 9 этаже нет ЗУ, но требуется снижение потенциала на РЕ. Фрагмент из Гост Р 50571.3-2009.

Ну и к чему Вы его приводите?
Технически можно выполнить подключение к индивидуальному повторному ЗУ хоть с 19-го этажа. Только необходимо использовать общее ЗУ. Вот и обходятся СУПом, потому как снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными.

Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:39) *
Речь не о пользе, а о невыполнимости нормы, потому и необязательности.

Что с 9 этажа ну никак проводник не протянуть? Я уже приводил, при принципиальной "невыполнимости" "допускается". При "не обязательности" - "рекомендуется".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 17:46
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:40) *
Вот и обходятся СУПом, потому как снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными.
На протяженных участках это невозможно без ДСУП, поэтому снижают потенциал РЕ.



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения