Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.5.2013, 10:26
Сообщение #21





Гости






Цитата(Гость_гость_* @ 7.5.2013, 12:29) *
Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру.

Вот мы, профессионалы, - дискуссию-то развели! Чайник чётко поставил вопрос: "можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру", подчёркнуто мною. И далее пошло словоблудие. Далее предлагаю включить логику: при устройстве ЗУ главное - обеспечить надёжный контакт между заглубляемым электродом и землёй - прав я или нет? Где будет контакт надёжнее, при вбивании гладкой арматуры, или ребристой? Я считаю, что гладкой, т.к. вбивая ребристую арматуру мы уменьшаем поверхность соприкосновения электрода с землёй. Ребро арматуры больше диаметром, оно разрыхляет грунт, нарушая тем самым контакт с землёй. Давайте на эту тему подискутируем! Вопросы по посыпке ЗУ солью - в отдельную тему!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2013, 10:35
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Уже дискуссия была, т. е. вы считаете, что ребра раздвинут землю и между ними будет воздух?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.5.2013, 10:44
Сообщение #23





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.5.2013, 10:35) *
Уже дискуссия была, т. е. вы считаете, что ребра раздвинут землю и между ними будет воздух?

Нет, воздуха не будет, а будет менее тесное соприкосновение электрода и грунта, надеюсь Вы с этим согласитесь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.5.2013, 10:44
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Что-то типа того. Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2013, 11:48
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2013, 11:44) *
менее тесное соприкосновение электрода и грунта



Цитата(uvk2 @ 9.5.2013, 11:44) *
а с остальным телом не очень.

А теперь можно определения сих понятий или из практики замеры в сравнении


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.5.2013, 12:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(uvk2 @ 9.5.2013, 11:44) *
Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень.

А если сделать замеры через месяц другой, когда почва осядет и уплотнится?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.5.2013, 15:12
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(haramamburu @ 8.5.2013, 14:56) *
Кажется я начал догонять.. о чем говорит и ТС и Transformator, ... Вы про арматуру в СТЕНЕ? в бетонной стене?

Да, я наверно не в теме, я именно про арматуру в бетонной стене. А автор говорит про заземлитель.
Прошу у всех прощения, что перепутал.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2013, 22:32
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2013, 10:44) *
Нет, воздуха не будет, а будет менее тесное соприкосновение электрода и грунта, надеюсь Вы с этим согласитесь?

Думается, что ребра арматуры проталкивают грунт как поршень и пустота по ходу забивается.

Цитата(uvk2 @ 9.5.2013, 10:44) *
.. Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень.

Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 10.5.2013, 1:40
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 9.5.2013, 23:32) *
Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает.

Это абсолютно правильно. нечего добавить.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 10.5.2013, 8:48
Сообщение #30


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает.

как то читал методику по устройству заземления, старая потрепаная книжечка для техникумов, название не помню, там было сказано, что после вбивания арматуры и т. д. землю обязательно надо пролить водой для утрамбовки и уплотнения грунта и даже норма рассхлд воды приводился, поэтому - пофиг. По идее чем ребристей, тем больше зона растекания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.5.2013, 15:34
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А если сделать замеры через месяц другой, когда почва осядет и уплотнится?...
Я про это и говорил:
Цитата
А с другой стороны если измерение растекания даст приемлемые результаты, то почему нет?
Но еще с одной стороны этих двух месяцев может не быть в наличии.
Цитата
там было сказано, что после вбивания арматуры и т. д. землю обязательно надо пролить водой для утрамбовки и уплотнения грунта и даже норма рассхлд воды приводился, поэтому - пофиг.
По моему это фигня. Промочить грунт на глубину залегания заземлителя (3 метра) по моему проблематично. Д еще и расчет подвели под это!

Это наверное говорилось про горизонтальные заземлители.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 10.5.2013, 16:33
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Это наверное говорилось про горизонтальные заземлители.

чесно, не помню, но при возможности всегда проливаю, да если песок, то это все до задници, надо рыть яму и решетками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.5.2019, 11:46
Сообщение #33





Гости






Потому что обычная ребристая авматура поддается коррозии намного больше , т.е. сгниет намного быстрее, чем обычный черный металл. Используйте специальные комплекты для устройства ЗУ. Не городите огород!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2019, 12:06
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость @ 26.5.2019, 11:46) *
...

1. Посмотрите. пожалуйста на дату последнего сообщения - 6 лет прошло, рассосались вопросы!
Цитата
Потому что обычная ребристая авматура поддается коррозии намного больше , т.е. сгниет намного быстрее, чем обычный черный металл.

А вот это со ссылочкой на документальное подтверждение.
Цитата
Используйте специальные комплекты для устройства ЗУ. ...

Реклама в другом месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2019, 18:58
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 9.5.2013, 22:32) *
Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает.
Теоретически - это правильно. Однако практически, сопротивления растеканию для круглого гладкого заземляющего электрода и рифлёного (сделанного из арматурной стали) при их одинаковой длине и диаметре почти не отличаются, т.е. будут практически одинаковыми. Это равнозначно тому, если забить один электрод или три-четыре одинаковых электрода в одну точку - эффект касательно сопротивления растеканию будет такой же, но расход металла во втором случае увеличивается в разы!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2019, 19:22
Сообщение #36





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:58) *
Теоретически - это правильно. ...

Вань, гостю простительно в 2013 год залезть по незнанию, и вопрос у него о коррозии металла, а не о форме заземлителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moz9i
сообщение 27.5.2019, 9:54
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2019
Пользователь №: 55672



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2019, 19:22) *
Вань, гостю простительно в 2013 год залезть по незнанию, и вопрос у него о коррозии металла, а не о форме заземлителя.

Ребята я знаю человека который занулился на арматуру в доме и пользуется электричеством мимо счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2019, 10:29
Сообщение #38





Гости






Цитата(moz9i @ 27.5.2019, 9:54) *
Ребята я знаю человека который занулился на арматуру в доме и пользуется электричеством мимо счетчика.

А это здесь причём? У нас шла речь о использовании арматуры в качестве заземлителя, соприкасающегося с грунтом, как элемента заземляющего устройства. Воровство Э/Э здесь не обсуждается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 27.5.2019, 22:03
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Коли о заземлении речь: для успешной сработки УЗИП в частном доме достаточно 10 ОМ в контуре заземления при ТТ? В курсе кто?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.5.2019, 22:54
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:58) *
Теоретически - это правильно. Однако практически, сопротивления растеканию для круглого гладкого заземляющего электрода и рифлёного (сделанного из арматурной стали) при их одинаковой длине и диаметре почти не отличаются..
Практически как и теоретически - чуток. )) Прогноза на значительный рост не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 22:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены