Разрез подстанции.

Nomatter
сообщение 25.4.2013, 10:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Предусмотрен ли ГОСТом стандарт начертания разреза подстации а именно интересует каких норм размеров следует придерживаться при изображении электрооборудования (трансформаторов, выключателей разъеденителей и.т.п) различного напряжения и назначения. Например вот на этом чертеже изоображен маслянный выключатель МКП 110 кВ будет ли так же выглядеть элегазовый ВГБ 110? Есть ли это в ЕСКД?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.4.2013, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Так планы и разрезы рисуются в масштабе, вроде бы? Или я ошибаюсь?
В институте курсовые рисовали именно так - в масштабе, с размерами. Или что-то изменилось, или я не понял вопрос...
Естественно, элегазовый выключатель сильно отличается от МКП-110. И размерами в том числе. Дык, найдите его чертеж, хоть и на сайте производителя, да и нарисуйте его в Вашем масштабе...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.4.2013, 12:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ГОСТ это и есть стандарт. Не совсем понял вопрос.
Чертите в удобных Вам масштабах прописанных в ГОСТ. Для этого есть стандартные масштабы и стандартные листы А0-А4
Самое главное - думайте о том кто это будет читать. Иными словами, чертеж должен быть удобочитаемым.

Не обратил сразу внимания.
У вас не разрез, у вас какбы принципиальная схема расположения оборудования на площадке подстанции. (оборудование расположено в разных плоскостях или нарушена перспектива) Это не правильно. Разрез должен быть разрезом, а перспектива перспективой как есть.
То что вы изобразили (как я понял) проще сделать вид сверху в виде блоков.

Сообщение отредактировал Sinus - 25.4.2013, 12:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 28.4.2013, 2:44
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



А если трансформатор тока встроеный в выключатель его надо отдельно изображать в разрезе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.4.2013, 11:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Nomatter @ 28.4.2013, 2:44) *
А если трансформатор тока встроеный в выключатель его надо отдельно изображать в разрезе?

А зачем? Ведь встроенный ТТ находится внутри ввода элегазового выключателя. А секущая плоскость (разрез ведь!) проходит паралельно ячейке, а не рассекает ее. В спецификации указываете тип выключателя, и грамотные монтажники-наладчики поймут, где там ТТ (а не грамотным и разрез не поможет.)
А вообще, план и разрез ячейки (подстанции) - это документ для строителей. Тем вообще пофиг, что там внутри выключателя. Им расстояния между фундаментами оборудования важны, и высоты подвески проводов...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 28.4.2013, 11:27
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



А как изобразить в разрезе шины с перемычкой с разъеденителями если у меня двухцепная подстанция ? Просто что-то вообще понять не могу как начертить ее, так как непонято что на этом участке (см рисунок выделено красным) нужно вставлять в разрезе опору с токопроводом или разъеденители в перемычке. Просто тут вроде и шаны по схеме а вроде и разъеденители в перемычке а в разрезе в виде сбоку невозможно то и то на один участок вставить.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.4.2013, 11:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1563
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я бы делал так:
1. Начертил план всей ПС;
2. "Проблемный" участок ПС (ремперемычку) "разрезал" бы с двух сторон (разрез "сверху" и разрез "снизу" Вашего "красного эллипса.)
Да, работы немного побольше, но вопросов у строителей (или преподователей) будет поменьше...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.