Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

выбор узо на баню

bigman2x2
сообщение 24.4.2013, 17:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



Здравствуйте!
1. Подскажите какое узо или дифавтомат поставить на сауну? Нагрузка в виде трёх светильников по углам, длина провода от щита 5 метров.
2. Стоит ли применять термостойкий провод для светильников или хватит NYM ? подводка будет осуществлятся с потолка . (30 см.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2013, 17:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. АВВ, 10 мА, светильники какие?
2. А сам провод как пойдёт?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigman2x2
сообщение 24.4.2013, 18:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



баня одноэтажная, провода пойдут по чердаку.Светильники не знаю какие.дифавтомат 10 мА? на какой ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2013, 19:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Значит провода будут заходить прямо в светильники ? Про ток - мощность светильников?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Я_*
сообщение 25.4.2013, 0:07
Сообщение #5





Гости






Узо вполне хватит 30 мА.И либо дорогой диффавтомат (который покажет причину срабатывания), либо ( и лучше!) отдельно УЗО и автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigman2x2
сообщение 25.4.2013, 6:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



нагрузка не более 300 Вт. Просто бывает ли узо или диф. менее 16 А ? По деньгам сказано не экономить поэтому я экономлю место в небольшом щитке, выбирая дифавтома.
Ещё вопрос: стоит ли ставить диф. на водонагреватель и насосную станцию в этой же бане?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 25.4.2013, 7:53
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



Цитата(bigman2x2 @ 25.4.2013, 8:44) *
нагрузка не более 300 Вт. Просто бывает ли узо или диф. менее 16 А ? По деньгам сказано не экономить поэтому я экономлю место в небольшом щитке, выбирая дифавтома.
Ещё вопрос: стоит ли ставить диф. на водонагреватель и насосную станцию в этой же бане?
Обязательно,как в дальнейшем поведут себя насос и водонагреватель.Менее 16А-вроде бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.4.2013, 9:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Я_*)
Узо вполне хватит 30 мА.
С таким успехом можно сказать, что 100 ма хватит.
е забываем, что это баня и к какой категории помещений её в данном случае можно отнести.
Верная рекомендация:
Цитата(с2н5он)
1. АВВ, 10 мА,...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 25.4.2013, 10:14
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



по нормативке как раз и 10 мА (гост 2000 г по УЗО, точнее не помню), а если это еще и деревьянное то 300 мА на в воде, на водогрейку и нассос можно и 30 мА, но как он завязан с баней (может придется 10 мА).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Я_*
сообщение 25.4.2013, 19:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(Rezo @ 25.4.2013, 9:54) *
С таким успехом можно сказать, что 100 ма хватит.
е забываем, что это баня и к какой категории помещений её в данном случае можно отнести.
И ты не забывай что автору узо надо на освещение а не на водонагреватель.Если я правильно понял.А на водонагреватель лучше 10мА хотя можно и 30 мА.Оба варианта служат для защиты человека.Тоже не забывай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigman2x2
сообщение 25.4.2013, 20:23
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



как я понял вывод такой:
на свет диф 16 А 10 мА
на насос диф 16 А 10 мА
на водонагреватель тоже 16 А 10 мА
ИТОГО 6 МЕСТ В ЩИТЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.4.2013, 20:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Я_*)
И ты не забывай что автору узо надо на освещение а не на водонагреватель.Если я правильно понял.
Я вообще стараюсь многое не забывать, в то числе и по данному вопросу.
В таком случае тогда (для точности) следует уже говорить о зонах в особо-опасном помещении, а уж потом как следствие - допустимость в той или иной зоне УЗО с отсечкой в 100, 30, 10 мА.

Сообщение отредактировал Rezo - 25.4.2013, 20:26


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 26.4.2013, 7:08
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



Цитата(bigman2x2 @ 25.4.2013, 22:23) *
как я понял вывод такой:
на свет диф 16 А 10 мА
на насос диф 16 А 10 мА
на водонагреватель тоже 16 А 10 мА
ИТОГО 6 МЕСТ В ЩИТЕ.
Сейчас появились дифы одномодульные (шнайдер),правда цена кусачая -1500,получается 3 места в щитке.На новом объекте поставили несколько штук.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.4.2013, 10:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(bigman2x2)
как я понял вывод такой:
на свет диф 16 А 10 мА
на насос диф 16 А 10 мА
на водонагреватель тоже 16 А 10 мА
Вы не указали хотя бы ориентировочно, что где (в каком месте) расположено (местоположение).
Ели насос и водонагреватель находятся "за перегородкой" (отдельно от помещения самой сауны) и трубы пластиковые, тогда наиболе правильно будет видимо всё же установить УЗО с отсечкой в 30 мА.
На освещение думаю лучше на 10 мА.
Но можно и на 30 мА, если говорить о том, что исключается случайное попадание любого кол-ва воды.
Цитата(bigman2x2)
2. Стоит ли применять термостойкий провод для светильников или хватит NYM ?
Ну какой может быть NYM, если температура в помещении сауны 110 градусов?
Конечно должна быть разводка из термостойкого провода.

Сообщение отредактировал Rezo - 26.4.2013, 10:28


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.4.2013, 8:47
Сообщение #15





Гости






Цитата(bigman2x2 @ 24.4.2013, 17:27) *
Здравствуйте!
1. Подскажите какое узо или дифавтомат поставить на сауну? Нагрузка в виде трёх светильников по углам, длина провода от щита 5 метров.


Слушай мужик и запоминай. icon_mad.gif
УЗО имеет два параметра – ток утечки измеряемый в милли-Амперах, 10 мА, 30мА … слышал наверно про такой, и номинальный ток контактов УЗО – которые могут пропускать определенной величины ток нагрузки через себя и превышать который нельзя потому как они могут перегреться и все твоЁ-маё УЗО просто расплавится. А у УЗО нет защиты не тепловой не по силовому току.
Так вот приди в магазин и посмотри что там есть. Там ты увидишь УЗО разных номиналов тока по нагрузке – хотя у всех них может быть один дифференциальный ток утечки, допустим 10 мА.
О чем это говорит ? – говорит о том, что УЗО контролирует ток дифференциальный утечки не зависимо на какой ток нагрузки рассчитаны контакты УЗО.
Различие у этих УЗО будет только в цене на затраты увеличенных контактов под ток нагрузки, потому как эти контакты дорогие и сделаны из серебра – золота – и бриллиантов.

Потому совет тебе даю: покупай УЗО по деньгам и не жиль. Авось пригодится воды напиться и твоя нагрузка начнет расширятся и тоды придется тебе покупать новое – более мощное УЗО потому как это может сгореть от превышенной нагрузке.

Единственное на что нужно сделать упор, то есть обратить внимание – так это на дифференциальный ток, какой лучше взять – 10 мА или 30 мА. Они оба защитят, но только 10 мА менее болезненный но более чувствительный (можно затрахаться с этим УЗО) – а на 30мА буде понадежней но бля-бля успеешь сказать.

В любом случае ты же в конце концов не пальцами в розетку лезть будешь. А если где-то и отсыреет проводка – то растекание тока утечки тоже будет иметь свой радиус в поисках жертвы и я так думаю, что УЗО быстрей свои мозги включит в сырой бане чем кто-то доберется до опасного потенциала.
Потому даю еще один совет: - не мешало бы бод полами и везде где это возможно простелить тонкую сетку из нержавеющей нити (такая сетка везде продается) и вывести эти сетки на хороший заземлитель. Вот у тебя и получится хорошее заземление и уравнивание потенциала.

А тока утечки тебе хватит от любой нагрузке, так что не парься со своими 300 ваттами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 7.5.2013, 13:08
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Я @ 25.4.2013, 1:07) *
Узо вполне хватит 30 мА.И либо дорогой диффавтомат (который покажет причину срабатывания), либо ( и лучше!) отдельно УЗО и автомат.

Хватит и 30 мА. Однако, когда распаренного и намыленного, будет бить током, то приятнее, когда ток не превышает 10 мА icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.5.2013, 14:53
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 29.4.2013, 8:47) *
а на 30мА буде понадежней но бля-бля успеешь сказать.

Не забываем, что узо отключится не мгновенно, а порядка 20-40 мс, а это целый период, а то и два. И за это время, ток ч/з человека пойдёт не 10-30 мА (которые указаны на УЗО), а лишь ограниченный личным сопротивлением человека. так что бля-бля и там и там успеешь сказать.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elvlad
сообщение 7.5.2013, 17:26
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 15581



А может на баню поставить транс на 12-36 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.5.2013, 17:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(elvlad @ 7.5.2013, 18:26) *
А может на баню поставить транс на 12-36 В.


Очень хороший вариант.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.5.2013, 13:37
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А может на баню поставить транс на 12-36 В.

не ну на лампочки я согласен + еще диф, а как с бойлером и остальным и вообще где

bigman2x2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 0:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены