![]() Выбор устройства плавного пуска для АД 320 кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор устройства плавного пуска для АД 320 кВт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32766 ![]() |
Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант устройства плавного пуска для двигателя мощностью 320 кВт. Двигатель установлен на дымососе мазутного котла. Пусковой ток слишком большой, хотелось бы снизить его до 1 кА.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
только плавный пуск или регулировка подачи воздуха тоже?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32766 ![]() |
Интересует пока только плавный пуск. У организации очень ограниченный бюджет на ремонт электрооборудования, поэтому на регулировку, грубо говоря, нет денег.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так инет Вам в помощь в данном случае, ну для примера Веспер
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
только плавный пуск или регулировка подачи воздуха тоже? Странный ответ, только плавный пуск...... А что, разве вы делаете пуск двигателя при открытом шибере??? Тут не надо электроники, просто ручная задвижка, позволяющая значительно снизить пусковые токи. Или это у вас есть , но надо еще уменьшить пусковой ток? Сообщение отредактировал Амур50 - 28.4.2013, 7:59 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дымосос устанавливается для создания тяги, а также разрежения в топке котла, а вот разрежение как правило регулируется шибером (заслонкой) на газоходе, поставив вместо УПП -ПЧ, можно регулировать подачу воздуха оборотами, рядышком лежит и экономия ЭЭ
всё это про твёрдотопливный котёл, насчёт мазута не знаю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32766 ![]() |
Все верно, разрежение регулируется шибером, поэтому возможность регулирования оборотов двигателя не критична. Вопрос о плавном пуске встал после того, как на той неделе при пуске перекрыло конденсаторную установку трансформатора, к которому двигатель подключен и капитально выжгло шины на низком напряжении. Встал вопрос о снижении пускового тока... Прошу совета, поскольку впервые сталкиваюсь с такой задачей и не знаю ни цен, ни адекватных магазинов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
http://plazma-t.ru/main-3-9.html
По этой ссылке можно загрузить программу конфигурации шкафов управления электроприводом. Поиграйтесь с ней, она даже ценник сразу рисует. Сможете попробовать различные варианты плавного пуска. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Посоветуйте, пожалуйста, бюджетный вариант устройства плавного пуска для двигателя мощностью 320 кВт. Двигатель установлен на дымососе мазутного котла. Пусковой ток слишком большой, хотелось бы снизить его до 1 кА. Промышленный бюджетный на такую мощность не существует. Самый бюджетный вариант, на такую мощность, в вашем случае это самодельное устройство ступенчатого пуска с помощью балластных резисторов, типа РП-44 от электрички (используются для ограничения тока в лампе прожектора при различных режимах работы), подключаются последовательно в каждую фазу, а после разгона двигателя, балластники перемыкаются контактором и двигатель начинает выходить на максимальную мощность. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32766 ![]() |
а пуск звезда - треугольник реально имеет смысл? я посчитал, на его реализацию не больше 20 тыс. уйдет, а со своими проводами и реле так и вовсе 15.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
а пуск звезда - треугольник реально имеет смысл? я посчитал, на его реализацию не больше 20 тыс. уйдет, а со своими проводами и реле так и вовсе 15. Конечно имеет!!! А балластники применяют, именно тогда, когда нет возможности осуществить данную манипуляцию "звезда - треугольник" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а пуск звезда - треугольник реально имеет смысл? я посчитал, на его реализацию не больше 20 тыс. уйдет, а со своими проводами и реле так и вовсе 15. Но только при одном условии - двигатель должен быть Y/D 660/380 В. При 380/220 - бесполезно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Но только при одном условии - двигатель должен быть Y/D 660/380 В. При 380/220 - бесполезно. Могу ошибаться, но на такую мощьность двигатели 380/220В вряд-ли существуют, если только уж совсем древние или импорт., но именно такие и запускают через балластники. Есть ещё способ запуска мощных двигателей, если они работаю одновременно или поочерёдно сменяют друг друга. Их одноименные фазные обмотки сначала коммутируются последовательно, а за тем параллельно или один двигатель просто отключают. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |