В розетке квартиры 300В. В ВРУ установлен ВА-47-100 100А. Отходящие фазы от автомата показывают мультиметром 300/50/300 (в этих пределах). Проблема в автомате или в возможном обрыве нуля? В самом ВРУ "0" закреплен хорошо! И еще один вопрос: Если к примеру обрыв нуля произойдет в ЩЭ 3-го этажа, будет ли это на ЩЭ 1-го и 2-го этажей как то отражаться?
Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
В розетке квартиры 300В. В ВРУ установлен ВА-47-100 100А. Отходящие фазы от автомата показывают мультиметром 300/50/300 (в этих пределах). Проблема в автомате или в возможном обрыве нуля? если автомат 3р (не разрывает ноль), обрыв нуля Если к примеру обрыв нуля произойдет в ЩЭ 3-го этажа, будет ли это на ЩЭ 1-го и 2-го этажей как то отражаться? Спасибо! нет, если ввод снизу. Сообщение отредактировал Volt380 - 6.5.2013, 10:12 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Автомат вводной. А где может быть обрыв нуля? От ВЛ все нормально!
Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 10:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
обрыв нуля, можно проверить - отключите автомат фазы приходящие на него выравняются
Цитата Автомат вводной. А где может быть обрыв нуля? От ВЛ все нормально! Да везде по линии смотреть надо, может и в ТП на трансформаторе ноль отгореть. Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 6.5.2013, 10:28 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
обрыв нуля, можно проверить - отключите автомат фазы приходящие на него выравняются фазы в норме и при "вкл" и "выкл" автомата. Да везде по линии смотреть надо, может и в ТП на трансформаторе ноль отгореть. В ТП не смогли попасть. Сетевики не едут. Мы подумали что все дело в автомате и заменили его. Напряжение выравнилось и мы уехали. А теперь я думаю.... Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 10:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Напряжение могло выровняться от того что нагрузку отключили, судя по значения она была на одной фазе. Если ноль через автомат не шел, повлиять на перекос он не мог.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
А вы им звонили? Они крутились рядом с ТП. Странно все это. Сказали что можно открыть отверткой дверь от ТП и уехали. Звонили диспетчеру РЭС: - Заявок много, ждите!!! Я тут еще раз переспросил электрика. Он говорит что мультиметр в одной из фаз показал не 50В как я думал, а почти ноль! Возможно я ошибся, потому-что было темно а подсветки в мультике не было. Если к примеру неисправен автомат (3Р), не выходит из него одна из фаз...напряжение в 2-х оставшихся фазах будет на пару 660В? Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 12:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
660 не будет никак. бытовая сеть - 0,4кВ
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата напряжение в 2-х оставшихся фазах будет на пару 660В? между оставшиемся фазами будет 380В, просто одной фазы не будет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата имеется ввиду линейное напряжение? А между N и каждой из 2-х фаз 220? да |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |