![]() подскажите по розетке , осилит ли нагрузку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подскажите по розетке , осилит ли нагрузку |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Суть проблемы: мне сделали ремонт, и оказалось что на кухню вытянули всего одну розетку, разобрал- оказалось что проводка, питающая ее без земли с сечением 2.5, а планировалось что на кухне будет вытяжка, холодильник, микроволновка, чайник, диодная полоса. Если я подключу все это на одну розетку- нормально, или опасно? Ну и 2ое: помимо этой розетки есть провода для духового шкафа и варочной поверхности сечением 4, может быть провести 2ую розетку от них, или так делать нельзя?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Плохо, что в одну розетку надо вставить так много потребителей. Если через "пилот" т е удлиннитель все это запитать , то проблем не будет, разве что включать одновременно чайник и микроволновку не стоит, защита отключит линию. Посмотрите, какие автоматы стоят на этой линии, т е на этой розетке. Если на номинал 16 Ампер, то это соответствует мощности 3 киловатта, обычно на 2,5 сечения провода так и делают. Суммируйте мощности всех ваших потребителей, они есть в паспорте на изделие и узнаете,что можно а что нет включать одновременно. А вывод варочной панели и духовки лучше не трогать. Там лишние соединения не нужны .
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Если я подключу все это на одну розетку- нормально, или опасно? если автомат на эту линию стоит на 16 А то ничего страшного не будет. Если автомат большего номинала тогда это не очень хорошо. Цитата помимо этой розетки есть провода для духового шкафа и варочной поверхности сечением 4 А это один провод на варочную и один на духовой шкаф, или один провод и на то и на то? |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
если автомат на эту линию стоит на 16 А то ничего страшного не будет. Если автомат большего номинала тогда это не очень хорошо. А это один провод на варочную и один на духовой шкаф, или один провод и на то и на то? хз- просто 3 провода из стены торчит) думаю на духовую и варочную один с землей) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Думается мне, что эти 3 жилы планировались только на плиту и защищена эта линия, скорее всего, 32А автоматом. А та линия 2,5 мм это на все остальное)). Кто Вам ремонт делал? Просто то, что Вам после ремонта сделали на розетку 2-хжилку - это уже нарушение, так как в однофазке при новом монтаже TN-C, мягко говоря, не приветствуется.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. в принципе если вместо 1 розетки поставить 2 (не шлейфом), то при 2,5 кв меди можно и 25 А автомат втулить.
2. какого типа варочная поверхность, если индукционного, то 7 кВт это не потолок, и тогда 4 кв мало. 3. дайте паспортные данные духового и поверхности |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сергей Г, можно "втулить" 25А и не мудрствуя особо... , что довольно часто встречается, к сожалению.
Для справки, на защиту линии влияет её сечение, а не число розеток, хоть и не шлейфом... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Александр, всё можно, если учитывать, что в каждом правиле есть исключения...знаете, ещё древние говорили - "бог в мелочах"... я понял, вы ремонт сделали, но провода старые алюминевые оставили , поменялись только корпусы розеток, я угадал? вас теперь может спасти только грамотный специалист. вы с какого города?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Для справки, на защиту линии влияет её сечение - а чего не так, 2,5 кв меди, допустимый - 27 А, автомат - 25 А, при нескольких розетка запитаных не шлейфом. Было бы шлейфом настаивал бы на 16 А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну и какую роль играет "шлейф/нешлейф" на выбор номинала?
Выбор АВ по предельному току кабеля не комментирую, ибо в каждой теме одно и тоже... Не учитываем ВТХ АВ, не учитываем качество кабельной продукции, плюём на оконечное устройство групповой линии - розетку... ИМХО!, а посему и спорить не буду. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Ну и какую роль играет "шлейф/нешлейф" на выбор номинала? - в некоторых резетках контакт зажимный, в некоторых площадка + винт, тоесть качество соединения, да еще нескольких розеток, да еще не практиком - может быть чревато.Цитата плюём на оконечное устройство групповой линии - розетку потому, что Цитата ибо в каждой теме одно и тоже... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Ну и какую роль играет "шлейф/нешлейф" на выбор номинала? Выбор АВ по предельному току кабеля не комментирую, ибо в каждой теме одно и тоже... Не учитываем ВТХ АВ, не учитываем качество кабельной продукции, плюём на оконечное устройство групповой линии - розетку... ИМХО!, а посему и спорить не буду. ![]() Поддерживаю 100%! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |