Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2013 Пользователь №: 33036 ![]() |
Добрый день.
Совершенно не шарю в электрике, так что просьба громко не смеяться. Но вопрос важный, поэтому решил спросить у профессионалов, а на форуме т.к. коллегиальность мнений - это плюс. В общем ситуация такая. Есть частный дом. Несколько лет назад в нем делали капитальный ремонт, в т.ч. полная смена всей проводки. Однако какие именно провода и каким образом они тянулись\соединялись выяснить теперь довольно затруднительно - хозяева тонкостей не знают, людей которые это делали теперь не сыскать. А провода все вмонтированы в стены. Разобрали одну розетку, померяли диаметр провода - примерно 1,6-1,7мм, медные. Как я понял такая проводка рассчитана на 4,1+ киловатта мощности. Теперь вопрос - можно ли как-то определить - какую мощность можно использовать по всему дому, если брать за основу то, что везде проложены именно эти медные провода с этим диаметром? Т.е. 4,1 киловатта - это допустимая нагрузка мощности именно на эту розетку или на каждую розетку, к которой подведен такой провод? Как выяснить максимальную нагрузку по дому? С приближением лета вопрос становится особенно актуальным т.к. хочется установить кондиционеры, а один кондер жрет 2-2,5 киловатта. Если в одной розетке будет потребление 3-3,5 киловатта (кондер+мощный компьютер+бытовая техника по мелочи), в другой комнате в другой розетке еще 2 киловатта и при этом решим постирать бельишко и попить чайку, то не будет ли больших проблем с проводкой? |
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А почему Вы решили, что провод диаметром 1,6мм^2 можно использовать на 4кВт? Многовато на такой тонкий провод. Вообще-то, чтобы не залазить в дебри, расскажите как выглядит Ваш щиток? Какие в нем стоят приборы? Тогда можно будет и решить, что Вам можно, а что нельзя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Давайте фотографию щита с автоматическими выключателями (это где счетчик стоит) в раскрытом виде, что бы "потроха" видно было.
|
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Диаметр проводов мерять не надо
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2013 Пользователь №: 33036 ![]() |
Спасибо за оперативные ответы!
Заодно с праздником всех нас! ![]() Теперь по теме. отвечаю по порядку. Гость дмитрий, спасибо что поправили! Да, лоханулся я ![]() Т.е. сечение провода вычисляем по формуле диаметр в квадрате * 0,8 - т.е. в моем случае это будет 1,6*1,6*0,8 = ~2 мм кв? С автоматом история сложная в том плане, что у меня большие подозрения, что ставили его не профессионалы. Т.к. автомат стоит на 50А. Я так понимаю, что он не сработает до 11 киловатт. Т.е. получается, что автомата вообще считай нет - поэтому и спрашиваю тут. Так бы не парился - если что автомат вырубится и все. Фотографию щитка в ближайшее время сделать, к сожалению, не будет возможности.. ВВ А почему Вы решили, что провод диаметром 1,6мм^2 можно использовать на 4кВт? Ну я смотрел эту таблицу: http://electro.narod.ru/tables/current.htm По ней исходя из сечения токопроводящей жилы в 1,5мм мощность указывается в 4,1Квт Я опять что-то не так понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Вам бы вызвать к себе Испытательную лабораторию. По результатам работы Вам все расскажут покажут, и схему нарисуют.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
У Вас видимо ТУ-кабель,раз 1,6мм.Вы померяли чистую жилу провода?2,5мм2-1,78мм.На 4кВт вам нужно не меньше 2,2мм2.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Диаметр проводов мерять не надо ![]() "в таблицах указан не диаметр" - В каких таблицах? Автор - чайник, и то правильно поступил, измерив диаметр. " Как узнать сколько мощности на весь дом.... самое простое - посмотрите на сколько ампер у вас вводной автомат в щитке" - а Вы уверены, что вводной автомат установлен правильно, в соответствии с расчётными и реальными данными величины нагрузок? А вдруг его ставил пьяный дядя Вася? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
не будет ли больших проблем с проводкой? чтобы ответить, необходимо знать конструкцию всей электропроводки вашего дома - как проложено, куда подключено, какой кабель, что в распайках, что в щитке, какой ввод. самое простое что можно сделать - это выяснить какой кабель проложен на розетки, и правильно ли подобрана и подключена начинка щитка, при необходимости исправить. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
stano давайте фотки щитка, стен где идёт проводка, если не видно соединительных коробок, найдите и укажите на ф ото где они, где розетки, какое оборудование и где будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
"в таблицах указан не диаметр" - В каких таблицах? Автор - чайник, и то правильно поступил, измерив диаметр. " Как узнать сколько мощности на весь дом.... самое простое - посмотрите на сколько ампер у вас вводной автомат в щитке" - а Вы уверены, что вводной автомат установлен правильно, в соответствии с расчётными и реальными данными величины нагрузок? А вдруг его ставил пьяный дядя Вася? в таблицах "Ну я смотрел эту таблицу: http://electro.narod.ru/tables/current.htm" - это его цитата. нет, я не уверен, что вводной правильный, я просто предложил для начала посмотреть какой автомат, но из следующего сообщения автора мы узнали, что есть повод сомневаться в правильности автомата - "С автоматом история сложная в том плане, что у меня большие подозрения, что ставили его не профессионалы. Т.к. автомат стоит на 50А. Я так понимаю, что он не сработает до 11 киловатт. Т.е. получается, что автомата вообще считай нет - поэтому и спрашиваю тут." Но ясности это не внесло, т.к. он не уточнил есть ли в щитке ещё автоматы помимо этого на 50 или же это один единственный автомат?? Если это так, то действительно надо переделывать... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Вам бы вызвать к себе Испытательную лабораторию. По результатам работы Вам все расскажут покажут, и схему нарисуют. представляю какую сумму ему в оплату нарисуют. тут без фото с ракурсом автоматов с концами (количеством) проводов ну никак. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2013 Пользователь №: 33337 ![]() |
Если в одной розетке будет потребление 3-3,5 киловатта (кондер+мощный компьютер+бытовая техника по мелочи), в другой комнате в другой розетке еще 2 киловатта и при этом решим постирать бельишко и попить чайку, то не будет ли больших проблем с проводкой? Категорически бы не советовал осуществлять вышеперечисленное, подобное нагрузит вашу фазу (даже если выдержит ВСЕ) так что соседи вас повесят ![]() Резюме - призвать электрика и дать команду фас на распредщит на тему скоко куда каких линий и т.д. Если грамотный боле менее разберется и хоть что то посоветует, по другому никак. Для установки кондиционеров полюбому новую линию от распредщита со своим автоматом |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |