Добрый день.

Совершенно не шарю в электрике, так что просьба громко не смеяться. Но вопрос важный, поэтому решил спросить у профессионалов, а на форуме т.к. коллегиальность мнений - это плюс.

В общем ситуация такая. Есть частный дом. Несколько лет назад в нем делали капитальный ремонт, в т.ч. полная смена всей проводки. Однако какие именно провода и каким образом они тянулись\соединялись выяснить теперь довольно затруднительно - хозяева тонкостей не знают, людей которые это делали теперь не сыскать. А провода все вмонтированы в стены. Разобрали одну розетку, померяли диаметр провода - примерно 1,6-1,7мм, медные. Как я понял такая проводка рассчитана на 4,1+ киловатта мощности.
Теперь вопрос - можно ли как-то определить - какую мощность можно использовать по всему дому, если брать за основу то, что везде проложены именно эти медные провода с этим диаметром? Т.е. 4,1 киловатта - это допустимая нагрузка мощности именно на эту розетку или на каждую розетку, к которой подведен такой провод? Как выяснить максимальную нагрузку по дому?
С приближением лета вопрос становится особенно актуальным т.к. хочется установить кондиционеры, а один кондер жрет 2-2,5 киловатта.
Если в одной розетке будет потребление 3-3,5 киловатта (кондер+мощный компьютер+бытовая техника по мелочи), в другой комнате в другой розетке еще 2 киловатта и при этом решим постирать бельишко и попить чайку, то не будет ли больших проблем с проводкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 9.5.2013, 1:04
Сообщение #2





Гости






А почему Вы решили, что провод диаметром 1,6мм^2 можно использовать на 4кВт? Многовато на такой тонкий провод. Вообще-то, чтобы не залазить в дебри, расскажите как выглядит Ваш щиток? Какие в нем стоят приборы? Тогда можно будет и решить, что Вам можно, а что нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.5.2013, 1:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Давайте фотографию щита с автоматическими выключателями (это где счетчик стоит) в раскрытом виде, что бы "потроха" видно было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 9.5.2013, 1:48
Сообщение #4





Гости






Диаметр проводов мерять не надо icon_cool.gif в таблицах указан не диаметр, а площадь поперечного сечения провода. Как узнать сколько мощности на весь дом.... самое простое - посмотрите на сколько ампер у вас вводной автомат в щитке, это автомат, который выключает весь дом( всю квартиру), на нём какая цифра написана? Или просто перечислите какие там есть автоматы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stano
сообщение 9.5.2013, 6:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.5.2013
Пользователь №: 33036



Спасибо за оперативные ответы!
Заодно с праздником всех нас! icon_smile.gif

Теперь по теме. отвечаю по порядку.

Гость дмитрий, спасибо что поправили! Да, лоханулся я icon_smile.gif
Т.е. сечение провода вычисляем по формуле диаметр в квадрате * 0,8 - т.е. в моем случае это будет 1,6*1,6*0,8 = ~2 мм кв?

С автоматом история сложная в том плане, что у меня большие подозрения, что ставили его не профессионалы. Т.к. автомат стоит на 50А. Я так понимаю, что он не сработает до 11 киловатт. Т.е. получается, что автомата вообще считай нет - поэтому и спрашиваю тут. Так бы не парился - если что автомат вырубится и все.
Фотографию щитка в ближайшее время сделать, к сожалению, не будет возможности..

ВВ
А почему Вы решили, что провод диаметром 1,6мм^2 можно использовать на 4кВт?
Ну я смотрел эту таблицу: http://electro.narod.ru/tables/current.htm
По ней исходя из сечения токопроводящей жилы в 1,5мм мощность указывается в 4,1Квт
Я опять что-то не так понял?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.5.2013, 7:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вам бы вызвать к себе Испытательную лабораторию. По результатам работы Вам все расскажут покажут, и схему нарисуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 9.5.2013, 9:29
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



У Вас видимо ТУ-кабель,раз 1,6мм.Вы померяли чистую жилу провода?2,5мм2-1,78мм.На 4кВт вам нужно не меньше 2,2мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.5.2013, 9:49
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость дмитрий @ 9.5.2013, 1:48) *
Диаметр проводов мерять не надо icon_cool.gif в таблицах указан не диаметр, а площадь поперечного сечения провода. Как узнать сколько мощности на весь дом.... самое простое - посмотрите на сколько ампер у вас вводной автомат в щитке, это автомат, который выключает весь дом( всю квартиру), на нём какая цифра написана? Или просто перечислите какие там есть автоматы?

"в таблицах указан не диаметр" - В каких таблицах? Автор - чайник, и то правильно поступил, измерив диаметр. " Как узнать сколько мощности на весь дом.... самое простое - посмотрите на сколько ампер у вас вводной автомат в щитке" - а Вы уверены, что вводной автомат установлен правильно, в соответствии с расчётными и реальными данными величины нагрузок? А вдруг его ставил пьяный дядя Вася?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.5.2013, 10:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(stano @ 8.5.2013, 23:43) *
не будет ли больших проблем с проводкой?

чтобы ответить, необходимо знать конструкцию всей электропроводки вашего дома - как проложено, куда подключено, какой кабель, что в распайках, что в щитке, какой ввод. самое простое что можно сделать - это выяснить какой кабель проложен на розетки, и правильно ли подобрана и подключена начинка щитка, при необходимости исправить.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2013, 10:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



stano давайте фотки щитка, стен где идёт проводка, если не видно соединительных коробок, найдите и укажите на ф ото где они, где розетки, какое оборудование и где будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 9.5.2013, 11:18
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 9.5.2013, 9:49) *
"в таблицах указан не диаметр" - В каких таблицах? Автор - чайник, и то правильно поступил, измерив диаметр. " Как узнать сколько мощности на весь дом.... самое простое - посмотрите на сколько ампер у вас вводной автомат в щитке" - а Вы уверены, что вводной автомат установлен правильно, в соответствии с расчётными и реальными данными величины нагрузок? А вдруг его ставил пьяный дядя Вася?

в таблицах "Ну я смотрел эту таблицу: http://electro.narod.ru/tables/current.htm" - это его цитата.
нет, я не уверен, что вводной правильный, я просто предложил для начала посмотреть какой автомат, но из следующего сообщения автора мы узнали, что есть повод сомневаться в правильности автомата - "С автоматом история сложная в том плане, что у меня большие подозрения, что ставили его не профессионалы. Т.к. автомат стоит на 50А. Я так понимаю, что он не сработает до 11 киловатт. Т.е. получается, что автомата вообще считай нет - поэтому и спрашиваю тут." Но ясности это не внесло, т.к. он не уточнил есть ли в щитке ещё автоматы помимо этого на 50 или же это один единственный автомат?? Если это так, то действительно надо переделывать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 10.5.2013, 9:16
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Вам бы вызвать к себе Испытательную лабораторию. По результатам работы Вам все расскажут покажут, и схему нарисуют.

представляю какую сумму ему в оплату нарисуют.
тут без фото с ракурсом автоматов с концами (количеством) проводов ну никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brad31
сообщение 28.5.2013, 22:05
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 33337



Цитата(stano @ 9.5.2013, 0:43) *
Если в одной розетке будет потребление 3-3,5 киловатта (кондер+мощный компьютер+бытовая техника по мелочи), в другой комнате в другой розетке еще 2 киловатта и при этом решим постирать бельишко и попить чайку, то не будет ли больших проблем с проводкой?

Категорически бы не советовал осуществлять вышеперечисленное, подобное нагрузит вашу фазу (даже если выдержит ВСЕ) так что соседи вас повесятicon_smile.gif. Если проводка скрыта (штукатурка гипсокартон и т.д.) и нет желания отделку ломать, то следует отталкиваться от наихудшего варианта и при усилении нагрузки (кондиционеры) провести отдельную линию со своим правильно выбранным автоматом в распредщите - тут единственное что нужно выяснить это величину и тип питающего кабеля/провода ну от счетчика. Судя по вашему описанию действительно провод 2 кв.мм, это честно говоря маловато для розеток... Ну не объяснишь женам/мамам/подругам что пока в микроволновке суп греться будет, я пропылесошу и заодно бельишко в машинку кину.... Или инструктаж, чтоб все по очереди или когда нить что нить где нить устанет.... опять же как сделали разводку если раскидали 1 провод и от него опуски то в сумме к щитку может притечь все 7-10 кВт учитывая мой пример.
Резюме - призвать электрика и дать команду фас на распредщит на тему скоко куда каких линий и т.д. Если грамотный боле менее разберется и хоть что то посоветует, по другому никак.
Для установки кондиционеров полюбому новую линию от распредщита со своим автоматом
Вернуться в начало страницы