Предусмотрен ли ГОСТом стандарт начертания разреза подстации а именно интересует каких норм размеров следует придерживаться при изображении электрооборудования (трансформаторов, выключателей разъеденителей и.т.п) различного напряжения и назначения. Например вот на этом чертеже изоображен маслянный выключатель МКП 110 кВ будет ли так же выглядеть элегазовый ВГБ 110? Есть ли это в ЕСКД?
|
|
|
|
|
25.4.2013, 11:49
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Так планы и разрезы рисуются в масштабе, вроде бы? Или я ошибаюсь?
В институте курсовые рисовали именно так - в масштабе, с размерами. Или что-то изменилось, или я не понял вопрос... Естественно, элегазовый выключатель сильно отличается от МКП-110. И размерами в том числе. Дык, найдите его чертеж, хоть и на сайте производителя, да и нарисуйте его в Вашем масштабе... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
25.4.2013, 12:04
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
ГОСТ это и есть стандарт. Не совсем понял вопрос.
Чертите в удобных Вам масштабах прописанных в ГОСТ. Для этого есть стандартные масштабы и стандартные листы А0-А4 Самое главное - думайте о том кто это будет читать. Иными словами, чертеж должен быть удобочитаемым. Не обратил сразу внимания. У вас не разрез, у вас какбы принципиальная схема расположения оборудования на площадке подстанции. (оборудование расположено в разных плоскостях или нарушена перспектива) Это не правильно. Разрез должен быть разрезом, а перспектива перспективой как есть. То что вы изобразили (как я понял) проще сделать вид сверху в виде блоков. Сообщение отредактировал Sinus - 25.4.2013, 12:08 |
|
|
28.4.2013, 2:44
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
А если трансформатор тока встроеный в выключатель его надо отдельно изображать в разрезе?
|
|
|
|
|
28.4.2013, 11:16
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А если трансформатор тока встроеный в выключатель его надо отдельно изображать в разрезе? А зачем? Ведь встроенный ТТ находится внутри ввода элегазового выключателя. А секущая плоскость (разрез ведь!) проходит паралельно ячейке, а не рассекает ее. В спецификации указываете тип выключателя, и грамотные монтажники-наладчики поймут, где там ТТ (а не грамотным и разрез не поможет.) А вообще, план и разрез ячейки (подстанции) - это документ для строителей. Тем вообще пофиг, что там внутри выключателя. Им расстояния между фундаментами оборудования важны, и высоты подвески проводов... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
28.4.2013, 11:27
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
А как изобразить в разрезе шины с перемычкой с разъеденителями если у меня двухцепная подстанция ? Просто что-то вообще понять не могу как начертить ее, так как непонято что на этом участке (см рисунок выделено красным) нужно вставлять в разрезе опору с токопроводом или разъеденители в перемычке. Просто тут вроде и шаны по схеме а вроде и разъеденители в перемычке а в разрезе в виде сбоку невозможно то и то на один участок вставить.
|
|
|
28.4.2013, 11:57
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Я бы делал так:
1. Начертил план всей ПС; 2. "Проблемный" участок ПС (ремперемычку) "разрезал" бы с двух сторон (разрез "сверху" и разрез "снизу" Вашего "красного эллипса.) Да, работы немного побольше, но вопросов у строителей (или преподователей) будет поменьше... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|