Здравствуйте.
согласно инструкции по переключениям в электроустановках: 2.4.7. При производстве операций с линейными разъединителями воздушных линий электропередачи 110 кВ и выше или при переводе их через обходной выключатель на время операций с линейными разъединителями, как правило, выводится из работы устройство АПВ линии с противоположной стороны. Объясните пожалуйста смысл этих действий для чего выводится АПВ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Если упадёт колонка разъеденителя, то линия с противоположной стороны повторно не включится.
Если вообще что-нибудь произойдёт во время переключений, то АПВ не сработает. Сообщение отредактировал Джоуль - 7.5.2013, 8:19 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Если упадёт колонка разъеденителя, то линия с противоположной стороны повторно не включится. Если вообще что-нибудь произойдёт во время переключений, то АПВ не сработает. А почему она должна повторно включиться? Ведь она уже отключена выключателем?А АПВ насколько я знаю действует когда линия отключается защитами и есть условия включения АПВ что должно присутсвовать напряжение на линии и на шинах. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
А почему она должна повторно включиться? Ведь она уже отключена выключателем? Это если линия тупиковая. А если кольцевая, то напряжение может быть подано с обоих концов. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Пусть будет и кольцевая, но ведь в любом случае уже отключена выключателями разъеденителем же не будут оперировать пока линия под напряжением?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
разъеденителем же не будут оперировать пока линия под напряжением? Нельзя оперировать под нагрузкой, под напряжением можно. Лень рисовать, поэтому постарайтесь представить. Дано: линия К с отпайками, с двух сторон подстанции А и Б. Задача: на ПС А вывести в ремонт выключатель линии К. Решение: отключить с двух сторон линию мы не может, т.к. на отпайках сидят потребители, да это и не нужно. Поэтому на ПС Б выводим АПВ линии К, на ПС А выводим АПВ линии К, отключаем выключатель, снимаем ОТ выключателя, отключаем линейный разъеденитель ну и дальше оперируем ШР и ЗНР с ЗНВ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Благодарю, теперь примерно понял.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |