Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор устройства плавного пуска для АД 320 кВт

ckt-9745
сообщение 26.4.2013, 8:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 32766



Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант устройства плавного пуска для двигателя мощностью 320 кВт. Двигатель установлен на дымососе мазутного котла. Пусковой ток слишком большой, хотелось бы снизить его до 1 кА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2013, 8:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



только плавный пуск или регулировка подачи воздуха тоже?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckt-9745
сообщение 26.4.2013, 16:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 32766



Интересует пока только плавный пуск. У организации очень ограниченный бюджет на ремонт электрооборудования, поэтому на регулировку, грубо говоря, нет денег.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2013, 18:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Так инет Вам в помощь в данном случае, ну для примера Веспер


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 27.4.2013, 18:19
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Цитата(с2н5он @ 26.4.2013, 8:43) *
только плавный пуск или регулировка подачи воздуха тоже?

Странный ответ, только плавный пуск...... А что, разве вы делаете пуск двигателя при открытом шибере??? Тут не надо электроники, просто ручная задвижка, позволяющая значительно снизить пусковые токи. Или это у вас есть , но надо еще уменьшить пусковой ток?

Сообщение отредактировал Амур50 - 28.4.2013, 7:59


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.4.2013, 18:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



дымосос устанавливается для создания тяги, а также разрежения в топке котла, а вот разрежение как правило регулируется шибером (заслонкой) на газоходе, поставив вместо УПП -ПЧ, можно регулировать подачу воздуха оборотами, рядышком лежит и экономия ЭЭ
всё это про твёрдотопливный котёл, насчёт мазута не знаю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckt-9745
сообщение 29.4.2013, 3:49
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 32766



Все верно, разрежение регулируется шибером, поэтому возможность регулирования оборотов двигателя не критична. Вопрос о плавном пуске встал после того, как на той неделе при пуске перекрыло конденсаторную установку трансформатора, к которому двигатель подключен и капитально выжгло шины на низком напряжении. Встал вопрос о снижении пускового тока... Прошу совета, поскольку впервые сталкиваюсь с такой задачей и не знаю ни цен, ни адекватных магазинов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.4.2013, 13:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



http://plazma-t.ru/main-3-9.html
По этой ссылке можно загрузить программу конфигурации шкафов управления электроприводом.
Поиграйтесь с ней, она даже ценник сразу рисует. Сможете попробовать различные варианты плавного пуска.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 30.4.2013, 20:19
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(ckt-9745 @ 26.4.2013, 9:42) *
Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант устройства плавного пуска для двигателя мощностью 320 кВт. Двигатель установлен на дымососе мазутного котла. Пусковой ток слишком большой, хотелось бы снизить его до 1 кА.

Промышленный бюджетный на такую мощность не существует.
Самый бюджетный вариант, на такую мощность, в вашем случае это самодельное устройство ступенчатого пуска с помощью балластных резисторов, типа РП-44 от электрички (используются для ограничения тока в лампе прожектора при различных режимах работы), подключаются последовательно в каждую фазу, а после разгона двигателя, балластники перемыкаются контактором и двигатель начинает выходить на максимальную мощность.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckt-9745
сообщение 2.5.2013, 1:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 32766



а пуск звезда - треугольник реально имеет смысл? я посчитал, на его реализацию не больше 20 тыс. уйдет, а со своими проводами и реле так и вовсе 15.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 2.5.2013, 6:25
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(ckt-9745 @ 2.5.2013, 2:18) *
а пуск звезда - треугольник реально имеет смысл? я посчитал, на его реализацию не больше 20 тыс. уйдет, а со своими проводами и реле так и вовсе 15.

Конечно имеет!!!
А балластники применяют, именно тогда, когда нет возможности осуществить данную манипуляцию "звезда - треугольник"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2013, 14:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ckt-9745 @ 2.5.2013, 3:18) *
а пуск звезда - треугольник реально имеет смысл? я посчитал, на его реализацию не больше 20 тыс. уйдет, а со своими проводами и реле так и вовсе 15.

Но только при одном условии - двигатель должен быть Y/D 660/380 В. При 380/220 - бесполезно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyMon
сообщение 2.5.2013, 19:31
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 560
Регистрация: 9.8.2009
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233



Цитата(Костян челябинский @ 2.5.2013, 14:58) *
Но только при одном условии - двигатель должен быть Y/D 660/380 В. При 380/220 - бесполезно.

Могу ошибаться, но на такую мощьность двигатели 380/220В вряд-ли существуют, если только уж совсем древние или импорт., но именно такие и запускают через балластники.
Есть ещё способ запуска мощных двигателей, если они работаю одновременно или поочерёдно сменяют друг друга. Их одноименные фазные обмотки сначала коммутируются последовательно, а за тем параллельно или один двигатель просто отключают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 5:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены