ввод в квартиру , алюминиевый провод,скрутки

Гость_Гость_Alexandro_*_*
сообщение 29.4.2013, 21:33
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
В моей квартире ( панельный дом 66го года ) ввод электричества устроем весьма своеобразно - никаких щитов на лестнице,просто в стен входят 2 провода из подвала ( 1й этаж ) и 2 идущие дальше наверх,к ним на скрутках присоеденены проводники идущие к моему счетчику.Все это добро изолировано советскими резиновыми трубками и довольно ощутимо греется.
Каким образом это вопрос лучше разрешить - попытаться потребовать свой ЖСК привести все в состояние соответствующее ПУЭ 7 или самому попробовать заменить скрутки на зажимы WAGO с пастой для алюминиевых проводников? С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать.

спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.4.2013, 22:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Т.е. с подвала приходят два провода, которые идут далее на второй этаж
От этих проводов на скрутке идут провода к Вам?
Поставьте лучше зажимы "орехи"
А насчёт ПУЭ 7, сильно сомневаюсь хотя можете попробовать
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.4.2013, 23:15
Сообщение #3





Гости






именно так - фаза с подвала приходит ко мне ,далее к следующим "юзерам" )
что есть "орехи" ? )
честно говоря мне проще самому все заменить ,чем с этими "деятелями" объясняться )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.4.2013, 7:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Чтобы подключить через эти сжимы, Вам потребуется отключить линию (Стояк). Лучше самому не лезть, потом все на Вас будут списывать, все неприятности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2013, 9:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 30.4.2013, 0:15) *
что есть "орехи" ? )

вот


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей1985
сообщение 30.4.2013, 9:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 29.4.2013
Из: Волгоградская область
Пользователь №: 32866



Самое лучшее, решение сделайте себе отдельную линию прямо с подвала!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2013, 10:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



долбите перекрытия и стены?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.4.2013, 12:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Я сталкивался с подобным в Павловске Ленинградской обл. (родня живет) 5 этажка
стояк через квартиры, но через небольшое углубление в стене - отпайка на счетчик, тоже скруткой
стояк 10 мм^2 проходит через квартиры
Заменил скрутку болтовым соединением М6 (все работы под напряжением, с предупреждением соседей сверху) - 5 лет прошло - все ОК
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 30.4.2013, 13:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать.

Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2013, 13:50
Сообщение #10





Гости






Цитата(Из России @ 30.4.2013, 13:11) *
С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать.

Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!!

Сжимы, они же "орехи", подразделяются не по току, а по сечению проводов. Об измерении тока тестером: "Померить ток можно тестером НЕРАЗРЫВАЯ цепь. Предел измерений поставьте сначала максимальный!!!" - каким образом? Это же не токоизмерительные клещи! На измерение какого тока рассчитан тестер, 10 А? А в стояке ток может быть гораздо больше!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2013, 14:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а ничего мерять по соседним квартирам не нужно, ставите орех на магистраль, а отпайка пойдет с ореха к Вам
фото кстати можете выложить - что там у Вас


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.4.2013, 15:28
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ой, не лазил бы я на стояк со своими орехами...

Приводить электроустановку здания, созданную по 5 (или ранее) ПУЭ, к требованиям 7-го ПУЭ не требуется. ПУЭ, как и закон, обратной силы не имеет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2013, 16:03
Сообщение #13





Гости






Цитата(Roman D @ 30.4.2013, 15:28) *
Ой, не лазил бы я на стояк со своими орехами...

Приводить электроустановку здания, созданную по 5 (или ранее) ПУЭ, к требованиям 7-го ПУЭ не требуется. ПУЭ, как и закон, обратной силы не имеет.

Полностью поддерживаю, в данном случае приведение данной электроустановки к требованиям ПУЭ-7 возможно только при полной реконструкции. А вот заменить скрутку на сжимы ("орехи") вполне по силам электрикам данного ЖСК, но не топик-стартеру!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.4.2013, 16:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 30.4.2013, 16:28) *
Ой

Разумеется речь не об испрашивающем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 30.4.2013, 16:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Гость сочувствующий

Это же не токоизмерительные клещи! На измерение какого тока рассчитан тестер, 10 А? А в стояке ток может быть гораздо больше!
Будьте современными!!!
Сейчас все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи". Просто, практично!
А про 10 А Вы правы! В стояке ток будет больше, если в час пик!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2013, 19:27
Сообщение #16





Гости






Цитата(Из России @ 30.4.2013, 16:47) *
...Сейчас все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи". Просто, практично!...

Ну, во-первых, не "все хорошие тестеры мерят ток как "токоизмерительные клещи", во-вторых, термин "тестер" родился от советского универсального измерительного аналогового прибора ТТ-1, как и термин "цешка" от (дай Бог памяти!) от Ц-18, так что считаю тестер здесь не при делах. Сейчас в ходу термин "мультиметр", если Вы имеете ввиду именно мультиметр с функцией токоизмерительных клещей, то они менее ходовые, чем без оной функции. Здесь, конечно, можно о многом подискутировать, но боюсь, что мы уходим от темы вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 30.4.2013, 19:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Пусть будет "мультиметр".
Продавцам бы это тоже знать непомешало...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.5.2013, 8:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Какие орехи? Орехи это прошлый век, сейчас есть уже всякие разные изолированные прокалывающие зажимы. Но и их лучше пусть ставит специалист, а то на протыкаете кабель(провод) icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2013, 12:04
Сообщение #19





Гости






Цитата(scasi @ 2.5.2013, 8:57) *
Какие орехи? Орехи это прошлый век, сейчас есть уже всякие разные изолированные прокалывающие зажимы. Но и их лучше пусть ставит специалист, а то на протыкаете кабель(провод) icon_smile.gif

Открою страшную тайну: орехи это не прошлый век, они до сих пор выпускаются и успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом. Ну и чем выгоднее изолированый прокалывающий зажим на стояке, выполненом проводом АПВ, а, возможно, и АПРТО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2013, 12:07
Сообщение #20





Гости






Цитата(scasi @ 2.5.2013, 8:57) *
Какие орехи? Орехи это прошлый век, сейчас есть уже всякие разные изолированные прокалывающие зажимы. Но и их лучше пусть ставит специалист, а то на протыкаете кабель(провод) icon_smile.gif

Открою страшную тайну: орехи это не прошлый век, они до сих пор выпускаются и успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом. Ну и чем выгоднее изолированый прокалывающий зажим на стояке, выполненом проводом АПВ, а, возможно, и АПРТО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения