сообщение 25.4.2013, 19:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 29607



Вкратце. Смонтировали 3-х фазный щит на фасаде, раскидали на 3 группы по 1 фазе на помещения 5х3 метра, в нем 2 группы на розетки и одна на освещение. На розетки дифавтомат на 30 мА, освещение просто АВ.
Заказчик говорит, что сегодня 2 раза срабатывало УЗО на 300 мА. Днем работали люди монтировали сплитсистемы. Думали, что они в них напутали, оказалось не они. В процессе разговора выяснили, что сегодня срабатывала пожарная сигнализация несколько раз, в одном помещении отпаривали что то. Попасть в это помещение не удалось, но со слов хозяина, те кто монтировал противопожарку крутил что-то в нашей распределительной коробке на светильник, все 4 помещения питаются походу от одной коробки в первом помещении.
Возможно но ли срабатывание УЗО от противопожарной сигнализации ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2013, 19:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Варианты:
1. Не ОТ пожарной, а во время монтажа ее. Очень часто случайное замыкание N и PE в процессе монтажа приводит к срабатыванию УЗО. Даже при отключенном АВ группы. Если этот АВ однополюсный.
2. То же самое при монтаже сплитов и вообще при монтаже.
3. При отпаривании оседание влаги на проводниках и т.п.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teac
сообщение 25.4.2013, 19:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 29607



Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2013, 19:40) *
Варианты:
1. Не ОТ пожарной, а во время монтажа ее. Очень часто случайное замыкание N и PE в процессе монтажа приводит к срабатыванию УЗО. Даже при отключенном АВ группы. Если этот АВ однополюсный.
2. То же самое при монтаже сплитов и вообще при монтаже.
3. При отпаривании оседание влаги на проводниках и т.п.


1. Пожарка уже была смонтирована.
2. Сплиты парни не подключали к сети, они от переносок их запитывали.
3. Тоже исключено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.4.2013, 20:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Заказчик говорит, что сегодня 2 раза срабатывало УЗО на 300 мА...
... те кто монтировал противопожарку крутил что-то в нашей распределительной коробке на светильник

Вот и ройте в этом направлении, то есть, нужно проверить, кто и куда подключился и изменил схему.
Если всё тип-топ и в моменты срабатывания УЗО никто в проводку не лез, то проверять то оборудование, которое в этот момент работало (на предмет пробоя на корпус) . И если это не принесёт результата, то проверять УЗО.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2013, 20:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Teac @ 25.4.2013, 22:20) *
те кто монтировал противопожарку крутил что-то в нашей распределительной коробке на светильник,

Цитата
Пожарка уже была смонтирована.

Кто то где то подвирает


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teac
сообщение 26.4.2013, 17:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.12.2012
Пользователь №: 29607



Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2013, 20:42) *
Кто то где то подвирает


Где конкретно ? УЗО сработало уже при установленной пожарной сигнализации. Причем не в день ее (пожарной сигнализации) монтажа.

Пока нет доступа в то помещение с пожарной сигнализацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 26.4.2013, 18:07
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. А если пожарники тупо перепутали Н и РЕ, если есть возможность отключить все что касается пожарки и посмотреть, будет ли срабатывание. 10 мА, ну 30 мА, но 300 мА СРАБАТЫВАНИЕ, это точно перекоротили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения