Вопрос в названии.Могут ли сгореть электроприборы при КЗ ? Если надо то уточняю: КЗ в подьездном щитке.Соседскую фазу коротнуло с их же нулём.Коротнуло до автоматов.Могут ли сгореть приборы в соседних квартирах? На сколько я знаю, все соседи сидят на одной фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2013, 1:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.4.2013, 0:19) *
Могут ли сгореть приборы в соседних квартирах? На сколько я знаю, все соседи сидят на одной фазе.

Нет. Тут надо понимать путь тока: при коротышке ему легче пройти именно по месту КЗ, чем идти куда-то в квартиры, через электроприёмники жильцов. Даже при условном несрабатывании автоматов защиты, при КЗ остальные квартиры фактически будут обесточены: ток не захотел дойти до розетки, и весь повернул назад на месте КЗ.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.4.2013, 1:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



В трехфазной системе при КЗ одной из фаз на нуль, на двух других могут быть "фокусы"
В однофазной системе..... ну уже ответили выше.

Сообщение отредактировал Sinus - 25.4.2013, 1:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2013, 2:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Sinus @ 25.4.2013, 1:48) *
В трехфазной системе при КЗ одной из фаз на нуль, на двух других могут быть "фокусы"

Это - при отгорании нулевого. Пока нулевой исправен, КЗ фазы А на ноль, ничем не грозит потребителям фаз Бэ и Цэ. На то он и нулевой.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 25.4.2013, 2:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Это - при отгорании нулевого. Пока нулевой исправен, КЗ фазы А на ноль, ничем не грозит потребителям фаз Бэ и Цэ. На то он и нулевой.

на время отключения А напряжение на В и С возрастет в 1,73 раза
+ резкое отваливание мощности КЗ в фазе А (при определенных условиях max синусоиды) приведет к распределению этой энергии по оставшимся фазам.
Хотя может я путаю с сетями 6-35кВ с изолированной нейтралью.

Сообщение отредактировал Sinus - 25.4.2013, 3:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.4.2013, 8:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Я замыкал. )))

Обесточив 1/3 подъезда. Сгорел предохранитель в вводном щитке. У соседей ничего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.4.2013, 9:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(зелёный желторотик @ 25.4.2013, 3:07) *
Это - при отгорании нулевого. Пока нулевой исправен, КЗ фазы А на ноль, ничем не грозит потребителям фаз Бэ и Цэ. На то он и нулевой.

А если подумать? icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.4.2013, 9:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(зелёный желторотик @ 25.4.2013, 2:07) *
Это - при отгорании нулевого. Пока нулевой исправен, КЗ фазы А на ноль, ничем не грозит потребителям фаз Бэ и Цэ. На то он и нулевой.

по факту в старых ветхих сетях сопротивление нулевого проводника далеко не стремится к 0, так что если кз произошло в месте достаточно удаленном от вру, на последних этажах например, на остальных фазах точно фокусы будут.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.4.2013, 10:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Volt380)
по факту в старых ветхих сетях сопротивление нулевого проводника далеко не стремится к 0,.... на последних этажах например, на остальных фазах точно фокусы будут.
Согласен и поддерживаю эту точку зрения!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 25.4.2013, 10:24
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



а если у нас меж фазное !?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 25.4.2013, 19:38
Сообщение #11





Гости






Цитата(просто Гоша @ 25.4.2013, 8:52) *
Я замыкал. )))

Обесточив 1/3 подъезда. Сгорел предохранитель в вводном щитке. У соседей ничего.
У вас был предохранитель? Повезло.У нас ниже по стояку ничего небыло.Во всяком случае-сталь бы тогда не поплавилась в месте контакта...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.4.2013, 19:53
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



да, ситуации разные бывают, мой товаришь решил как то пакетник подтянуть, пострадали только отвёртка и вставка в вру.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти2
сообщение 26.4.2013, 0:20
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



Я тоже полазил у себя в щитке как-то. 6 подъездов в девятиэтажке вырубил, электрикам сказал счетчик взорвался, удивились, но поверили. Отвертку пришлось выламывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения