#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2007 Пользователь №: 8904 ![]() |
По усл безопасности КОРПУС должен быть заземлен!
По усл безопасности КОРПУС должен быть заземлен! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В догонку- на вводе в здание обязательно повторное заземление РЕN-пуэ-7
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31743 ![]() |
Эксперты, помогите советом - на каком минимальном расстоянии должны быть друг от друга контур заземления и кабельный ввод (в земле броневой кабель) в здание?
В СО 153-34.21.122-2003 в Таблице 3.12 нашел что-то мне интересное, но там про кабели связи. Или не нормируется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Эксперты, помогите советом - на каком минимальном расстоянии должны быть друг от друга контур заземления и кабельный ввод (в земле броневой кабель) в здание? В СО 153-34.21.122-2003 в Таблице 3.12 нашел что-то мне интересное, но там про кабели связи. Или не нормируется? без разницы. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31743 ![]() |
Transformator, по поводу связи могу объяснить возникающими при растекании тока в земле "наводками". А к "силе" это тоже можно отнести?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Transformator, по поводу связи могу объяснить возникающими при растекании тока в земле "наводками". А к "силе" это тоже можно отнести? Ну вы же написали кабель бронированный, и должен быть заземлён, думаю при этом помех не будет. Ну а для силы наводки не помеха. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 31743 ![]() |
Transformator, да)) Перечитал сообщение-вопрос свой и понял, что его можно прочитать двояко)
Я спрашивал про силовые кабели (вводные в здание), а в СО нашел лишь про кабели связи. Сообщение отредактировал Sas__ - 7.5.2013, 16:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Transformator, да)) Перечитал сообщение-вопрос свой и понял, что его можно прочитать двояко) Я спрашивал про силовые кабели (вводные в здание), а в СО нашел лишь про кабели связи. заводи где хочеш, я таких норм не встречал. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Кто подскажет в каком нтд написано о необходимости двух вводов от з\у во встроенное ктп-10/0,4кВ.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ПУЭ 1.7.55 вроде подходит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ПУЭ 1.7.55 вроде подходит. Леша спасибо но это не-то. У меня з\у одно для КТП. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кто подскажет в каком нтд написано о необходимости двух вводов от з\у во встроенное ктп-10/0,4кВ. Выскажу соображение. Меньше 2-х соединений наверное не получается. При одном (общем) заземлителе для ОПЧ ТП и нейтрали либо каждый из них подключается отдельным заземл.проводником, либо образуется магистраль заземления, которая должна быть подключена к заземлителю не менее чем 2-мя проводниками. Ввиду большого кол-ва оборудования, все ж выполняют магистраль. Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2013, 13:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Выскажу соображение. Меньше 2-х соединений наверное не получается. При одном (общем) заземлителе для ОПЧ ТП и нейтрали либо каждый из них подключается отдельным заземл.проводником, либо образуется магистраль заземления, которая должна быть подключена к заземлителю не менее чем 2-мя проводниками. Ввиду большого кол-ва оборудования, все ж выполняют магистраль. Олег немного не то вопрос в простом есть заземляющее устройство удалено от встроенной подстанции так вот ввод выполнен одним проводником, а надо двумя где это написано подзабыл. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
До сих пор ЗУ для ТП не касался, но похоже скоро придется..
Требование встречается в PM 4-249-91 УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ "2.29. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах". Те же Нормы от Каракина, п.8.2 Замечу, что все подобные документы были созданы на основе п.1.7.71. из почившей главы 6-го ПУЭ:"Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей". В ПУЭ7 такого требования нет, убрали. Но прочие нормативы не отменили. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вообще то PM 4-249-91 - Руководящий материал является пособием по устройству сетей заземления систем автоматизации технологических процессов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А этого никто и не скрывал. РД и Карякина привел как примеры повторения пункта ПУЭ6 один к одному, есть и другие, НД чисто к ТП искать не досуг.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
Помогите дельным советом как лучше или правильно поступить. Есть небольшое предприятие со станками по деревообработке ,станки подключаются по 4х и пяти жильной системе подключения, правда есть одна установка с подключением 3 фазы и нейтраль ...меня интересует стоит ли дополнительно заземлять станки через шину заземления расположенную внутри помещения или будет достаточно земляной жилы в кабеле подключения ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Жилы кабеля достаточно, только насчёт вибрации посмотреть ( гибкие кабели применить)
Если станок не требует использования "рабочего нуля", то 4-я жила в качестве РЕ вполне подойдёт А станок с подключением 3 фазы и нейтраль ... требует пятую жилу. Само собой, правильно подключить в распред.щите... ![]() ![]() Однако, если присутствует шину заземления расположенную внутри помещения , то редкий инспектор по ОТ и РТН не заметит отсутствие связи станка и этой шиной при проверке... Решать вам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я вообще так понимаю, что шина появилась в период когда отдельный защитный проводник в электропроводку не клали - экономили, а для электробезопастности клали один защитный проводник на всех - полосу по периметру. В особо опасных помещениях можно выполнить ДСУП, но это не обязательно полоса по периметру - можно шинку и от нее отдельными проводниками к СПЧ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
... то редкий инспектор по ОТ и РТН не заметит отсутствие связи станка и этой шиной при проверке... и я согласен. наши инспекторы всегда смотрели на наличие стальной шины от магистрали заземления в сторону станка и гибкой связи (медный проводник с наконечниками) от стальной шины (с болтом и гайкой для крепления гибкой связи) к станку. Т.е. мы все станки и все оборудование с электр.аппаратами, и трубы, в которых проложены кабели к станкам, заземляли к общей магистральной шине заземления цеха.--- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |